Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 03.11.2018, 11:45 »

Ukončena výroba nulového můstku 63A 6236-30 výrobce Keramtech s.r.o.
Čím budete nahrazovat tento můstek na elektroměrovýc h Premix deskách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2018, 13:51 »

Asi rekonstrukci rozvadece.
Pripadne osazenim kousek vetsiho krytu pronjistic, napr pro 6 modulu, pochopitelne zaplombovateln y, a pd nej strcit spolecne s hl. Jisticem nejaky rozbocovaci blok na DINku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2018, 13:52 »

Ničím. Nové ELM rozvaděče ho nepotřebují, staré jsou zase na rekonstrukci (zásah do měřené části).

Navíc, v 90% případů stačí můstek 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2018, 14:11 »

Ničím. Nové ELM rozvaděče ho nepotřebují, staré jsou zase na rekonstrukci (zásah do měřené části).

Navíc, v 90% případů stačí můstek 25A.

Ocelopelch rozvaděč s premixovou deskou, jistič 32A a vyšší, což není žádná rarita, ale docela běžná a častá realita funkčních rozvaděčů.
Při navýšení jističe v těchto RE z 25A výše pak tedy podle tebe vykopu rozvaděč a dám nový, který má svorkovnici integrovanou pod společným krytem s jističi? No to bych tě hnal  Mrknutí Smích
A zapojení CY6 do toho malého 25A můstku taky není práce, kterou bych zrovna vyhledával.
Pak jsou zde poruchy v podobě vypáleného můstku 63A, který se musí vyměnit.
No, nic moc.

Docela jsem včera koukal, když jsem se to dozvěděl.

Jako řešení vidím to, co napsal Vítek. Instalace většího plombovatelnéh o krytu, ve kterém bude jak hlavní jistič, tak svorkovnice PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2018, 15:50 »

Co nějaká ta OBL 25/16-1 (Eleman).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.11.2018, 16:41 »

Přesně. Buď větší kryt na jističe a dát tam na vrejšku PEN můstek, nebo vyměnit skříň za novou co odpovídá PP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.11.2018, 19:50 »

Mám rád dokonalé věci a keramické "neshořitelné svorkovnice" k těmto řadím.
Z tohoto důvodu tvrdím že adekvátní náhrada neexistuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.11.2018, 19:45 »

Na druhou stranu použití kvalitního rozbočovacího terminálu, např od Erocomm 38676, nebo Shrack IK026130, má své kouzlo v lepším upevnění vodičů a tedy i menší pravděpodobnos ti tepelného projevu spoje.
Byť jsem příznivcem porcelánu v elektrotechnic e, blokové svorkovnice považuji za dobrou alternativu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.11.2018, 20:32 »

Přemýšlím, jestli jsem ji někdy měl v rukách. Asi jiná generace, no  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.11.2018, 21:11 »

K prvně jmenovaným jsem se dostal přes obchoďáka s připojovacími adaptéry k jističům, stejná firma dělá, nebo dodává i ty bloky.
No a Schrack docela frčel v D.
Je to jen o různém poli působnosti a náhodě.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.11.2018, 21:43 »


Aby nedošlo k mýlce, já mluvil o té, o které je vlákno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.11.2018, 07:03 »

Na druhou stranu použití kvalitního rozbočovacího terminálu, např od Erocomm 38676, nebo Shrack IK026130, má své kouzlo v lepším upevnění vodičů a tedy i menší pravděpodobnos ti tepelného projevu spoje.
Byť jsem příznivcem porcelánu v elektrotechnic e, blokové svorkovnice považuji za dobrou alternativu.
Jenže tyto svorkové bloky budou chtít "bydlet" v nějakém plombovatelném deklíku, o kterém nevím (malé převlečné kryty mají již otvor pro přístroj, takže asi neprojdou revizí) a   větší krabice se zas mnohdy nevleze na premix.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.11.2018, 07:34 »

Jenže tyto svorkové bloky budou chtít "bydlet" v nějakém plombovatelném deklíku, o kterém nevím (malé převlečné kryty mají již otvor pro přístroj, takže asi neprojdou revizí) a   větší krabice se zas mnohdy nevleze na premix.

Když se dá do krytu s hl. jističe, případně ještě s jističem pro HDO, tak to nevidím jako problém. Ani plombovači EONu s tím nemívají problém. Případně lze vrtnout do záslepky 2-3mm dírku a do krytu taky, tak aby se dala záslepka zaplombovat, tak jsou spokojení. Tedy alespoň co už jsem to asi dvakrtát takto byl nucen udělat.

Např. viz příloha. V kroužku je plombovací dírka. Kryt je na 6 modulů.


* kryt jističe.JPG (16.72 KB, 327x339 - prohlédnuto 943 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.11.2018, 07:36 »

OBL 25/16


* OBL.jpg (19.25 KB, 400x400 - prohlédnuto 1510 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.11.2018, 08:13 »

OBL 25/16

No jo, jenže to je jen pro dva vodiče. A v ER bez HDO jsou potřeba minimálně 3. s HDO dokonce 3 + 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.11.2018, 08:15 »

Jenže tyto svorkové bloky budou chtít "bydlet" v nějakém plombovatelném deklíku, o kterém nevím (malé převlečné kryty mají již otvor pro přístroj, takže asi neprojdou revizí) a   větší krabice se zas mnohdy nevleze na premix.
Ano, chybi plombovatelný kryt, ovšem u rekonstrukce premixky předpokládám nutnost výměny hl. jističe. Pak je řešením onen větší kryt, užívaný i výrobci rozvaděčů. Alternativně bych si dokázal představit implementaci plexikrytu, sehnatelného jako nd k ER DCK a pod něj DIN lištu.
U samostatných plombovacích svorkovniček vidím potenciální problém s přístupností vodičů, někdo by v tom mohl šťourat, byť se jedná o PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.11.2018, 08:36 »

Jj
Pokud se provádí rekonstr.celko vá, nějaké řešení se najde, nicméně jednoduchá výměna porcelánky nebo i jen jejího prasklého deklíku bude dosti náročná.
Takže zkoupit zásoby Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 05.11.2018, 09:15 »

No jo, jenže to je jen pro dva vodiče. A v ER bez HDO jsou potřeba minimálně 3. s HDO dokonce 3 + 2.

Není. Vstup 1x25, výstup 4x16. Fakticky pro 5 vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5