| | |-+  Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?  (Přečteno 42234 krát)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 11.12.2018, 20:18 »

V rozsahu výchozí revize technicky chcete-li " prováděním úkonu",   neplést např. s "ve smyslu výchozí revize",  to je podstatný rozdíl, v tomto případě by se již jednalo o splnění nejen technické stránky věci, ale též legislativní.
A nejde prave o to? Technickym postupem v rozsahu vychozi revize spustit proces naplneni legislativnich pozadavku na dokumentaci?
Pokud spustime proces napravy podle 61, stara instalace nam neprojde. Jestli podle puvodnich norem, nova neni zapotrebi.
V kostce to vidim tak, ze ve starsim byte bez dokumentace nas postup podle 2000-6 stejne dovede k puvodnim postupum.

Opravdu by mne zajimal take vas nazor na spravnost pravidelne revize stare instalace provedene dnes, ale jen podle 33 1500 a prislusnych norem bez citace 2000-6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 11.12.2018, 21:54 »

Rád odpovím.
Pokud pro pravidelnou revizi využijete pouze 331500, tak se dobrovolně vzdáváte institutu provedení úkonu dle moderních/aktuálních/propracovanějších metod, což bude ve sporu aproximuji interpretováno o něco hůře nežli provedení dle moderních metod s rizikem formální chyby jejich úplného naplnění.
Ale pozor, vězte že moje odpovědi jsou pouze názory GA, jazykozpytec/právník/znalec/vyšetřovatel by vás rozcupoval úplně jinak stejně jako mne.
Za sebe díky za partii, spoustu věcí jsem si díky vám zopáknul Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 12.12.2018, 07:26 »

Take (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za vase prispeni.
Prosel jsem si tuto diskusi znovu (tezce) :-),  a za sebe jsem v ni neshledal primou povinnost obecneho zpetneho uziti 2000-6 na všechny nn instalaci  v budovach na bydleni. Nicmene alespon se v ni odkryli specificke situace, jenz daji kazdemu RT prostor na vlastni zamysleni v jeho ruznych konkretnich polohach pri vykonu sve profese.

V pripade uziti modernich metod na starsi instalace bych byl jeste prisnejsi nez nova minima, a to z duvodu, ze kdyz kuprikladu hodnota 10Mohm muze u zanovni instalace znamenat spise docasny dopad vnejsich vlivu, u te starsi to muze naopak predznamenavat jeji koncici zivotnost.
Toto bych uz ovsem videl spise na jinou diskusi, nakolik tato se zda byt jiz nazorove vycerpana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 12.12.2018, 12:40 »


Ano, to je typická bytová instalace.  Smích
No, je z toho cítit ironie. Ale podívejme se na to. Např plynaři, ten kdo má doma plynový kotel, před každou topnou sezonou nechá prohlédnout plynové zařízení, vyčistit kotel atd. nikoho to nezaráží, následuje potvrzení a platba. To, jak to chodí u kominíků, je vcelku známá záležitost.
Jenom elektrikáři se mezi sebou vcelku nesmyslně dohadují. Neříkám, že by v bytovém fondu bylo potřeba každý rok něco podnikat, ale při každé změně, doplnění zařízení atd. ,  nebo řekněme 1x za pět roků by to bylo vhodné zařízení prohlédnout. V případě, že majitel (uživatel) bude mít nasmlouvánu činnost s odborníkem, může docílit poměrně slušné úrovně činnosti a úsporné financování. To by jistě bylo znát na technickém stavu EZ bytového fondu. Je zde prostor pro činnost OSVČ.

A nejde prave o to? Technickym postupem v rozsahu vychozi revize spustit proces naplneni legislativnich pozadavku na dokumentaci?



Nikoliv, nejprve se musí spustit proces tvorby dokumentace, potom teprve to ostatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #94 kdy: 12.12.2018, 15:03 »

Jenom elektrikáři se mezi sebou vcelku nesmyslně dohadují. Neříkám, že by v bytovém fondu bylo potřeba každý rok něco podnikat, ale při každé změně, doplnění zařízení atd. ,  nebo řekněme 1x za pět roků by to bylo vhodné zařízení prohlédnout. V případě, že majitel (uživatel) bude mít nasmlouvánu činnost s odborníkem, může docílit poměrně slušné úrovně činnosti a úsporné financování. To by jistě bylo znát na technickém stavu EZ bytového fondu. Je zde prostor pro činnost OSVČ.

