Autor Téma: Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?  (Přečteno 8486 krát)
Bohuslav Hrebeň
*
Offline Offline



Revízny technik - A-E2


« kdy: 30.12.2018, 21:01 »

https://cool.iprima.cz/spinava-prace/monter-hromosvodu?fbclid=IwAR3lOrnyYyyf4qtMP8sgf8mhFZjRgWxF-jg1uXnznG3zxSssWv75iK4xCAA
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.12.2018, 10:07 »

Buď mají v USA jiný blesky, nebo se jich nebojí, když si je s klidným svědomím protáhnou přes půl domu vnitřkem neizolovanym vodičem.   Smích

Nejlepší je ten provrtanej jímač s tunou tmelu  zle

 Říkám si jestli nejsme moc outlocitní  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 31.12.2018, 10:51 »

Osobně mě velmi zaujala stránka bezpečnosti pracovníků na té střeše. V této sféře máme ještě hodně co dohánět  tanecek

Z technického hlediska? No, nechci soudit. Nevím jaké větry, tornáda, teploty, deště a další VV v té oblasti řádí. Jaké materiály a dle jakých norem je používají a montují. O jakou oblast jde z hledistka četnosti úderů blesku.  Prostě budu věřit tomu že jejich úroveň ochrany bude dostatečná vzhledem k jejich předpisům a ceně chráněného majetku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.12.2018, 11:31 »

Osobně mě velmi zaujala stránka bezpečnosti pracovníků na té střeše. V této sféře máme ještě hodně co dohánět  tanecek

Z technického hlediska? No, nechci soudit. Nevím jaké větry, tornáda, teploty, deště a další VV v té oblasti řádí. Jaké materiály a dle jakých norem je používají a montují. O jakou oblast jde z hledistka četnosti úderů blesku.  Prostě budu věřit tomu že jejich úroveň ochrany bude dostatečná vzhledem k jejich předpisům a ceně chráněného majetku.

Hliníkový jímač provrtaný skrze ipu a oba, hliníkový lano poražený po krokvích podél ventilace šachtu kde je to napojený na měď a jediná zemící tyč zatlučená asi metr před klimou.

On sám říkal že se běžně naváže  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.12.2018, 14:00 »

To jsem zvědav co na to odborníci na slovo vzatí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 31.12.2018, 15:26 »

Je to samozřejmě blbě, stejně jako ty komentáře kolem, navíc pořad je z roku 2010, to už je dlouhá doba.
 
Velmi kvalitně je téma zpracováno například toto: Chalupa je hra - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122071611-chalupa-je-hra/412236100111001
vystupující osobně znám.

V USA je instalace hromosvodů na masívním vzestupu. Jak je vidět ze statistiky NFPA (207-2012) evidují 22600 požárů od blesku ročně.

https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/US-Fire-Problem/Lightning-Fires-and-Lightning-Strikes

PS: Kvalitně zpracované pořady o blesku a ochraně jsem zatím viděl jen od BBC či ZDF.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.12.2018, 18:21 »

vystupující osobně znám.

Jéé, já některé taky, minimálně ze školení. A okolo toho školícího střediska chodím skoro každý den Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.12.2018, 20:03 »

Trochu mi uniká smysl instalace oddáleného jímače u komína, když je oplechování zasahující až ke komínu včetně hřebenového vedení v těsné blízkosti komínu, připojené k jímací soustavě  Kroutím očima


* Oplechování 1.jpg (563.66 KB, 1796x1018 - prohlédnuto 450 krát.)

* Oddálený jímač 2.jpg (450.75 KB, 1796x956 - prohlédnuto 455 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.12.2018, 20:28 »

Rejpale.

Třeba proto, aby ten oddálený jímač byl přitažlivější, než ten hřebenáč. Něco jako "větší bere".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.01.2019, 09:01 »

Asi nejvíce každého zarazilo vedení od jímačů k zemniči. Ale proč né, když vodič má dostatečný průřez a nemůže dojít k nebezpečnému oteplení. Nesmíme si tu myslet, že jsme nejchytřejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bohuslav Hrebeň
*
Offline Offline



Revízny technik - A-E2


« Odpověď #10 kdy: 01.01.2019, 17:56 »

Honzo, ....ale podľa tej štatistiky NFPA za roky 2007 – 2011 čo je v skutočnosti 4 ročné obdobie bolo evidovaných 22600 požiarov (všetkých).
Podľa tabuľky č.1  z tejto správy od strechy horelo iba 1600 čo je iba 7%.
Pri počte obyvateľov viac ako 320 milionov nie je až tak moc.
Nie som odborník .... a ak sa mýlim tak ..Sorry!

* Statistika NFPA strana 16.pdf (117.62 KB - staženo 120 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.01.2019, 18:20 »

Trochu mi uniká smysl instalace oddáleného jímače u komína, když je oplechování zasahující až ke komínu včetně hřebenového vedení v těsné blízkosti komínu, připojené k jímací soustavě  Kroutím očima
Byla to jen ukázka montáže bez projektu. V půlce listopadu sehnat dům v blízkosti Chomutova na který půjde namontovat hromosvod byla výzva.
Tu chalupu čekala kompletní rekonstrukce, takže se udělalo ve skutečnosti pouze hřebenové vedení a jeden svod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.01.2019, 22:01 »

Honzo, asi jsem nepochopil souvislosti, ale po mnoha školeních, které jsem od všech odborníků od Dehn absolvoval jsem,  jak mě  označil Jirka, trochu rejpal. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?