Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #108 kdy: 13.12.2018, 18:04 »

...
Jen scházející dokumentace je slabým argumentem na to, aby byla RZ záporná.
Honzo, jak bys formuloval v revizi myšlenku, že bylo zrevidováno jen to, co bylo možné zjistit (identifikovat) z dostupných podkladů nebo prohlídkou a měřením...?
Není to tak dávno, co jsem se setkal se závadou, kdy ve starém bytě s rozvody v Al TN-C v části zásuvek "chyběl PEN"
Dalo to práci, ale došli jsme k tomu, že "někdo" zrušil zásuvku, místo ní dal jen víčko na krabici, aby mohl přirazit a přišroubovat na zeď velkou skříň.
Revizák to nemusí naměřit, "vidět" to tam není... A moc nechybělo, mohlo to uhořet pomaleji a krásně tu skříň zapálit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 13.12.2018, 18:20 »

Zeptal bych se k upřesnění toho dotazu.

Ptáte se jak vytvořit chybějící dokumentaci elektroinstala ce z roku např. 1983 aby to dnes někdo mohl revidovat?
Jo, v principu odstraneni zavady.
I kdyz ne primo presne tu ztracenou dokumentaci, ale spise realistickou v rozsahu moznosti podrobneho prezkomani aktualniho stavu.
Jako príklad navic oproti zvyklostem uvedu treba pisemne zainteresovani soucasneho vlastnika v takove dokumentaci do odpovednosti za jeji svevolne zmeny.
Za sebe jenom tolik, ze nejsem zrovna zastancem hry na dokonalost, spise na prakticnost bez zbytecneho zvysovani rizik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #110 kdy: 13.12.2018, 19:43 »

Za sebe jenom tolik, ze nejsem zrovna zastancem hry na dokonalost, spise na prakticnost bez zbytecneho zvysovani rizik.
Nelogická dokonalost může být i kontraprodukti vní. Často slýchávám, že někdo chce revizi na dům z roku 1970 který nikdy žádnou dokumentaci neměl. Vše bylo svépomocí slepeno v hliníku samozřejmě a s napěťových chráničem, který možná někdy fungoval. A takový stav má revizní technik revidovat? To tedy musí být detektiv (příplatek),  schopný tvorby dokumentace (příplatek),  vše nefunkční opravit (příplatek) a pak ten stav zkontrolovat s dokumentací kterou zpracoval a udělat na to asi výchozí revizi?

Mnoho dokonalosti v tom nespatřuji. Připadá mi to logická posloupnost úkonů, ovšem v praxi jako příběh vědeckofantast ického žánru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #111 kdy: 14.12.2018, 07:58 »

Snad by prospelo uvest v diskusi nejake sve vlastni predstavy postupu RT ve starem byte bez dokumentace.
Ja bych kuprikladu doporucoval objednavku na revizi nahradit jinou na detailni prozkoumani skutecneho stavu v instalaci. Neco ve smyslu sberu informaci alespon k bodu, kde se RT i objednatel budou moci na zaklade zjistenych skutecnosti (rizik) relevantne dohodnout na dalsim postupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #112 kdy: 14.12.2018, 08:09 »


Vzpomínám na jeden státní podnik s vlastní elektroúdržbou, kde z této závady dělali velkou vědu. Kolik to bude stát najmout projektanta... ..a bylo velké rozčarování, když jsem se ptal, zdá elektrikář neumí nakreslit  jednopólové schéma zapojení rozvaděče a podepsat. Při revizi za dva roky byly ve všech rozvaděčích složky se schematy na milimetrovém papíru. A dokonce aktuální schéma celého rozvodu. Přitom 3 trafa 1600 kVA a asi stovka rozvaděčů. Přitom vedoucí pracovník měl jen zkreslenou představu....p ak jsem tam dělat jednu VRZ a dodavatelská firma se velice divila, že mi nestačila projektová dokumentace, ale chtěl jsem výrobní dokumentaci podle NV 118/2016 Sb. a dokumentaci o shodě. A nebýt podpory odběratele.... ..

A pak ,  že to nejde.... dnes již máme místo milimetráku počítač a CAD ,  tak-že práce je daleko efektivnější.

Jaka je vase predstava o tvorbe chybejici technicke dokumentace pro byt v provozu bez pouzití technickych postupu?
Treba v rozsahu vychozi revize.

Tady tomu trochu nerozumím, odpověď viz výše.

Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb. ? založím o tom nové vlákno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #113 kdy: 14.12.2018, 08:17 »

Snad by prospelo uvest v diskusi nejake sve vlastni predstavy postupu RT ve starem byte bez dokumentace.
Ja bych kuprikladu doporucoval objednavku na revizi nahradit jinou na detailni prozkoumani skutecneho stavu v instalaci. Neco ve smyslu sberu informaci alespon k bodu, kde se RT i objednatel budou moci na zaklade zjistenych skutecnosti (rizik) relevantne dohodnout na dalsim postupu.
Konečně. Po dlouhých debatách o ničem, z vás vypadlo něco konstruktivníh o. Ve stručnosti jsem to nastínil už v příspěvku #19.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 14.12.2018, 09:14 »

A pak ,  že to nejde.... dnes již máme místo milimetráku počítač a CAD ,  tak-že práce je daleko efektivnější.

Jenže na údržbě málokdo umí kreslit v CAD - proto představa, že dokumentaci může nakreslit jen projektant a vše musí být na počítači. Nemusí.....něk dy stačí jednopólová schemata zapojení v rozvaděči nakreslená trochu slušně od ruky. Ale s podpisem autora.
Každý elektrikář se ve škole učit kreslit technické výkresy.

RT může častokráte na odstranění závady spolupracovat. A je dobře, když to má pod kontrolou. Pak i s těch podkladů lze sestavit slušnou dokumentaci. Mnohokráte jsme dostali poptávku na odstranění závad ......pošlete nám cenovou nabídku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 14.12.2018, 17:05 »

Konečně. Po dlouhých debatách o ničem, z vás vypadlo něco konstruktivníh o. Ve stručnosti jsem to nastínil už v příspěvku #19.
Omlouvam se vam pane Friedrich, ale na toto nemam...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #116 kdy: 14.12.2018, 18:58 »

Jenže na údržbě málokdo umí kreslit v CAD - proto představa, že dokumentaci může nakreslit jen projektant a vše musí být na počítači. Nemusí.....něk dy stačí jednopólová schemata zapojení v rozvaděči nakreslená trochu slušně od ruky. Ale s podpisem autora.
Každý elektrikář se ve škole učit kreslit technické výkresy.


Já bych v tomto směru mladý kluky nepodceňoval. Toto ji nechybí, problém vidím spíše v předávání praktických zkušeností. Ze školy si je nepřinesou, praxe je jeden velký bordel (sorry ,  jinak se to nazvat nedá)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 15.12.2018, 11:34 »

A pak ,  že to nejde.... dnes již máme místo milimetráku počítač a CAD ,  tak-že práce je daleko efektivnější.

Tady tomu trochu nerozumím, odpověď viz výše.

Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb. ? založím o tom nové vlákno.
Pro praxi klidně nákres od ruky a vše fotit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 15.12.2018, 18:19 »

Snad by prospelo uvest v diskusi nejake sve vlastni predstavy postupu RT ve starem byte bez dokumentace.
Ja bych kuprikladu doporucoval objednavku na revizi nahradit jinou na detailni prozkoumani skutecneho stavu v instalaci. Neco ve smyslu sberu informaci alespon k bodu, kde se RT i objednatel budou moci na zaklade zjistenych skutecnosti (rizik) relevantne dohodnout na dalsim postupu.

Tak se to obvykle dělá.
Po prohlídce se vystaví Technická zpráva, kde jsou uvedeny závady, případně i návrh na odstranění s cenovou nabídkou. Po opravě se vystaví teprve zpráva o revizi EZ. Toto je běžná praxe u realitních kanceláři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 16.12.2018, 07:34 »

Proto to take povazuji za lepsi postup pro stary byt, nezli na nej rovnou vlitnout s pozadavky 2000-6. :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #120 kdy: 16.12.2018, 08:29 »

Tak se to obvykle dělá.
Po prohlídce se vystaví Technická zpráva, kde jsou uvedeny závady, případně i návrh na odstranění s cenovou nabídkou. Po opravě se vystaví teprve zpráva o revizi EZ. Toto je běžná praxe u realitních kanceláři.

Proto to take povazuji za lepsi postup pro stary byt, nezli na nej rovnou vlitnout s pozadavky 2000-6. :-)))