Opět se vloupáváte do otevřených dveří  Mrknutí  

viz ČSN 33 2000-6, článek 62.2.1 a poznámka N2

Vím, je to jen doporučení a jiné profese mají za sebou předpisy, který jim jednání s majiteli bytů a domů velmi usnadňuje. Trochu s vámi žertuji. Nicméně počkejme co nám přinese novela zákona o VTZ.  Mrknutí
Zatím to je o tom, jestli OSVČ nalezne dostatek argumentů a jak dokáže přesvědčit majitele nemovitostí.
Osobně se ale kloním k tomu aby se méně přikazovalo a nesla se větší osobní odpovědnost za svá rozhodnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 12.12.2018, 20:56 »

Je to stále skvělý pracovní seminář.


  V případě, že majitel (uživatel, odpovědný správce) bude mít ( dlouhodobě) nasmlouvánu činnost s odborníkem, může docílit poměrně slušné úrovně činnosti a úsporné financování. To by jistě bylo znát na technickém stavu EZ bytového fondu.


Je v tom ukryto hodně moudrosti. Jenže přístupy k výběrovým řízením tuto logiku zcela zdegradovaly. Jen málokde dovedou odpovědné osoby za EZ spolu s obchodníky zachovat zdravý rozum ( při zajišťování pravidelné revizní činnosti elektro).

Jen zdánlivě to nesouhlasí s tématem. Pokud budu dlouhodobě revidovat EZ v panelových domech podle smlouvy, tak budu tuto oblast dokonale ovládat. Budu znát ČSN 331500 a celý soubor 33 2000 velice dobře. 

Jednou jsem správci bytového družstva doporučil, aby objednával revize společných prostor každé dva roky. Velice se mu sníží spotřeba elektrické energie ve společných prostorách. Nevěřil, ....ale následně žasl. Pět roků je strašně dlouhá doba....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 12.12.2018, 23:26 »

Pokud pominu soudní přezkum, kdo může dle současné legislativy nahánět revizáka za lajdácky provedenou revizi mimo pracovněprávní sféru?
Ono to Honzo zas tak jednoduché není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 13.12.2018, 06:36 »


 

Nikoliv, nejprve se musí spustit proces tvorby dokumentace, potom teprve to ostatní.

Proc si myslite, ze technicke postupy v rozsahu vychozi revize nepatri do procesu tvorby dokumentace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 13.12.2018, 06:41 »

Opět se vloupáváte do otevřených dveří  Mrknutí  

 Trochu s vámi žertuji. Nicméně počkejme co nám přinese novela zákona o VTZ.  Mrknutí

Osobně se ale kloním k tomu aby se méně přikazovalo a nesla se větší osobní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Nevím do jakých dveří? Trochu sranda to je, beru.
S tím novým zákonem, doufám, že to nedopadne jako na Slovensku. Trochu jsem se s tím seznámil, ale připadalo mně to "jako když pejsek s kočičkou dělali dort" ,  to jim nemohlo fungovat. Převést osobní odpovědnost na majitele je nutným krokem vývoje. Jen ať si hledají odborníky.

Je to stále skvělý pracovní seminář.

.. přístupy k výběrovým řízením tuto logiku zcela zdegradovaly. Jen málokde dovedou odpovědné osoby za EZ spolu s obchodníky zachovat zdravý rozum

Jen zdánlivě to nesouhlasí s tématem. Pokud budu dlouhodobě revidovat EZ v panelových domech podle smlouvy, tak budu tuto oblast dokonale ovládat. Budu znát ČSN 331500 a celý soubor 33 2000 velice dobře.  

 ...Nevěřil, ....ale následně žasl. Pět roků je strašně dlouhá doba....

Jde o to, dát elektrotechnik u do pořádku. Nikdo to za elektrikáře neudělá. Na klíčových úřadech odborníci nejsou - alespoň ne v elektrotechnic e.

Pokud pominu soudní přezkum, kdo může dle současné legislativy nahánět revizáka za lajdácky provedenou revizi mimo pracovněprávní sféru?
Ono to Honzo zas tak jednoduché není.

