slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 17.12.2018, 13:56 »

Např. při rekonstrukci jader u nás v domě firma instalovala FeZn10 do stoupaček. Z toho se pak napojuje bod rozdělení v jednotlivých rozvaděčích.

aha,...příklad - když si 1 ženská z posledního patra cihlového domu rozhodne rekonstruovat jádro bytu...ostatní důchodci nemají zájem utrácet peníze do nových rozvodů v TNS či do uzemnění pro bod rozdělení, protože v blízké době nechtějí novou kuchyň.

To by ale znamenalo prodražení rekonstrukce pro tu 1 osobu neboť v cihlovém domě je vše pod omítkou a RE je ve sklepě.

Takže při rekonstrukci 1 bytového jádra navrhujete zároveň nový přívod nebo aspoň uzemnění pro bod rozdělení je to tak, v žádném případě to jinak nelze zrevidovat?






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #37 kdy: 17.12.2018, 14:19 »

Ne.
Já bych to nezrevidoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #38 kdy: 17.12.2018, 16:32 »

aha,...příklad - když si 1 ženská z posledního patra cihlového domu rozhodne rekonstruovat jádro bytu...ostatní důchodci nemají zájem utrácet peníze do nových rozvodů v TNS či do uzemnění pro bod rozdělení, protože v blízké době nechtějí novou kuchyň.

To by ale znamenalo prodražení rekonstrukce pro tu 1 osobu neboť v cihlovém domě je vše pod omítkou a RE je ve sklepě.

Takže při rekonstrukci 1 bytového jádra navrhujete zároveň nový přívod nebo aspoň uzemnění pro bod rozdělení je to tak, v žádném případě to jinak nelze zrevidovat?

Je to tak, jak píšete.
U stávající staré zděné zástavby to může být opravdu problém.
Vždy záleží na konkrétním objektu.
Já jsem psal o panelovém domu, kde nebyl problém zemnič realizovat tak, jak jsem popsal. I přes to jsem se u nás již setkal s tím, že ho elektrikář při rozvodech nového jádra naprosto ignoroval. Byl to údržbář z průmyslové elektrodílny. Tvrdil, že je elektrikář a že nemá s ničím problém. Měl a má dodnes.

Tuším, že v ČSN není nikde zakotven striktní požadavek na přizemnění bodu rozdělení.
Něco málo je v Zákonu 268/2009 §34.
My se však musíme jako technici snažit udělat elektroinstala ci co nejbezpečněji a vytvoření přizemnění bodu rozdělení je vždy opravdu veliké plus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 17.12.2018, 17:15 »

aha,...příklad - když si 1 ženská z posledního patra cihlového domu rozhodne rekonstruovat jádro bytu...ostatní důchodci nemají zájem utrácet peníze do nových rozvodů v TNS či do uzemnění pro bod rozdělení, protože v blízké době nechtějí novou kuchyň.

To by ale znamenalo prodražení rekonstrukce pro tu 1 osobu neboť v cihlovém domě je vše pod omítkou a RE je ve sklepě.

Takže při rekonstrukci 1 bytového jádra navrhujete zároveň nový přívod nebo aspoň uzemnění pro bod rozdělení je to tak, v žádném případě to jinak nelze zrevidovat?

Tak na to půjdu hlavou a navrhnu TN se současně předsplněnou podmínkou pro TT.
Jednoduché, levné, účinné Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #40 kdy: 17.12.2018, 21:20 »

Omlouvám se, aniž bych dočetl celé vlákno do konce dovolím si radu: vypnout všecny jističe za chráničem. Stále padá? někde je spoj mezi N  a PE.někdo zřejmě nepochopil soustavu TN-C-S a propojil N s PE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 17.12.2018, 21:39 »

Nedávno:
Přívod kdy PEN byl rozdělen na N do 1f chrániče a zbytek sloužil jednak coby PE za chráničem, tak PEN pro původní okruhy.
Chránič padal díky nedokonalému spoji/jiskření vodiče PEN v původním zásuvkovém okruhu.
Proč??
Ono to zas tak jednoduché být nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #42 kdy: 18.12.2018, 15:42 »

Nechápeme, proč vypadává chránič i přes to, že je hlavní vypínač vypnutý.

Chránič byl vyměněn za nový a pořád vypadává (nejde nahodit) a žádný jistič není v poloze ON.

Poradí někdo jak je tohle možné?

Přívod 3PEN, rozvaděč není uzemněný, pouze přívod PEN z vedlejší budovy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 18.12.2018, 16:25 »

Jednou jsem byl dotazován na podobný problém.
Byly "přehozeny přívodní svorky" na chránič.
Z jedné strany šly do chrániče přívodní fázové vodiče a přívodní N byl zapojen z druhé strany chrániče. / proti sobě /
Nemohlo to fungovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 18.12.2018, 18:57 »

Nejaky vodic FeZn alebo CY v bytovom jadre neznamena, ze to je pripojene niekam na zemnenie a pomoze to niecomu, ak sa to napoji na PEN bytovej rozvodnice. Plno panelakov je prerobenych stylom : menime rury, revizak tu nieco rozprava o pospojeni, tak natiahneme CY6 a co s nim v prizemi ? Najdeme stupacku a sup s nim na PEN prichadzajuci od HDS. Vznikne tak nieco ako rebrik, kde lava zvisla cast je PEN v stupacke, prava zvisla cast je CY6 v jadrach a obcas bude priecka v niektorom byte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #45 kdy: 18.12.2018, 19:14 »

Nojo, prouďák je maturita často i pro elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 18.12.2018, 19:31 »

... maturita ... pro elektrikáře.
Pokud absolvuje ten správný učňák, tak asi výuční list opravdu stačit nebude  zle


* borec z učňáku.jpg (125.08 KB, 532x680 - prohlédnuto 448 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 18.12.2018, 21:23 »

Pokud absolvuje ten správný učňák, tak asi výuční list opravdu stačit nebude  zle

Zřejmě lepší oddíl... Co pak tam asi učí budoucí kolegy?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 18.12.2018, 21:53 »

Pokud absolvuje ten správný učňák, tak asi výuční list opravdu stačit nebude  zle

to si děláš srandu?  Šok ?? Neřeknu Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #49 kdy: 19.12.2018, 08:38 »

Pokud absolvuje ten správný učňák, tak asi výuční list opravdu stačit nebude  zle

Noooooo, tak to je materiál  Smích Smích
Když si představím, že něco takového učí naše nástupce...... ..............
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 19.12.2018, 12:54 »

Tak to i zatracovaný kol.Kolesa na tom byl podstatně lépe tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #51 kdy: 19.12.2018, 13:13 »

No tak to teda potěš koště. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 19.12.2018, 16:38 »

Tak to i zatracovaný kol.Kolesa na tom byl podstatně lépe tanecek


Rip Michal Kolesa

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 21.12.2018, 03:37 »


  Za mého mládí se říkávalo, že když někdo něco neumí, jde to učit. Je to bohužel léty prověřená pravda, co dnes platí dvojnásobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?