| | |-+  Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?  (Přečteno 14481 krát)
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 16.12.2018, 12:24 »

V příloze foto podomítkové dvojkrabičky s následným použitím povrchového dvojrámečku. Mohou být v této kombinaci 2 různé fáze? Může se použít pro připojení vodič CYKY 5x2,5 s tím, že obě zásuvky budou mít společný PE vodič a zvlášť L a N?


* Screenshot 2018-12-16 12.17.59.png (482.98 KB, 978x1012 - prohlédnuto 478 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 16.12.2018, 13:20 »

Otázka má dvě části.

Ano, ve dvou příčkou oddělených ale spojených krabicích mohou být dvě rozdílné fáze.

Ne, nemůže k tomu být použito kabelu 5Jx2.5 CYKY. Jestliže postačí tkováto odpověď OK. Nestačí a hledáte proč? - Nedávno na toto téma proběhla sáhodlouhá dikuse. Doporučuji vyhledat a pročíst.

PS: A co je to za krabice? Vypadá to jako nějaká křapka z BAUprodejen. OSobně bych se asi dost bál dát si to do domu. Ale možná se pletu. Uvidíme co se dozvím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.12.2018, 19:56 »

Krabice jsou Schneider IMT35101. Starší vlákno pohledám.


* Screenshot 2018-12-16 19.52.42.png (1074.21 KB, 799x794 - prohlédnuto 477 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 16.12.2018, 20:17 »

Krabice jsou Schneider IMT35101.

OK. Beru zpět. Výrobce rozhodně nepatří mezi "Béčkové" dodavatele materiálu.  Úsměv  Tímto se omlouvám za svou poznámku. Je to tím že jsem měl nedávno v ruce něco podobného a kvalita byla snad Déčková. Prý to koupili v nějakém BAu.... . Po špatných zkušenostech s tímto materiálem jsem už velmi opatrný. Takový vypínač a zásuvka Tango z Bauhasu, který byl pouhou kopií originálu, mě stál dost nervů kvůli své nekvalitě. Už nikdy více.  podivej (zkušenost z před více jak 5-6 lety)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.12.2018, 20:43 »

Tak jsem starší vlákno dohledal a našel v něm od vás super vysvětlení. Dokonce tam zmiňujete i vámi používaný způsob o který mi jde taky, tj. např. dle potřeby ten jeden vodič popř. dva vést přes relé, které spíná a vypíná vlivem nějakých událostí.

Rekapitulace:

Varianta 1) Pokud bude 5Jx2,5 přiveden z rozvaděče z jednoho jističe 16A do trojzásuvky, mohou mít jednotlivé zásuvky společný N a PE a každá fáze za jističem může být spínána relé z řídícího systému - stále se jedná o jeden okruh.
 
Jediné omezení je, že takových tříkombinací mohu mít max. 3 na jednom jističi, abych nepřesáhl počet 10 ks zásuvek na jednom okruhu, nebo se pletu a tím, že to má společný N a PE, tak je ta trojzásuvka brána jako jedna?

Varianta 2) Pokud potřebuji mít dvoj nebo trojzásuvku, kde se bude jednat o různé okruhy, tak vždy v rozvaděči má každá okruh svůj jistič 16A a do okruhu jde sólo kabel z rozvaděče 3Jx2,5

PCH zde nezmiňuji, to beru jako samozřejmost (dovolil jsem si vypůjčit vaší hlášku :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.12.2018, 21:18 »

Drbete se pravou rukou za levým uchem. Natáhnout dva kablíky nestojí ani víc práce, ani víc peněz. Pro budoucí zásah je to srozumitelnějš í, přehlednější a bez rizika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.12.2018, 21:29 »

To nemáte úplně pravdu. Kabely se musí protáhnout ve vápennopískovc ovém zdivu v k tomu určených elektrokanálcí ch o délce 3 metry od stropu k zásuvce. Průměr elektrokánálku je 38 mm a je rozdíl tam tahat 1x 5Jx2,5 nebo 3x 3Jx2,5.


* Screenshot 2018-12-16 21.27.40.png (1097.25 KB, 815x625 - prohlédnuto 449 krát.)

* Screenshot 2018-12-16 21.27.51.png (1049.68 KB, 815x625 - prohlédnuto 432 krát.)

* Screenshot 2018-12-16 21.27.59.png (1047.54 KB, 815x625 - prohlédnuto 455 krát.)

