Autor Téma: Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?  (Přečteno 12214 krát)
Milan Mickievic
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 30.12.2018, 15:12 »

Ku domu o rozmere 14x11m s pultovou strechou s hrebeňom vo výške 4,4m nad terénom, by sme chceli pristaviť zo strany ako je hrebeň drevený prístrešok na autá. Prístrešok a dom by tak tvorili jeden celok. Pôdorys prístrešku 5,5x5,5m výška 3,1m plochá strecha z PVC fólie. Na dome je zachytávacia sústava po celom obvode strechy a na hrebeni doplnená o pomocné zachytávače dlhé 0,5m. Dom bol v projekte zaradený do IV. triedy LPS. Chcem sa spýtať či je nutné dorábať bleskozvod aj na tento prístrešok? Ak áno stačilo by len natiahnuť po obvode strechy drôt a napojiť sa na existujúci zvod na rohu RD?
Pre lepšiu orientáciu prikladám aj náčrtok.


* nacrt.PNG (16.69 KB, 1074x602 - prohlédnuto 439 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2018, 15:57 »

Myslím, že jasno v tom udělá kvalitně zpracovaná dokumentace.
Hoďte sem projekt řešící ochranné prostory jímací soustavy stávajícího domu.
Určitě se někdo z kolegů projektantů nudí a rád to zdarma vymyslí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.12.2018, 17:29 »

Ještě si dám jednu nebo 2 skleničky a začnu přemýšlet kde vzít takový balón, aby měl poloměr 45 nebo 60 metrů, že ho přivalím k domu a začnu zvyšovat jímače tak, aby se balon nedotýkal přistavěných částí   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Mickievic
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.01.2019, 20:57 »

to Jan Hájek:
v projekte sa akurát píše že umiestnenie zachytávacej sústavy bolo overené na základe válivej gule o polomere 60m.

to Jiří Schwarz:
Valivú guľu som skúšal "privalit" ku domu a v momentálnom stave guľa pretína roh prístrešku. Aby som sa nedotýkala musela by sa zachytávacia tyč predĺžiť aspoň na 1m.

Práve preto sa práve pýtam či je podľa noriem nutné chrániť bleskozvodom aj drevený prístrešok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.01.2019, 21:28 »

1) pokud jsou objekty stavebně spojené, je rozumné je chránit jako celek, bylo by hloupé. kdyby slušně chráněný objekt poškodil zásah blesku do nějaké přistavěné okrajové části
2) je otázkou, jestli považovat za slušně chráněný objekt, který máte zařazený jako LPS IV, když se tam za bouřky běžně pohybují lidé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Mickievic
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.01.2019, 23:17 »

1.to máte asi pravdu. Potom prosím vás vedeli by ste poradiť, čo by som tam najjednoduchši e mohol použiť? Stačilo by dať po obvode tej strechy prístrešku vodič na podpery a ten napojiť na stávajúci zvod domu?
2.Prečo myslíte že sa nedá dom označiť ako slušne chránený objekt? Neviem nie som projektant iba elektrikár, ale ak je v projekte písané že bol zaradený do LPS IV na základe analýzy rizika, tak som myslel že je to tak v poriadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2019, 08:37 »

Dobrý návrh vnější a vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je výsledkem projektanta, který je pravidelně kvalitně školen (např. LUMA Plus Chomutov) a ví, co dělá. To se o spoustě kolegů říci opravdu nedá. Dokonce jsem se setkal s projektanty schovanými pod křídly ČKAIT, kteří pracují na základě doslechu a ČSN je pro ně sprostým slovem, které se nevyslovuje.
Do třídy LPS IV bych objekt k bydlení opravdu nezařazoval a to i kdyby mi tato třída vyšla v Protokolu řízení rizik (málo kdy vidím PD, která by tento protokol obsahovala). Obecně platí viz příloha.......
V objektu pro bydlení je potřeba počítat i s větším množství osob a tím i vzniku slušné paniky v případě nebezpečí (malé děti, důchodci, tělesně postižené osoby).
Zajímavé je, že si objekt nacpeme systémem EZS, prvky EPS, vše ovládáme přes mobilní telefony, ale důležitou ochranu před "peklem" si necháme provést v rozsahu na prasečí chlívek  Nerozhodný
Jestli stojíte o opravdu dobře míněnou radu, pak oslovte projektanta z vašeho okolí, který se vám prokáže odpovídající kvalifikací a nechte si od něj PD dopracovat.

Jako elektrikář byste měl mít přístup k ČSN.
Pokud provádíte montáže hromosvodů, pak byste měl mít o této problematice jistý přehled.


* hromy.jpg (55.45 KB, 857x281 - prohlédnuto 454 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.01.2019, 10:20 »

... projektanta, který ... ví, co dělá. To se o spoustě kolegů říci opravdu nedá.
...
Smutné je, když "projektant" nabízí investorovi úsporné řešení ve stylu nějaký hromosvod tam dáme, ale on to stejně dům při zásahu bleskem nezachrání, to se udělat nedá
Proti čemu mi chrání hromosvod, když to proti blesku nepomůže?
Vyhodit prachy za polofunkční nebo nefunkční parodii na hromosvod je asi nejhloupější, ale bohužel dost časté řešení  zle

Ona se ta analýza rizik dá např. do programu Prozik zadat tak, aby to vyšlo jak potřebuji. Ale blesku je jedno, co jsme nalhali našemu PC...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.01.2019, 11:02 »

Ona se ta analýza rizik dá např. do programu Prozik zadat tak, aby to vyšlo jak potřebuji.

