Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?  (Přečteno 2719 krát)
P. Martinec
« kdy: 19.01.2024, 17:40 »

Existuje pojistka nebo jistič, které by snesly napětí 750V při kmitočtu 200Hz?

Máme třífázový zkušební generátor, poháněný rovněž třífázovým asynchronním motorem.
Generátor je buzený do statoru síťovým napětím 3x 380V / 50Hz a na rotorových kroužkách jakožto výstupu je podle štítku 3x 750V o kmitočtu 200Hz a lze odebírat proud až 32A.
Stator generátoru = primár je jištěný v rozvodné skříni motorovým spouštěčem (jako klasický 3f asynchronní motor) ale vzhledem k nezanedbatelné možnosti zkratu sekundárních vodičů které se připojují ke zkoušenému zařízení pokládám za slušnost jistit i rotor generátoru aby nedošlo k poškození jeho vinutí zkratovými proudy.
Starosti mi dělá mnohem vyšší napětí takže nemohu použít běžné nožové pojistky 32A na 690V, a čtyřnásobný kmitočet.
Setkal už se někdo z vás v praxi s něčím podobným?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.01.2024, 19:06 »

Pre FV systémy existujú poistky i ističe na 1000V. 200Hz oblúk sa bude stále zhášať ľahšie ako DC oblúk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.01.2024, 20:54 »

Otázka je, jakou si tazatel představuje charakteristik u.
Klasické trakční pojistky 1kV má Siemens, má i gR aR.
1kV aM, kterou bych tipoval jako nejvhodnější, má ETI.
Záleží ale, co bude na generátoru připojeno a zda je v plánu chránit obojí, nebo přednostně generátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2024, 12:10 »

Dodál bych ještě upřesnění -  tak z tohoto generátoru bude napájený (zřejmě ještě) regulační (auto)transformátor pro úpravu napětí na potřebnou velikost. Z generátoru totiž vychází konstantní napětí.
Celé je to zařízení pro zkoušky transformátorů .
Vývody z generátoru budou volně vedeny samostatnými izol. vodiči nebo kabelem k tomuto regulačnímu TR z důvodů hmotností a z něj dále opět volně vedenými izolovanými vodiči nebo kabelem ke zkoušenému TR. Pak se to po provedení zkoušky zase rozpojí a uklidí, není to trvalé pracoviště.
A protože existuje nemalá možnost zkratu, rád bych do obvodu výstupu z generátoru zařadil jištění. Ať už pro ochranu vinutí rotoru generátoru zkratovými proudy (a tím i dynamickými silami),  tak i pro zmírnění následkú a škody v případě kdy by došlo k vnitřní poruše v regul. (auto)transformátoru nebo přímo zkoušeném tranformátoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.01.2024, 12:22 »

Pardón - omlouvám se - regulační autotrafo bude zapojeno už v obvodu statoru generátoru, protože to obsahuje motorické ovládání a obvody měření, a je konstruováno jen na kmitočet 50-60Hz. A do obvodu rotoru, kde získáme proměnné napětí o kmitočtu 200Hz bude zařazen jen obyčejný transformátor (několik odboček nahoru / dolu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.01.2024, 16:28 »

Mám neodbytný pocit, že volba pojistek nebude pro návrh takového zařízení zdaleka tím
jediným problémem. Už je trafo pro 200Hz (ztráty v železe atd...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.01.2024, 19:20 »

Právě že tyto různé transformátory firma už má, vedoucí se o kdysi nich zmiňoval - ale jsou zapůjčené (nebo pronajmuté??) zatím jinde protože zatím je nepotřebujeme.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.