* Screenshot 2018-12-16 21.28.19.png (1041.64 KB, 815x625 - prohlédnuto 589 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.12.2018, 00:28 »

Mám dojem, že je to spíše o lenivosti zhotovitele, udělat to řádně, jak se má....
Do průchodu se kabely pohodlně vejdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.12.2018, 06:54 »

To nemáte úplně pravdu. Kabely se musí protáhnout ve vápennopískovc ovém zdivu v k tomu určených elektrokanálcí ch o délce 3 metry od stropu k zásuvce. Průměr elektrokánálku je 38 mm a je rozdíl tam tahat 1x 5Jx2,5 nebo 3x 3Jx2,5.
V případě 3ks kabelů tam budete vtahovat zakulacený trojúhelník o průměru vepsané kružnice cca.18-20 mm, takže v poho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.12.2018, 07:14 »

Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému.
Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.12.2018, 07:25 »

Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému.
Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.
Tak toho jsem si nevšiml, v tom případě dotaz nechápu vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 17.12.2018, 07:42 »

To nemáte úplně pravdu. Kabely se musí protáhnout ve vápennopískovc ovém zdivu v k tomu určených elektrokanálcí ch o délce 3 metry od stropu k zásuvce. Průměr elektrokánálku je 38 mm a je rozdíl tam tahat 1x 5Jx2,5 nebo 3x 3Jx2,5.

To jsou mě novinky  Šok
Mám tomu rozumět tak, že když si koncák postaví dům z nějakého marketingového nesmyslu, tak že kvůli tomu všechny technické profese ohnou požadavky norem na bezpečnost tak, aby šel tento bastl vůbec dokončit?
To by mě zajímalo, co se ještě nového dozvím  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.12.2018, 08:32 »

Nehledě na to, že jsou průchody od sebe navzájem vzdáleny v rozměru dvou krabic, takže se dají využít oba dva a je po problému.
Kabel CYKY-J5x....... za mě určitě NE.

Druhý průchod je na data, které jdou většinou u každé více nasobné zásuvky. Osově jdou průchody 12,5 cm od sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.12.2018, 08:39 »

Mám tomu rozumět tak, že když si koncák postaví dům z nějakého marketingového nesmyslu

Ten marketingový nesmysl se jmenuje VPC (vápennopískové zdivo - výrobci Vapis, Kalksandstein, Silka - vše SRN, u nás KM Beta) a je to nejvhodnější materiál pro stavbu pasivnich domů a pasivních bytových domů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.12.2018, 10:15 »

Ten marketingový nesmysl se jmenuje VPC (vápennopískové zdivo - výrobci Vapis, Kalksandstein, Silka - vše SRN, u nás KM Beta) a je to nejvhodnější materiál pro stavbu pasivnich domů a pasivních bytových domů.

A je problém do tohoto stavebního materiálu vyfrézovat drážku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 17.12.2018, 10:18 »

Ten marketingový nesmysl se jmenuje VPC (vápennopískové zdivo - výrobci Vapis, Kalksandstein, Silka - vše SRN, u nás KM Beta) a je to nejvhodnější materiál pro stavbu pasivnich domů a pasivních bytových domů.

Však já vám to neberu, na stavbu pasivu je spousta dalších systémů, jen mě zaráží, že nemá výrobce u systému vyřešené technické instalace a pakliže ano, tak za cenu příšerných kompromisů. V tomto pohledu je to bazmek, který řeší pouze a to jediné, neschopen dalších systémových řešení, souvisejících se stavbou. Pokud ovšem v tom pasivu hodlá uživatel svítit petrolejkou a špinavou vodu z nádobí vynášet v lavoru vylévat na zápraží, je asi vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 17.12.2018, 10:20 »

A je problém do tohoto stavebního materiálu vyfrézovat drážku?
Docela jo Horáci, na sekání je to tvrdé a při řezání to slušně zanáší kotouče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 17.12.2018, 10:36 »

Docela jo Horáci, na sekání je to tvrdé a při řezání to slušně zanáší kotouče.

Nepředpokládám, že by se řezalo všude, ale jen tam, kde nastane takovýto problém s větším kabelovým svazkem. Vždyť se toto musí nějak řešit např. u rozvaděče, kde je vždy větší kabelový svazek.
Pak by mě rovněž zajímalo, jak by se do tohoto systému provádělo trubkování sdělovacích rozvodů s budoucí protažitelnost í. To zcela jistě nestačí protáhnout krk do připraveného vnitřního prostupu. Myslím si, že je vždy řezání nevyhnutelné. A když je člověk schopný vyříznout otvory pro krabice, neviděl bych problém s vyříznutím drážky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.