| | |-+  Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?  (Přečteno 9511 krát)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.11.2018, 08:39 »

Doufam pan Bocek ze oba tvrdime totez, tedy ze overeni bezpecnosti stavenistniho rozvadece neni totez, jako revize elektricke instalace v niz je zapojen.
Akorat bych z prostoru zkousek stavenistnich rozvadecu vynechal laickou obsluhu, zedniky pana Svejkovskeho, a s neplatnou normou bych take nemel problem pokud je prislusna konkretnimu rozvadeci.

Vy jste pan Husar nejspis dostal spatne formulovane zadani ve forme objednavky na revizi stavenistniho rozvadece, a bude vhodne si ujasnit, co konkretniho objednatel pozaduje. Pak se treba rozhodnete, zdali kuprikladu na mereni izolacniho stavu pouzijete napeti 500V nebo 2500V.

Jeste co se tyce pane Bocek pojmu "elektrikar",  tak u mne je to odbornik s kvalifikaci §5 a vyse na ruznych pracovnich pozicich vcetne administrativn i oblasti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
 Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
 Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
 Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
 Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?
 Může stavební rozvaděč sloužit jako trvalé řešení?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?