Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 26.12.2018, 11:20 »

Taky nerad montuji OEZ.
Po zkušenostech s jejich rozdílnými rozměry v průběhu několika let a způsobem připojení vodičů je to fuj!!
Naposled v ER 212 nepasovaly s jištěním HDO v okénku. Rozdíl v uchycení na liště cca 3mm. Nakonec jsem musel dát i jejich jistič na HDO... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 26.12.2018, 19:09 »

Tak oprava, byl jsem na stavbě a není to tak hrozně. Fotky zespoda zkreslují.
Jak není tak hrozné?
Pokud někdo vyrobí hrnec s ne zcela padnoucí pokličkou, tak si v tom může vařit sám a takouvou soupravičku si strčit, kam tak jenom tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 26.12.2018, 20:40 »

Tak podruhé bych je nevzal. S předchozí řadou (ty zaoblené) jsme dělali v práci a nebyl problem. Tyhle potvory s inovativnim prichytavanim na DIN moc spokojený nejsem, ale co už. Jinak ty hřebeny jsem ještě trochu srovnal. Když si zvětšíte foto, tak je vidět že to zkreslují ty plastové packy pro uchycení na DIN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 26.12.2018, 22:53 »

No otázka je, jak jsou dlouhé vidličky hřebenu.
Jsou kratší a pak stěží drží pod hlavou šroubu a je na problém zaděláno.
U delších to jde poměrně dobře udělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #40 kdy: 27.12.2018, 11:05 »

Ten propojovací hřeben, evidentně nesedí. To nebude to pravé ořechové. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 27.12.2018, 20:10 »

Tak podruhé bych je nevzal. S předchozí řadou (ty zaoblené) jsme dělali v práci a nebyl problem. Tyhle potvory s inovativnim prichytavanim na DIN moc spokojený nejsem, ale co už. Jinak ty hřebeny jsem ještě trochu srovnal. Když si zvětšíte foto, tak je vidět že to zkreslují ty plastové packy pro uchycení na DIN.

Nevím, jak teď u Minie, já už ty křapky neberu hromadu let, ale u předchozí generace měl chránič ještě jinou rozteč šroubů nahoře a jinou dole. Takoví to jsou inženýři v OEZ  zle

Jinak ten rozdíl už vysvětlil kolega, jde o jmenovitou proudovou zátěž kontaktů. On ten rozdíl v ceně mezi 25 a 40A je fakt minimální, automaticky beru na domkaře 40. Taková napálená nula umí udělat hezkou paseku  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 27.12.2018, 22:28 »

Jinak ten rozdíl už vysvětlil kolega, jde o jmenovitou proudovou zátěž kontaktů. On ten rozdíl v ceně mezi 25 a 40A je fakt minimální, automaticky beru na domkaře 40. Taková napálená nula umí udělat hezkou paseku  Mrknutí

Protože chránič s In 25A, není to samí jako chránič s In 40A. Úsměv
Ona totiž definice odolnosti kontaktů u jističů, je jiná, než definice odolnosti kontaktů chráničů.Jde o odolnost kontaktů, při zkratovém proudu.
Takže obecně lze říct, pokud je to klasický proudový chránič s In 25A, tak předřazené jistění, osadím jističem s In 20A, popřípadě pojistkou.

A dokonce se o tom píše i v katalogu OEZ, viz příloha.  podivej
Byť kolega Honza Miroš nemá tak úplně pravdu. Ono je to, s tím předjištěním, jinak při zkratu, a jinak při přetížení.
Takže teoreticky:
- když budu mít chránič s In 25A, před ním jištění 40A, a za ním na každou fázi jištění max 25A -  tak je to v pořádku.
- když budu mít chránič s In 25A, před ním jištění 40A, a za ním na každou fázi jištění více jak 25A, tak je to špatně.


* jisteni_Fi_10kA.JPG (95.04 KB, 1122x404 - prohlédnuto 243 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 27.12.2018, 23:03 »


Víťo, nedaří se mně vložit tu správnou tabulku, ale toto je od EATONU. Smutek


Ochrana proti přetížení kontaktů
Správně provedená ochrana kontaktů před nadproudy znamená,
že trvale procházející proud nepřekročí hodnotu jejich jmenovitého
proudu, na který jsou navrženy.

první sloupec je In kontaktů FI
druhý sloupec In pojistky pro domovní a podobné použití
třetí sloupec pro komerční použití

16 A 10 A gG/gL 16 A gG/gL
25 A 16 A gG/gL 25 A gG/gL
40 A 25 A gG/gL 40 A gG/gL
63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
100 A 63 A gG/gL 80A gG/gL
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Stoniš
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 27.12.2018, 23:44 »

No těch chráničů tam je tolik, že se stejně v žádném chráněném okruhu nedostanu při souběhu nad 25A na fázi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 28.12.2018, 08:29 »

první sloupec je In kontaktů FI
druhý sloupec In pojistky pro domovní a podobné použití
třetí sloupec pro komerční použití

16 A 10 A gG/gL 16 A gG/gL
25 A 16 A gG/gL 25 A gG/gL
40 A 25 A gG/gL 40 A gG/gL
63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
100 A 63 A gG/gL 80A gG/gL
Tahle svoboda výrobců chráničů by se měla normativně zakázat. Ještě zbývá, aby si podobné podmínky mohli klást výrobci stykačů a vypínačů, a bordel bude naprosto dokonalý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 28.12.2018, 13:36 »

Mám svoje pravidlo pro návrh instalace.
U 1f o řadu vyšší, u 3f o dvě řady vyšší.

Pro revizi se bohužel musím babrat s pravidly výrobců a k tomu u 3f odhadovat max.proud v N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 31.12.2018, 14:17 »

  citát
(Z praktického důvodu by bylo lepší osadit samostatné jištění. Třeba wc+koupelna se dá temperovat celoročně,  komfort. Ale vyhřívat předsíň mimo topnou sezónu?)

Nechápem čo má spoločné istenie z riadením kúrenia. Nezávisle na tom, koľko bude istení,  môžem predsa každú miestnosť osve riadiť. Tak že z tohoto pohľadu dávať tam osve ističe je zbytočné. Alebo sa mýlim?Vo väčšine prípadoch to pri inteligentnej inštalácii aj robíme, že každá miestnosť je osve riadená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.