Doufam pan Bocek ze oba tvrdime totez, tedy ze overeni bezpecnosti stavenistniho rozvadece neni totez, jako revize elektricke instalace v niz je zapojen. Akorat bych z prostoru zkousek stavenistnich rozvadecu vynechal laickou obsluhu, zedniky pana Svejkovskeho, a s neplatnou normou bych take nemel problem pokud je prislusna konkretnimu rozvadeci.
Vy jste pan Husar nejspis dostal spatne formulovane zadani ve forme objednavky na revizi stavenistniho rozvadece, a bude vhodne si ujasnit, co konkretniho objednatel pozaduje. Pak se treba rozhodnete, zdali kuprikladu na mereni izolacniho stavu pouzijete napeti 500V nebo 2500V.
Jeste co se tyce pane Bocek pojmu "elektrikar", tak u mne je to odbornik s kvalifikaci §5 a vyse na ruznych pracovnich pozicich vcetne administrativn i oblasti.
|