Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2018, 11:14 » |
|
za doplnění a opravu. V praxi je potvrzené, že pokud někde uvedu v žádosti o vyjímku Dehn ventil, Eon s tím nedělá problém a vyjímku schválí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.11.2018, 18:18 » |
|
Otázka k tématu. Je velký průser pokud s SPD 1+2 vede k HOP kabel s průřezem jen 6. Délka cca 1m. Zeptejte se výrobce toho SPD. Ale myslím, že OEZ a DEHN mají v návodu min Cu 16mm2. Jak to mají jiní výrobci nevím, musel bych hledat. Ale to ostatně můžete sám, když my ani nevíme od jakého výrobce tam ty SPD máte.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.11.2018, 18:26 » |
|
Vždy se řídit pokyny (návody) výrobce instalovaného prvku. Pak je samozřejmě i 1m špatného průřezu problém.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #14 kdy: 16.11.2018, 08:20 » |
|
V případě , ,klasických,, svodičů přepětí je připojovací průřez důležitý. Jakmile SPD svádí, chová se jako zkrat a teče do ní po velmi krátkou dobu celý zkratový proud, dokud nepřestane svádět přepětí, nebo nevypadne předjištění. V případě nových svodičů s technologií ACI je rychlost rozpojení taková, že pro jejich připojení postačí pouze 6 mm 2. Více zde: https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-ucinky-prepeti-s-technologii-aci
|
|
|
|