Autor Téma: Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?  (Přečteno 26263 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 14.12.2018, 13:48 »

přívodní vodič (3PEN) má délku asi cca 15 m, proč bych ho znovu uzemnil, když je na začátku uzemněný?

představte si, že vám jde do bytu od elektroměrovéh o rozvaděče přívod 3PEN, proč bych ho měl ještě dalším vodičem uzemnit?

Jak jsi přišel na to, že ten přívod je PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 14.12.2018, 14:28 »

zkusil jsem problém zakreslit, viz. příloha
Odpověď jste již dostal: Chráničem vám protéká proud vodičem N. S největší pravděpodobnos tí proto, že někde došlo ke spojení tohoto vodiče s vodičem PE. To "někde" zdůrazňuji úmyslně - nemusí to být zrovna v "tom novém obvodu" i když se to okatě nabízí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 14.12.2018, 17:04 »

Jaky je to spotrebic? Je pevne pripojen? Je mozne na zkousku vyvod k nemu zcela osamostatnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 14.12.2018, 22:14 »

Ve vypnutém stavu odpojit všechny N vodiče ze sběrnice, zapnout chránič (jen chránič, NE jistič!) a pak zkoušet připojovat jednotlivé N vodiče by mohlo naznačit na kterém okruhu je problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 14.12.2018, 23:11 »

Podle mého názoru, v tomto případě, protože je spojený N s PE/PEN/zemí.
...když se přidal 1 vývod (okruh) vše fungovalo cca 4 hodiny. Poté vypadl chránič byl vyměněn za druhý a přesto nejde ani ten druhý nahodit...
Závada může být na tom přidaném vývodu (okruhu) nebo v připojeném spotřebiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 14.12.2018, 23:42 »

Závada může být kdekoliv za chráničem.
Stačí drblá izolace, navrtaný kabel vlhkost v krabici... A může to klíďo dělat i kabel bez zátěže s vyplím jističem, stačí aby se spojili N a PE, oni se tam procpou mA odjinaď. 

Takže přeju fajn zábavu při hledání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 14.12.2018, 23:57 »

Btw v těhle situacích příjdou v hod jističochránič e, chrániče v kombinaci s jističi L+N  anebo popisky na vodičích, na které pořád někteří kálejí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 15.12.2018, 09:37 »

přívodní vodič (3PEN) má délku asi cca 15 m, proč bych ho znovu uzemnil, když je na začátku uzemněný?

představte si, že vám jde do bytu od elektroměrovéh o rozvaděče přívod 3PEN, proč bych ho měl ještě dalším vodičem uzemnit?

Říká vám něco přizemnění bodu rozdělení?
Zřejmě ne.
Schválně, umíte odpovědět na otázku, proč se přizemňuje bod rozdělení v podružném rozvaděči?

Z uvedeného schámatu mi vychází jediné. Máte na N můstek za chráničem připojený N okruhu, který nejde přes chránič. Stačí, když na tuto svorkovnici napojíte N stykače, jehož cívka je jištěna jističem, který není připojen přes proudový chránič, nebo síťový napaječ domácích telefonů atd. a je problém. To si mnoho elektrikářů neuvědomuje.
A přitom by stačilo dodržovat požadavek ČSN, kterým je výroba rozvaděče firmou, která se výrobou zabývá a dodává rozvaděče s potřebnými doklady.
Pokud ano, pak si vlastně sám odpovíte na otázku, kterou jste mi položil :-)
Myslet si, že stačí přizemnění v přípojkové skříni je samozřejmě špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 15.12.2018, 10:51 »

...
Tady něco zřejmě moc smrdí.
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 15.12.2018, 15:27 »

Smích
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 15.12.2018, 15:38 »

Za tu dobu, co tady čteme a píšeme názory, by to většina z nás, co máme potřebné vybavení, měla jasno co přesně je špatně a co s tím...
...
Z uvedeného schámatu mi vychází jediné. Máte na N můstek za chráničem připojený N okruhu, který nejde přes chránič.
...

To by muselo být něco, kde ani fáze nejde přes hlavní vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #29 kdy: 16.12.2018, 09:16 »

Za tu dobu, co tady čteme a píšeme názory, by to většina z nás, co máme potřebné vybavení, měla jasno co přesně je špatně a co s tím...
To by muselo být něco, kde ani fáze nejde přes hlavní vypínač.

No tak Jirko, já předpokládám, že snad není vše zapojeno přes jeden "centrální" proudový chránič a pán schéma nakreslil jen z důvodu zapojení chrániče. Pak předpokládám, že v rozvaděči za hl. vypínačem ještě existují okruhy, které nejdou přes chránič. Pokud je instalován jen jeden chránič, je to samozřejmě špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 17.12.2018, 08:34 »

Říká vám něco přizemnění bodu rozdělení?
Zřejmě ne.
Schválně, umíte odpovědět na otázku, proč se přizemňuje bod rozdělení v podružném rozvaděči?

