Jaká síť je za měničem 24V DC/230V AC? Manuál popisuje pouze výhody výrobku Pláč. Jedná se o 600 VA měnič, který je opatřen zásuvkou s ochranným kolíkem. A jak tento měnič připojit ke stávající instalaci (TN-S - přizemnění PE - chránič)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Houf
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.01.2007, 19:25 »

Předpokládám, že je zařízení napájeno z akumulátorové baterie. Takže by síť na výstupu měniče je IT. Potom je zapojení jako u prodlužovací sňůry. PE na PE L na L a N na N. V síti IT je proudový chránič "k ničemu" - používá se hlídač izolačního stavu. Při zapojení do elektroinstala ce v domácnosti bych doporučil svěřit odborníkovi. Bylo by dobré zabránit při obnovení dodávky elektrické energie, aby se napětí sítě nedostalo do měniče, např. stykačem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.01.2007, 20:52 »

Tyto typy měničů jsou povětšinou určeny do auta, takže přímé spojení se sítí 230V způsobí zpravidla světelné, zvukové a dýmové efekty. Pokud to chcete používat doma, musíte mít:
 - trafo (či jiný nabíječ) z 230V do akumulátorů,
 - pochopitelně akumulátory, automobilové jsou nevhodné
 - onen měnič
 - oddělený rozvod pro spotřebiče krmené z tohoto měniče
Za předpokladu, že na výstupu měniče uzemníte PEN, pak k takovému výstupu přistupujte jako k jednofázové přípojce od energetiky. Druhou variantou je nechat to jako izolovanou soustavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.01.2007, 11:32 »

Celá soustava bude provozována jako ostrovní. Navíc měnič a další rozvod není součástí naší dodávky, my jsme dodávali pouze nabíjení akumulátorů z OZE. Zajímá mě pouze pro rozšíření obzoru zhodnocení variant IT a TN-S, ceny, výhody, možnost připojení stávající instalace s PC, TV, světly...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.