Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #36 kdy: 08.01.2019, 07:46 »

Pavle, na základě čeho, bys prováděl periodickou revizi elektroinstala ce v RD?

Například na základě čl. 6.5.2.


* 6534.JPG (15.31 KB, 796x44 - prohlédnuto 230 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #37 kdy: 08.01.2019, 08:03 »

Jirko, uveďmě jeden jediný předpis, který říká, že v bytech a RD, se musí provádět periodické revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 08.01.2019, 08:11 »

Pavle, na základě čeho, bys prováděl periodickou revizi elektroinstala ce v RD?

Termíny pro bytovou výstavbu určené v normě jsou, ale jen pouze jako doporučení. Tedy je podle mne na místě tento termín doporučit. Jak se k tomu majitel domu postaví, je ale pouze na něm. Věř mi že mám několik zákazníků, kde pravidelné většinou 5leté revize provádím a termín si hlídají oni sami a pak mě uhánějí.

Na tomto základě ti může i pojišťovna značně pokrátit případné plnění pojistné události. Většinou máš ve smlouvě větu, že si musíš počínat tak, aby jsi případným škodám předcházel. A co jiného vlastně jsou pravidelné revize než takovou prevencí?  Mrknutí Tedy to že to není zrovna běžné, neznamená že by to nebylo rozumné dělat.  Mrknutí

Například na základě čl. 6.5.2.

jj  Mrknutí  ALe to se týká termínů už samotných.  Uvedení termínu následné revize, je dán článkem 6.4.4.4 v ČSN 33 2000-6 ed.2


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 08.01.2019, 08:21 »

Honzo, domácnost a provozovna je rozdíl.
V domácnosti, není osoba odpovědná za provoz. V domácnosti teda co si pamatuji, není MPBP. Takže pokud si to majitel objedná, budiž. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 08.01.2019, 08:24 »

Jirko, uveďmě jeden jediný předpis, který říká, že v bytech a RD, se musí provádět periodické revize.
Já bych hledal např. v Občanském zákoníku příp.dalších zákonem a vyhláškách něco na téma "neohrozit život, zdraví nebo majetek druhých"
- byt, který je pronajat někomu druhému - tady bych to jasně bral jako povinnost majitele starat se o bezpečnost toho, co svěřil do užívání druhým
- byt, který je v osobním vlastnictví - i tam mohou některé závady na elektroinstala ci ohrozit sousední byty, společné prostory...
- u RD také nemůžeme "zakázat návštěvy",  nehledě na to, že z právního hlediska by mohlo být zajímavé i to, že nebývají jako spolumajitelé zapsáni všichni, kdo tam oficiálně mají trvalé bydliště
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #41 kdy: 08.01.2019, 08:25 »

V domácnosti také jsou chrániče a podobné přístroje...
Když je nepřezkoušíte jednou za 5let (max) tak bude ohroženo zdraví ,  více  jak v hyperpodnicích!! Obecně je to na majiteli, ale majitel za týden už neví!!
Proto to "připomenutí" ve slově doporučeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 08.01.2019, 08:36 »

V domácnosti, není osoba odpovědná za provoz.

Omyl. V tomto případě je to sám provozovatel, nebo uživatel bytu. Ten nese plnou odpovědnost za bezpečnost el. zařízení a této odpovědnosti ho nic nezbavuje.

V domácnosti teda co si pamatuji, není MPBP. Takže pokud si to majitel objedná, budiž. Mrknutí

Nemusí zde být MPBP a přesto tyto povinnosti má. Dost o tom píše i Jirka přede mnou  Mrknutí
Navíc i norma jasně praví o doporučení tyto revize provádět a o důrazném doporučení v případě výměny nájemníka.  Mrknutí

Navíc v normě se nic nepíše o tom, že se doporučení termínu následné revize netýká bytové výstavby a bytů. Jen že revize má obsahovat termín následné revize. Nic víc, ani nic méně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 08.01.2019, 08:39 »

Honzo, kde máš uvedeno, že majitel RD, je zároveň provozovatel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #44 kdy: 08.01.2019, 09:20 »

