Autor Téma: Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?  (Přečteno 12271 krát)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #18 kdy: 30.12.2018, 23:35 »

A také bez znalosti jeho nastavení. Stačí mít nastaven 5,5násobný poud místo 4násobného a jištění i kabel se může předělat.

Však to zde není žádná konstrukční kancelář, jen diskuze, která otevírá cestu k řešení. Ale z ní jasně kolegovi Mičkovi vyplývá, že se vyplatí si s jeho projektantem sednout, předat mu správné výchozí podklady a mohou spolu navrhnout mnohem ekonomičtější a technicky čistší řešení.
Projektant by měl dostat:

- impedanci sítě v místě napojení
- jištění(zapojení)  bodu připojení
- protokol určení prostředí na trase kabelu a v místě motoru
- přesný typ motoru (fotku štítku)
- přesný typ softstartéru a jeho současné nastavení
- přesný typ jištění softstartéru
- co nejvíce údajů ze současného reálného chodu motoru (změřený ustálený proud, změřená doba rozběhu, změřená ustálená teplota motoru, četnost rozběhů...)
Mimochodem dost konstruktérů z ekonomických důvodů a z reálných provozních zkušeností dříve používalo laciné pojistky gG, protože lepší softstartéry se proti nadproudu ochrání dobře samy a proti zkratu je většinou i velmi rychlá pojistka pomalejší než křemíkové nebe. Ono také záleží na tom, jakou technologii výpadek pojisky nebo odejití softstartéru vyřadí. Stojí-li minuta výpadku 10 000Kč, pak se vše řeší jinak, než u ventilátoru, který se může opravit za týden bez ztrát ve výrobě.
Dnes už cena polovodičových pojistek klesla na pouhý 3-5násobek běžných a tato ekonomická úlitba (cena bývala i 20násobná) ztrácí smysl. A je rozumné takové pojistky před měniči a softstartéry měnit za správné typy.
Ale dát před softstartér jistič místo pojistky je zase nerozum - když odejde jen jeden tyristor, je ve zkratovém oblouku značná DC  složka a ta se jističem sakra blbě zháší.

Po novom roku budem mať s ním sedenie, sám som zvedavý  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 30.12.2018, 23:39 »

Jaký průřez doporučíte pro 30m poddajný přívod cirkulárky stejného příkonu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #20 kdy: 31.12.2018, 15:23 »

Jaký průřez doporučíte pro 30m poddajný přívod cirkulárky stejného příkonu?

Cgsg 5g4 bude stačiť. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 31.12.2018, 16:45 »

Cgsg 5g4 bude stačiť. angel
A 4x1,5 bude již nebezpečně horká, nebo cirkula vůbec nepojede?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.