Ale ta prohlídka a i měření provádím dle postupu v ČSN. Proč? Je tam i hledisko bezpečnostní, tedy postupovat tak abych během revizních prací nikoho a nic neohrozil. Navíc jak už po XX upozorňuji, mám tam dopodrobna popsán postup toho kde a co hledat, nebo měřit.
Tedy následně vystavím revizní zprávu, ve vyjímečných případech a na žádost investora "pouze" protokol o prohlídce, který je stejně na úrovni vlastní revizní zprávy a protože jsem provedl všechny úkony pro revizní činnost tak světe divse i za stejné peníze. Po uvedení do pořádku, vydám novou zprávu a to o mimořádné, nebo pravidelné revizi, v některých případech i revizi mimořádnou po odstranění závad. Samozřejmě po osobní kontrole přímo na místě. Praxe mne naučilo v tomto nikomu jinému nevěřit než sám sobě.
Osobně nevidím na postupu dle platné normy nic takového, jak se snažíte naznačovat jako kanonem na vrabce. Pokud se snažíte ulevovat zákazníkům a schválně tak nalézat méně závad, je to jen vaše osobní volba i riziko mnohem komplikovanějš ího dokazování u případného soudu. |Dle mého má R|T pouze konstatovat stav EL.Zař. bez ohledu na co koliv jiného. Jestli a jak si za tuto práci necháte zaplatit je pak už na vás. Ale hledat v již neplatných normách návod jak udělat méně úkonů a pak být třeba levnější, nebo jak "revizi" provést v 10 minutách a tedy provést jich mnohem více, nepovažuji za správnou cestu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 16.12.2018, 09:33 »

Ale ta prohlídka a i měření provádím dle postupu v ČSN. Proč? Je tam i hledisko bezpečnostní, tedy postupovat tak abych během revizních prací nikoho a nic neohrozil. Navíc jak už po XX upozorňuji, mám tam dopodrobna popsán postup toho kde a co hledat, nebo měřit.
Tedy následně vystavím revizní zprávu, ve vyjímečných případech a na žádost investora "pouze" protokol o prohlídce, který je stejně na úrovni vlastní revizní zprávy a protože jsem provedl všechny úkony pro revizní činnost tak světe divse i za stejné peníze. Po uvedení do pořádku, vydám novou zprávu a to o mimořádné, nebo pravidelné revizi, v některých případech i revizi mimořádnou po odstranění závad. Samozřejmě po osobní kontrole přímo na místě. Praxe mne naučilo v tomto nikomu jinému nevěřit než sám sobě.


Plně souhlasím s postupem, který je zde uveden. V žádném případě nesnižuji postupy uvedené v 33 1500 a 33  2000-6 a dalších ČSN. Vystavení jen Technické zprávy je opravdu ve zvláštním případě a po dohodě s investorem, kdy budu dozorovat celou opravu.  V podstatě je to hlavně z důvodu cenové nabídky. Pokud není taková dohoda, tak je vystavená RZ třeba s negativním hodnocením. A právě 33 2000-6 mi velice dobře poslouží k tomu, abych zdůvodnil, že je elektrické zařízené K.O.



Na příklad realitka mne osloví, máme zde byt 40 roků starý a potřebujeme prohlídku elektriky. Potřebujeme nabídnout byt s protokolem o tom, že je elektrika O.K. Cíl je potom jasný a podle toho se s investorem domlouváte. Připravíte TZ a CN a máte firmu, která to bude realizovat. RK vám potvrdí smlouvu a ukončíte akci předáním revizní zprávy. Někdy je to VRZ, jindy PRZ a někdy jen MRZ. Ale k tomu všemu potřebuji znát postupy jak NV 118-2016, vyhlášky 73 a ČSN 33 1500 a 33 2000-6
A dobrý realitní makléř ty zákony, vyhlášky i ČSN  ze své praxe dobře zná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #122 kdy: 16.12.2018, 11:27 »

A právě 33 2000-6 mi velice dobře poslouží k tomu, abych zdůvodnil, že je elektrické zařízené K.O.


Kde je vule, tam je i cesta... :-)))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 16.12.2018, 14:53 »

Pro praxi klidně nákres od ruky a vše fotit.

Jenže nákres od ruky neuložíte do souboru pro opakované použití, nakreslit to v nějakém CAD zase takový problém není. Fotodokumentac e je samozřejmě dobrý doklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: 18.01.2019, 19:00 »

Je to off. topic.
Jsem trochu rozvrkočen. Ale:  TN-C. Stáří 38 let. Už když to tahali, (odhadují 10A a 16A v TN-C) někde v podbřišku museli cítit, že tudy cesta nevede: Podivejte pane majiteli. Vyměníme jištění světel za 6A, zásuvky za 13A, toby bylo aby jste to na funkcí poznal. Pravidelné revize, s nějakým tak nějak sledováním kondice systému jste neprováděl. Nárazové to těžko vyhodnotil. Ale reálně život/dům máte jen jeden,vše dosažitelné jsem proměřil a osahal, ale záruku že tak bude i za půl roku to po mě mě nechtějte. Už v 80 letech se mluvilo,vím to protože jsem se právě učil, že ten jeden ušetřený drát, v bytové instalaci, za možné následky prostě nestojí.
Zreviduji podle tehdy platných norem, ale v doporučení totok prostě napsat musím,ať si stim vaše pojišťovna naloží jak chce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?