Jistou možnost má SUIP, (nikoliv TIČR),  ten to ale bude řešit, až když dojde k nějakému průšvihu typu úmrtí, velká škoda, havárie atd. To se pak mohou dít věci. Třeba i u soudu. Následky bývají pokuty, regresy, ale i tepláky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 13.12.2018, 06:44 »

Protože dokumentace je podkladem pro jakoukoliv následnou činnost, tedy prozatím i pro revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 13.12.2018, 08:44 »

Zdůrazňuji, aby to nezaniklo:

V případě, že majitel (uživatel) bude mít nasmlouvánu činnost s odborníkem, může docílit poměrně slušné úrovně činnosti a úsporné financování. To by jistě bylo znát na technickém stavu EZ bytového fondu. Je zde prostor pro činnost OSVČ.


A není to jen otázkou revizí, ale především údržby.


Jde o to, dát elektrotechnik u do pořádku. Nikdo to za elektrikáře neudělá. Na klíčových úřadech odborníci nejsou - alespoň ne v elektrotechnic e.


A zde je ten základní kámen. Elektrické zařízení je nutné udržovat. Odpovědný správce má svého elektrikáře, údržbáře. A to dlouhodobě nasmlouvaného. Takový elektrikář doprovází revizního technika a drobné závady se snaží odstranit během procesu revize. Obvykle má i provozní dokumentaci skutečného stavu. Kéž by to tak bylo všude....
Proč "správcové" tak hodně porušují zákon o údržbě elektrotechnic kého zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 13.12.2018, 08:51 »

Vize hezké, nicméně pro sektor o kterém je vlákno poněkud nesplnitelné.
Tvorba relevantní dokumentace pro veškeré stávající instalace prostě přesahuje možnosti národního hospodářství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #102 kdy: 13.12.2018, 09:09 »

Motto: u těch starých instalaci je to boj na dlouhou trať. Ale u nových stačí, aby při VRZ bylo vyžadováno to, co ukládá zákon okolo výrobní dokumentace skutečného stavu. Na příklad naplnění NV 118/2016 Sb. a tím i důrazného postoje revizního technika i firem.


Protože dokumentace je podkladem pro jakoukoliv následnou činnost, tedy prozatím i pro revizi.

Při pravidelných revizích je to ve většině případech jedna ze závad. Nechci diskutovat o tom, zdá lze nebo nelze provést revizi bez dokumentace. To je jiné téma. Správce má ale závady odstranit.

Vzpomínám na jeden státní podnik s vlastní elektroúdržbou, kde z této závady dělali velkou vědu. Kolik to bude stát najmout projektanta... ..a bylo velké rozčarování, když jsem se ptal, zdá elektrikář neumí nakreslit  jednopólové schéma zapojení rozvaděče a podepsat. Při revizi za dva roky byly ve všech rozvaděčích složky se schematy na milimetrovém papíru. A dokonce aktuální schéma celého rozvodu. Přitom 3 trafa 1600 kVA a asi stovka rozvaděčů. Přitom vedoucí pracovník měl jen zkreslenou představu....p ak jsem tam dělat jednu VRZ a dodavatelská firma se velice divila, že mi nestačila projektová dokumentace, ale chtěl jsem výrobní dokumentaci podle NV 118/2016 Sb. a dokumentaci o shodě. A nebýt podpory odběratele.... ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #103 kdy: 13.12.2018, 11:54 »

Při pravidelných revizích je to ve většině případech jedna ze závad. Nechci diskutovat o tom, zdá lze nebo nelze provést revizi bez dokumentace.

Ale tohle je zrovna zajímavé téma k diskusi.  Mrknutí

Můj pohled. (Pouze zjednodušeně a nemusí to platit vždy a všude)

výchozí revize - bez projektové dokumentace nelze. To podporuje mnoho "drobností" i výkladů z mnoha školení. Například že výchozí revize nesmí obsahovat závady a atd. atd.

