Autor Téma: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?  (Přečteno 1891 krát)
Jakub Halcin
« kdy: 22.01.2024, 21:29 »

Mám dům v probíhající rekonstrukci s oddáleným hromosvodem a přepěťovou ochranou 1+2 v  rozvaděči za HDS před jističi/chrániči. V rámci "oprav dům po babičce" se oproti projektu chystám přidat předokenní rolety a bohužel mi 2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu. Rolety jsou ovládány po CYKY 4x1 (klasicky po drátě přehozením fáze). Bohužel ty 2ks jsou každý na jiné straně domu, takže to budou dva samostatné okruhy k vyřešení.

Návrh mého projektanta byl, abych ty rolety prostě připojil k hromosvodu.

..vzhledem k tomu, že dům bude o 3 bytových jednotkách a má fotovoltaiku, tak se mi takový nápad vůbec nelíbí a šel bych raději cestou instalace přepěťovek.

Můžete mi doporučit nějaký konkrétní produkt, který je pro takovou instalaci vhodný (tzn. funkční a nepředražený)?

Sám s tím asi nemám tolik zkušeností, abych si finančně/funkčně nenaběhl. Předpokládám, že umístím rozvodnice s přepěťovkou rovnou venku na budovu do dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, odtud stáhnu na ekvipotenciáln í svorky + udělám prostup do budovy k ovladači.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2024, 08:34 »

Pokud tam máte konektor Hirschmann STAK 3/STAS 3 půjde použít tato SPD.


* DEHNcord 900449.jpg (43.75 KB, 584x341 - prohlédnuto 71 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.01.2024, 08:47 »

dům v probíhající rekonstrukci s oddáleným hromosvodem

Návrh mého projektanta byl, abych ty rolety prostě připojil k hromosvodu.
Hmm, oddialený by mal ostať oddialeným,... prečo to tí projektanti vlastne robia...  Smutek  .. vedia niečo viac..? ?

2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu.
Cca..? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.01.2024, 12:26 »

bohužel mi 2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu
Co to je “příliš blízko”? Více nebo méně než “dostatečná vzdálenost s”?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.01.2024, 12:30 »

Pokud je vzdálenost s nevyhovující, mělo by se spojit, abychom neriskovali přeskok.
Ono je to hodně o spolupráci více profesí, často by se některé nedostatečné vzdálenosti daly řešit úpravou trasy svodu.
Lepší než to spojit a zbořit tím celou koncepci ochrany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 23.01.2024, 16:47 »

...
Ono je to hodně o spolupráci více profesí, často by se některé nedostatečné vzdálenosti daly řešit úpravou trasy svodu.
.....

Komunikace mezi profesemi (i projekcí) je nešvarem mnoha staveb. Občas vidím i to, že na místo vzájemné spolupráce si spíše vzájemně škodí.

S tím by se mělo něco dělat   na zdravi podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Halcin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.01.2024, 22:35 »

 Afro Přepočítal jsem vzdálenost s pro umístění rolety a vychází mi z toho oddálení 13 cm ve vzduchu, což by o 2cm splňoval současný stav. Asi ten svod dokáži trochu na úkor estetiky posunout na nějakých 30 cm, takže to udělám.

Jinak v mém případě si nemyslím, že by byla na vině souhra profesí.. ten hromosvod byl navržený slušně, ale v půlce stavby (hromosvod již instalovaný) přišla možnost dotace a žaluzie tam původně být neměly.

O ochranu samotných motorů v roletách mi nejde, spíš potřebuji zamezit zavlečení přepětí k měničům fotovoltaiky. Byla by škoda kvůli roletě za 4k odpravit měniče za 200k.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.