| | |-+  Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?  (Přečteno 12886 krát)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.12.2018, 21:01 »

Vypada to, ze merite cizi proudy v systemu uzemneni a plynova trubka je vuci HUS pouze jednou z nizkoimpedancn ich smycek v slozitem systemu uzemnovaci site.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.12.2018, 07:22 »

Nic zvláštního, pokud jsem dobře pochopil.
Plynovou trubkou protéká mezi dvěma cizíma objekty řekněme 30A, z toho jde 20 do půdy a pro 10 slouží vaše pospojení coby potenciometr, kdy se 5 "ztratí" v zemi a zbyluch 5 se courá po PEN do trafačky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 04.12.2018, 07:40 »

V podstatě ano. Proto chtějí plynaři klemu na plynoměr.
To, že na rozpojených koncích není žádné napětí znamená to, že se pouze rozpojil jeden z mnoha paralelních spojů. Až při rozpojení toho posledního spoje by to napětí projevilo...
V minulosti jsem při měření PU430 rozpojil "tisíce" zkušebních svorek hromosvodu. Až jsem pořídil klešťák tak jsem byl varován zvukovým signálem. Svodem hromosvodu teklo 25A! Přiznám se, tento jsem nerozpojoval.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 04.12.2018, 09:03 »

Ještě k tomu potrubí ZP.
To potrubí bývá celokovové / dříve výhradně / a kov je důsledně izolován od země, izolace musí být vytažena až nad zem. V praxi to znamená, že je to celokovová propojka např. po celém areálu nebo i vesnici s malým počtem "kloudného uzemnění". Každý na to provede doma pospojování a ve výsledku se po tom potrubí může potulovat cokoliv.
Použít potrubí ZP jako vodiče pospojování je zakázáno, ale zahrnout ho do pospojování se musí...
Ve finále potom takové potrubí slouží jako proudovodná cesta.
Důkladné uzemnění tohoto kovu je provedeno u regulačky a potom náhodně někde dál tak,  jak je např. uvedeno v dotazu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.12.2018, 09:14 »

O tom dokonalém odizolování právě pochybuji....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #23 kdy: 04.12.2018, 12:39 »

U trubky osadit skříň, do ní dát asi 100metrů dlouhý vodič, ochranné pospojování přendat z trubky na jeden konec toho vodiče, druhý konec vodiče připojit na trubku. Smích

...
Všetkvy vodiče som podoťahoval a meral som nasledovné..:
- vnútorný odpori siete v rozvádzači na vstupe a hodnoty boli 0,44/0,79/0,79
- meranie impedančnej slučky vo vstupnom rozvádzači na nožových poistkách a hodnoty boli 0,43/0,38/0,57
...
Podle mě jsou ty hodnoty v pasti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.12.2018, 13:39 »

- odpojil som vodič ochranného pospájania cez ktorý mi merací prístroj ukazoval ten unikajúci prúd a s počudovaním som zistil, že som žiadne napätie nenameral, čomu som sám nejako neveril... Meral som to nezávisle dvomi meracími prístrojmi proste napatie medzi odpojeným vodičom pospájania a trubkou nebolo žiadne...

Na jakém rozsahu jste to měřil? Měřil jste AC i DC? Nějaké napětí tam určitě bude, jinak by tam netekl žádný proud, ale může být velmi malé. (Odpovídá úbytku na trubce, která nejspíš bude mít velký průřez a potažmo velmi malý odpor.) A pokud je to tím, že se někde vytvořil článek, jak píše pan Hudec, tak bude stejnosměrné a přístrojem přepnutým na AC ho nezměříte. Zjištění, zda jde o AC nebo DC, je velmi dobré vodítko pro další pátrání.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 04.12.2018, 21:17 »

Ďakujem za komentáre.
Asi to uzatvorim preklemovanim plynomera a spojením na HUS. Ako píšete asi sa jedná o akési bludné prúdy, keď aj po úplnom odpojení napájania v budove prúd stále tiekol rovnako.

P. Rojko: meral som aj AC aj DC. Na DC ukazovala hodnota poskakujúco okolo 0,3-0,5V to iste aj AC. Nič stáleho alebo vo vyššej hodnote som voltmetrom nenameral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.