Analýzu ohýbat podle momentální nálady může jen naprostý blbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Mickievic
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.01.2019, 11:57 »

to Pavel Horský:
Ja tomu už fakt teda nerozumiem. Na čo je potom tá analýza rizika dobrá? Mal som za to že by sa návrh bleskozvodu mal ovíjať od nej. Normu som študoval no tabuľku, ktorú ste poslali som tam nevidel. Vy to navrhujete tak, že každý rodinný dom zaradíte hneď do III triedy podľa tej "obecnej tabuľky",  prípadne ak sa vám niečo subjektívne nezdá šupnete to do II?

Ja by som aj oslovil projektanta z môjho okolia, ale aká je šanca že narazím na toho "správneho",  ktorý to vyrieši tak ako sa má. Odkiaľ mám ja vedieť či to vyrieši práve on správne. Alebo si to mám nechať vypracovať od 10 a vybrať nejaké spriemerované riešenie?

Práve preto píšem sem na fórum aby som zistil, to správne riešenie, pretože sedliacky rozum mi vraví že viac hláv viac kapusty. Od toho si myslím že boli vynájdené internetové fóra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2019, 13:03 »

to Pavel Horský:
Ja tomu už fakt teda nerozumiem. Vy to navrhujete tak, že každý rodinný dom zaradíte hneď do III triedy podľa tej "obecnej tabuľky",  prípadne ak sa vám niečo subjektívne nezdá šupnete to do II?



S protokoly řízení rizik se dají dělat kouzla. Když budu chtít, aby vyšel objekt k bydlení ve IV, bez problémů toho docílím. Jelikož se ale o ochranu před bleskem zajímám opravdu hooodně dlouho, vím, že je to prostě blbost. Rizika spojená s přítomností osob jsou vždy větší, než si někdo dovede představit a dle toho musí být ochrana navržená. Jako projektant musím ke každému případu přistupovat co nejzodpovědněj i a používat mozek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.01.2019, 13:48 »

Když má projektant dobrou pojistku a právníka, třeba si dovolí u baráčku s dřevěným krovem stlačit požární riziko na minimum, návštěvy nezahrne, stálé obyvatele nacpe za bouřky jen do jedné malé komůrky bez oken a technického vybavení... 
A porušení "pravidel" svede na nezodpovědnost investora (uživatele)... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Mickievic
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.01.2019, 12:05 »

OK, v poriadku spravím tak ako mi radíte poriadny a funkčný bleskozvod. Obtiahnem strechu prístrešku guľatinou na podperách a pripojím to na stávajúci zvod na rohu budovy.
Vďaka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.01.2019, 11:09 »

No mě tak připadá že nikdo z projektantů správně neví jak správně nakreslit hromnosvod a i když už si myslí že ho správně nakreslil, příjde jiný projektant a jeho projekt mu vyvrátí.
ú. Uplně stejně to chodí i tady na těchto forech, pravdu se nikdy nedozvíte.
Samozřejmě z velké části za to může výklad naších norem a předpisů. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.01.2019, 13:55 »

... nikdo z projektantů správně neví jak správně nakreslit hromosvod ...
... pravdu se nikdy nedozvíte.
...
Když si stáhnete program Prozik, možná vám rozsah zadávaných údajů napoví, že se tu ještě neobjevilo takové zadání, aby se podle něj dalo něco "přesně" doporučit.
Podle neúplného zadání se dá udělat maximálně nezávazný kvalifikovaný odhad,  ale ne projekt nebo odborný posudek.

Jeden projektant udělal projekt na rekonstrukci malého nádražíčka. Pak to podle toho projektu někdo namontoval. Víte co jsem tam našel za "chyby"? 2 montážní drobnosti, věci, které projektant "podcenil",  když očekával u montéra poněkud "vyšší IQ".
Jsou projektanti, co už se to naučili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 09.01.2019, 14:00 »

No mě tak připadá že nikdo z projektantů správně neví jak správně nakreslit hromnosvod...
Mě zase připadá, že netušíte o čem je řeč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 09.01.2019, 14:12 »

Systém zákonů, nařízení, pravidel, norem ...,  je stále složitější a porozumět mu je čím dál více obtížnější. V případě sporu je výklad na soudu.

A co je pravda nemusí být vždy zřejmé.
Příklad:
Obíhá Země kolem Slunce nebo Slunce kolem Země?

Když za jasného dne usednu na lavičku, abych měl výhled na Slunce, mohu pozorovat, že se Slunce sice pomalu, ale pohybuje po obloze, zapadá, vychází.

Mám pravdu, když řeknu, že Slunce obíhá kolem Země?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 09.01.2019, 14:38 »

Když za jasného dne usednu na lavičku, abych měl výhled na Slunce, mohu pozorovat, že se Slunce sice pomalu, ale pohybuje po obloze, zapadá, vychází.
Když je někdo nedůsledný a místo toho, aby tam seděl i v noci a došel ke správnému výsledku, tam sedí jenom ve dne, pak samozřejmě dojde k mylnému závěru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.