Chlapi, dostáváme se tu do zcela zbytečných přestřelek bez vítěze.
Neustále se opíráme o bezduchá slova uvedené na papíře, ale co takhle zapojit vlastní mozek, který nám řekne, o čem je náš obor a co plyne z jeho návrhu, údržby a samotného provozování.
Vedle samotné funkčnosti jde především o bezpečnost samotných osob, které přijdou do styku s el. zařízením a je naprosto jedno, jestli budeme těmto osobám říkat provozovatelé, uživatelé, kolemjdoucí, návštěva atd.
Ve finále může být jakákoli osoba mrtvá a to během nepatrné chvilky.
Jak si pak bude rodič obhajovat, že díky své nedbalosti přišel o své dítě. Bude pak ukazovat prstem na některého z nás, že jsme mu tvrdili, že není potřeba kontroly zařízení, díky jehož stavu byl zmařen život?
Je potřeba vždy říkat......mys lete na zdraví a život svůj a svých blízkých a ty přece za nějaké kecy, zda něco být musím či nemusím, nestojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 08.01.2019, 09:25 »

Omyl. V tomto případě je to sám provozovatel, nebo uživatel bytu. Ten nese plnou odpovědnost za bezpečnost el. zařízení a této odpovědnosti ho nic nezbavuje.

Navíc v normě se nic nepíše o tom, že se doporučení termínu následné revize netýká bytové výstavby a bytů.

Jen že revize má obsahovat termín následné revize. Nic víc, ani nic méně. podivej podivej podivej


Jsou normy "živitelky" pro revizního technika závazné ?
Pokud jsou, tak norma doporučuje, že v RZ MÁ být uvedený termín další revize.
A norma napovídá, že "termín" je do konce roku.  Revizní lhůta je termín.

Diskuse začíná být úsměvná a točí se v kruhu. Pavel mne předešel a popsal to štavňatě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #46 kdy: 08.01.2019, 09:39 »

Jirko, uveďmě jeden jediný předpis, který říká, že v bytech a RD, se musí provádět periodické revize.

Nemusí, ale doporučuje.


* domy_rev.JPG (25.41 KB, 974x57 - prohlédnuto 226 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #47 kdy: 08.01.2019, 11:43 »

Werich s Horníčkem ve forbíně hry Těžká Barbora pronesli větu
"Každej morální předpoklad musí být futrovanej klackem"
A ty doporučené termíny v revizních zprávách jsou takový ten klacek. Když provozovatel podepíše, že byl seznámen s obsahem RZ (včetně termínu do kdy má být provedena další revize),  nemůže se pak vymlouvat, "že nevěděl".
Povinnost starat se o bezpečné provozování VTZ má provozovatel ze zákona a v  (podepsané) RZ se mu to (prokazatelně) připomíná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Hynek
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 08.01.2019, 16:56 »

Jirko, uveďmě jeden jediný předpis, který říká, že v bytech a RD, se musí provádět periodické revize.

Zákon č. 458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
§ 28(2) Zákazník je povinen
d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #49 kdy: 08.01.2019, 17:22 »

Zákon č. 458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
§ 28(2) Zákazník je povinen
d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,

To je jaksi málo.
Co je to odběrné místo?
Je to elektroměrový rozvaděč? Ano.
Je to stavební elektroinstala ce v RD? Ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 08.01.2019, 20:09 »

Občas mi z některých dotazů zůstává rozum stát. ČSN 33 1500 bod 3.9 Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt kratších než 1 rok.

Tzn. termín pravidelné revize do konce roku 2021.

Zkusil jsem tuto diskuzi ukázat právníkovi. Nejdříve si vzal ČSN 33 1500, včetně všech Z.
Vzhledem ke lhůtám pravidelných revizí EZ prohlásil, že norma je dosti toleranční a zároveň pragmatická. A tento příspěvek označil za nejlepší.

Také jsem uvažoval, v čem je ta "skrytá" daň v článku 3.9. Teprve po prostudování celé kapitoly 3 jsem pochopil, co kolega RS tím chtěl naznačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 08.01.2019, 20:13 »

Článek 3.9 ČSN 33 1500 je jednoznačný a neumožňuje žádný dvojí výklad. To, že umožňuje interval revize od 1.1. jednoho roku do 31.12. jiného roku je holt daň za úlevu jasně v článku prezentovanou.

To jen, aby se nemusela ta "daň" moc hledat....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 08.01.2019, 21:32 »

Asi je záhodno ještě připomenout, že pokud někdo udělá revizi hromosvodu podle 62305, tak tam platí to počítání času "na den",  protože se má vzít ustanovení o lhůtách uvedených v 62305.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 08.01.2019, 22:31 »

Omyl. V tomto případě je to sám provozovatel, nebo uživatel bytu. Ten nese plnou odpovědnost za bezpečnost el. zařízení a této odpovědnosti ho nic nezbavuje.
Nesouhlasím, plnou odpovědnost nese vlastník bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.