Autor Téma: Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?  (Přečteno 19091 krát)
Petr Strohý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 28.12.2018, 09:42 »

Dodělávám RD, kde je starší projekt.
Od ledna 2018 mají být světla přes chránič.
V tom mě zaskočil kolega, že je nová norma a musí být celý RD přes chrániče ...
Jak to tedy je?
Je tomu opravdu tak nebo je vše při starém ...

Např. Lednici, rack, ezs atd... bez chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.12.2018, 11:19 »

Dodělávám RD, kde je starší projekt.
Od ledna 2018 mají být světla přes chránič.
V tom mě zaskočil kolega, že je nová norma a musí být celý RD přes chrániče ...
Jak to tedy je?
Je tomu opravdu tak nebo je vše při starém ...

Např. Lednici, rack, ezs atd... bez chrániče?
Pokud vím, jde o světelné obvody v prostorách, obsluhovaní laiky.
Lednici, rack, ezs atd ... bych logicky, tedy se zachováním zdravého rozumu, připojoval za jiných okolností, než standardní zásuvkový obvod.

Ale zde je vidět, jak se uplatňuje vyhodnocení míry rizika! Norma něco doporučuje a je na realizátorovi jak to uchopí. Pokud projektant vyhodnotí, že se v RD bude nacházet skupinka lidí s IQ slepice, pak je patrně proudový chránič namístě i na zvonkovém obvodě ...
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2018, 11:47 »

Co znamená "starší projekt"? Pokud máte v technické zprávě uvedenu normu ČSN 33 2130, pak můžete dál postupovat podle ní. Ta předepisovala chránič pouze na zásuvky pro všeobecné použití a osvětlení koupelny (pokud není SELV/PELV).

Výjimku tvoří zásuvkové okruhy zařízení, které by při výpadku způsobily nějakou škodu. Lednice (tady bych se přimluvil za chránič),  mrazáky, plynový kotel, PC (tady taky nedává smysl nechránit, pokud to není zrovna server pro půlku vesnice).

Nová norma ČSN 33 2130 ed. 3 přinesla nové požadavky (v rámci změny č. 1). Nově se mají chránit i ostatní světelné okruhy. Na jednom chrániči by neměl být víc, jak jeden světelný okruh. Původní hranice pro zásuvky (20A) byla zvýšena na 32A, na ostatní předepisuje chránič 100mA.

Tato změna platí od 1. 1. 2018. Je-li datum projektu nebo vydání stavebního povolení starší, nemusíte jí respektovat.

Je čistě na vás, jakou úroveň bezpečí instalace nad rámec projektu zvolíte. Nedává mi smysl nechránit ledničku nebo jedno PC. Jak velká škoda vznikne při nežádoucím vypnutí? Jak velké riziko vznikne při poruše?

Nechránit světla příliš riziko nezvyšuje (kromě koupelny a třeba světel venku nebo nevytápěného sklepa).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.12.2018, 11:54 »

Starší projekt?
A máte kontakt na projektanta?
On by vám měl "posvětit" změny skutečného provedení elektroinstala ce proti původnímu projektu...
Jinak by s tím mohl mít problém revizní technik...
------
Je server tak důležité zařízení, abych si zdůvodnil proč to nepřipojím přes chránič?
Kolik těch výpadků chrániče je? Nebylo by lepší mít tam zálohované napájení a "signalizaci" že to běží z náhradního zdroje? On nemusí vypadnout jen chránič...
Lednice, mrazák...? Pokud budou chráničů více, nabývají problémy s výpadky. Jeden "centrální" není šťastné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 28.12.2018, 15:49 »

Pokud máte vše 3drátově resp. 5ti vodičově tak není problém v rozvaděči dát FI 30mA...
(Popř. rozv. vyměnit za větší)....
I lednice ,RACK, EZS bych se nebál dát přes FI !! Pokud bude porucha, stejně by jistič vyskočil a bylo by "tma"....nic (dané zařízení) nebude fungovat.
A na svítidla vymětit FI za jističe nebude až tak velký problém....
Projektant by vše dokreslil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.