pravidelná revize - zde jako RT předpokládám že byla provedena výchozí revizní prohlídka a že vše bylo OK. Tedy pokud mi nepředloží VRZ, či projektovou dokumentaci, (stále se bavíme o paneláku starém 35 let) předpokládám že existovala, či někde existuje dokumentace k bytu a stejně tak VRZ. Tedy jde pouze o závady. Dle mne nejsou přímo život ohrožující a tedy verdikt může být OK. Samozřejmě důrazně upozorním na povinnosti provozovatele a potřebu tu dokumentaci řešit. Podpisem revizní zprávy to bere na vědomí, o čemž je jasně a srozumitelně písemně informován. Další odpovědnost je pouze na něm.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 13.12.2018, 12:56 »


pravidelná revize - zde jako RT předpokládám že byla provedena výchozí revizní prohlídka a že vše bylo OK. Tedy pokud mi nepředloží VRZ, či projektovou dokumentaci, (stále se bavíme o paneláku starém 35 let) předpokládám že existovala, či někde existuje dokumentace k bytu a stejně tak VRZ. Tedy jde pouze o závady. Dle mne nejsou přímo život ohrožující a tedy verdikt může být OK. Samozřejmě důrazně upozorním na povinnosti provozovatele a potřebu tu dokumentaci řešit. Podpisem revizní zprávy to bere na vědomí, o čemž je jasně a srozumitelně písemně informován. Další odpovědnost je pouze na něm.


Přesně tak se to dělá a je to tak i správně. Ono to vlastně jinak ani nejde.
Pokud by chybějící, nebo nějakým způsobem nepřesná, dokumentace měla znamenat záporný posudek, tak nemusí RT na revizi ani chodit, vždy se dá něco najít a ani rozsah dokumentace není nikde daný tak, aby nedošlo k různým výkladům. Takže pak by byla revize vždy záporná. Význam pravidelné revize je v tom, že RT jako odborník instalaci prohlédne, změří a v revizní zprávě seznámí provozovatele se stavem. Provozovatel pak rozhodne co dál, protože je za její provoz zodpovědný. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #105 kdy: 13.12.2018, 14:13 »

Ale tohle je zrovna zajímavé téma k diskusi.  Mrknutí

Můj pohled. (Pouze zjednodušeně a nemusí to platit vždy a všude)

pravidelná revize - zde jako RT předpokládám že byla provedena výchozí revizní prohlídka a že vše bylo OK. Tedy pokud mi nepředloží VRZ, či projektovou dokumentaci, (stále se bavíme o paneláku starém 35 let) předpokládám že existovala, či někde existuje dokumentace k bytu a stejně tak VRZ.


Ta dokumentace po 30-40 létech obvykle existuje. Jen zjistit kdo spravuje ten archiv. Obvykle je to správa bytů v dané oblasti. Dům vlastníku často o tom nemá ani ponětí. Při rekonstrukcí stoupaček jsem často měl z archivu vypůjčenou elektro dokumentaci celého domu a již ve fázi CN. Proto je správný ten předpoklad, že "někde" existuje....vč etně VRZ a předávacích protokolů, najdete tam i faktury.

Při revizích v jednom paneláku velkého města jsem narazil na kryt CO. Nikdo neměl klíče a správa KCO již jej neměla v evidenci. Po otevření jsem našel archiv dokumentace od desítky paneláků ze 70. let.......

Problém chybějící dokumentace se diskutuje celé čtvrtstoletí. Problematika patří do oblasti bezpečných pracovních podmínek. Závadou se můžeme opřít jak již bylo uvedeno o ČSN  33 2000-6 a také o NV 378/2001 Sb. a také o ZP. Často jsem slyšel na školeních, že by se měla uvádět ne jako závada, ale jen jako doporučení. Je to taková divná hra. Uvádím jen závady a doporučení jak je odstranit.

Problematika závažnosti závady se scházející dokumentaci je téma na seminář. Jenže nařízením vlády 378/2001 Sb. se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz technického zařízení. A z hlediska technické dokumentace je kladený velký důraz právě na průvodní a provozní dokumentaci.
Je NV 378/2001 jen záležitosti provozovatele, anebo i revizního technika?

Jen scházející dokumentace je slabým argumentem na to, aby byla RZ záporná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 13.12.2018, 14:27 »

Protože dokumentace je podkladem pro jakoukoliv následnou činnost, tedy prozatím i pro revizi.
Jaka je vase predstava o tvorbe chybejici technicke dokumentace pro byt v provozu bez pouzití technickych postupu?
Treba v rozsahu vychozi revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #107 kdy: 13.12.2018, 16:35 »

Jaka je vase predstava o tvorbe chybejici technicke dokumentace pro byt v provozu bez pouzití technickych postupu?
Treba v rozsahu vychozi revize.
Zeptal bych se k upřesnění toho dotazu.

Ptáte se jak vytvořit chybějící dokumentaci elektroinstala ce z roku např. 1983 aby to dnes někdo mohl revidovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?