Nejsem projektant ani revizní technik jako vy ale zajímalo by mě, jak řešíte situaci u rekonstrukcí bytových jader...

přívod 1/PEN, rozvaděč podružný (nové okruhy v kuchyni a v koupelně dle nových norem, tj. přes chrániče...,  staré okruhy v ost. místnostech 2 vodičově...)...takže bod rozdělení PEN je v podružném rozvaděči, jak tento rozvaděč přizemníte? jak ho revidujete?
stará zásuvka zapojena 2 vodičově, bod rozdělení PEN v zásuvce, jak to přizemníte?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 17.12.2018, 09:19 »

Schválně, umíte odpovědět na otázku, proč se přizemňuje bod rozdělení v podružném rozvaděči?

aby nedošlo k nebezpečí úrazy el. proudem na neživé části spotřebicče při přerušení vodiče PEN za bodem rozdělení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 17.12.2018, 10:14 »

aby nedošlo k nebezpečí úrazy el. proudem na neživé části spotřebicče při přerušení vodiče PEN za bodem rozdělení?

Za bodem rozdělení je pak již jen PE a N.
Přizemnění bodu rozdělení eliminuje případnou poruchu na vodiči PEN před bodem rozdělení.
Např. při rekonstrukci jader u nás v domě firma instalovala FeZn10 do stoupaček. Z toho se pak napojuje bod rozdělení v jednotlivých rozvaděčích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 17.12.2018, 10:19 »

aby nedošlo k nebezpečí úrazy el. proudem na neživé části spotřebicče při přerušení vodiče PEN za bodem rozdělení?

 Škleb Škleb

Jo, pobavilo.

Za bodem rozdělení už není PEN, ale PE a N. Asi jste se vyjádřil trochu nedobře, nebo nesrozumitelně .

Ale jinak ano. Problémem vodiče PEN je to že je zatěžován pracovním proudem stejně, jako fázový vodič (pokud jde o 1F). V případě 3F zapojení je to trochu lepší, ale harmonické které se nyní dost často v sítích objevují, umí přetížit PEN i v případě 3F zapojení instalace.
Protože PEN v sobě krom pracovní funkce má i funkci ochranou, logicky se snažíme o zlepšení situace a tedy "posílení" ochranné funkce tím, že bod rozdělení se snažíme dodatečně přizemnit. Není to dogma, ale velmi rozumné a silné doporučení. Řekněme že i vizitka dobrého montéra. Tedy "odlehčit" vodiči PEN a minimalizovat riziko jeho uhoření a tedy i minimalizovat riziko úrazu a škod.
Tam kde chybí přizemnění se velmi často stává že upálený PEN je "nahrazován" pospojením v koupelně, nebo jinou vodivou cestou. Je známo i několik případů kdy se cesta uzavírala přes plynové potrubí, nebo nerezovou hadici s plynem přes sporák u souseda.

Nejsem projektant ani revizní technik jako vy ale zajímalo by mě, jak řešíte situaci u rekonstrukcí bytových jader...

a co zkusit oslovit nějakého projektanta. Stejně je provozovatel ze zákona povinen mít projektovou dokumentaci na svůj byt a proč tedy řešit něco za někoho jiného. Ať váš problém vyřeší projektant který vám připraví podklady pro vaši práci a vy budete mít mnohem snadnější práci a RT i vy následně mnohem méně problémů během revize. Proč stále vynecháváte tak důležitý krok, kterým je zpracování projektové dokumentace.
Jste sami proti sobě. Přebíráte odpovědnost za něco čemu nerozumíte. To se vám může jednou velmi vymstít.

PS: Pavel mě trochu předběhl.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 17.12.2018, 13:22 »

Škleb Škleb

Jo, pobavilo.

Za bodem rozdělení už není PEN, ale PE a N. Asi jste se vyjádřil trochu nedobře, nebo nesrozumitelně .


To jsem rád, že jsem vás pobavil,... ano vyjádřil jsem se nesrozumitelně ...samozřejmě že vím, že za PEN bodem rozdělení není opět PEN a nesmí se už nikdy zase spojit N se zemí

jenom jsem tím chtěl naznačit, že v TN-C-S se může pak napětí vracet přes PE vodič (když bude PEN přerušen a nebude v bodě přerušení uzemněn) na neživou část spotřebiče a chránič nevybaví. Zareaguje až se někdo dotkne neživé části...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.12.2018, 13:48 »

jenom jsem tím chtěl naznačit, že v TN-C-S se může pak napětí vracet přes PE vodič (když bude PEN přerušen a nebude v bodě přerušení uzemněn) na neživou část spotřebiče a chránič nevybaví. Zareaguje až se někdo dotkne neživé části...

V pripade ktorý popisujete chránič nezareaguje ani pri dotyku na neživú časť. To čo teče chráničom cez L sa cez chránič vracia cez N až na bod rozdelenia a na PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?