« Odpověď #36 kdy: 27.10.2018, 11:48 »

Tomu jisteni N rozumim jeste tak ve sdruzenem jistici pro trvalou a symetrickou zatez. Pro samostatne zasuvky vidim samostatne jisteni N jako nebezpecne.
Priklad:
Tri samostatne plotynkove varice s ruznym prikonem, kazdy v jine zasuvce se samostatnym 3x2,5, kazdy na jine fazi a jinem miste.
Nebo tri plotynky na elektrickem sporaku s jednim kabelem 5x2,5.
V cem je ten bezpecnostni rozdil mezi sporakem s 1xN+PE vuci varicum s 3xN+PE, ktery popisuje p. Franek?
Jsou treba v Sichru vypocteny prurezy N, PEN v privodech k rozvadecum realne ohrozene harmonickymi z ruznych obvodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 27.10.2018, 17:11 »

Budem trochu provokovať. Mrknutí
Čo sa stane, pokiaľ budem mať v každej fáze inú záťaž. Myslím, L1, čistá indukčná, L2, čistá kapacita, L3, čistá ohmická.
Ako sa mi zaťaží vodič N ?
.Je to čiste teória,tu by nastali problémy,ale takéto spotrebiče si neviem predstaviť.
Tak isto si ale neviem predstaviť, že by som dokázal tento daný obvod na 16A ističi  tak zaťažiť, aby vznikol nejaký problém, pritom aby nevypadol prívodný istič, ktorý väčšinou je 25A. V dome máme niekoľko spotrebičov, ktoré sú súčasne zapnuté.I keď malé, predsa sa to nazbiera. Tak že, pokiaľ by sme tento obvod zaťažili na plnú záťaž, + ostatné, asi by musel byť hlavný istič niekoľko-násobne väčší. Pravdu povediac, nepoznám spotrebič, ktorý by v domácnosti mal spotrebu  na 16A istič a nebol by pripojený sólo obvodom, na samostatný vlastný vývod. Vlastne, aj keď výrobca niektorých spotrebičov vyžaduje istenie 16A, ten spotrebič má hodne nižšiu skutočnú spotrebu.
Tak že môj názor na pôvodnú otázku je, že celkom kľudne môže na 5x2,5 kábel dať tri zásuvky cez jeden troj,fázový istič 16A a určite sa nič nepreťaží, ani nebudú problémy.
Teoreticky sa toto tvrdenie dá vyvrátiť,  ale by sa museli do úvahy brať  extrémy, ktoré sa stávajú veľmi málo kedy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 27.10.2018, 17:47 »

Tak že môj názor na pôvodnú otázku je, že celkom kľudne môže na 5x2,5 kábel dať tri zásuvky cez jeden troj,fázový istič 16A a určite sa nič nepreťaží, ani nebudú problémy.

Přečtěte si prosím znovu původní otázku  Nerozhodný  Nikde tam nic nevidím o třífázovém jističi  Neřeknu  Aha. to měla být ta provokace?  angel

Navíc si myslím že byla shoda v tom, že to v případě uvedeném  tazatelem není žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 27.10.2018, 19:27 »

...
Čo sa stane, pokiaľ budem mať v každej fáze inú záťaž. Myslím, L1, čistá indukčná, L2, čistá kapacita, L3, čistá ohmická.
Ako sa mi zaťaží vodič N ?
.... 
Namalujme si to.
3 stejné vektory z jednoho středu, po 120 stupních.
A pak je posuňme tak, že druhý bude začínat tak, kde první končí a z konce druhého bude pokračovat třetí. Dostaneme "trojúhelník",  skončíme tam, kde jsme začali, což je grafickým vyjádřením toho, že "středem" poteče NULA.
Pak si v tom původním otočme jeden o 90 stupňů doprava a druhý doleva a zkusme si to zase přeskládat.
A při jedné konfiguraci máme grafický výsledek, že proud středním vodičem je dvojnásobkem jednoho fázového
Šílené, co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 28.10.2018, 12:54 »

to.p.Fraňek.
Máte pravdu, špatne som si to prečítal. Ale pokiaľ píše že
Citát: Standardni zapojeni by tedy bylo chranic, 16A jistic, 3x rele,
 Je to ešte jednoduchšie. Lebo podľa toho je jeden istič 16A, za ním 3 kusy relé,  z ktorých sú napájané jednotlivé zásuvky. V tom prípade však je celý obvod (kábla 5x2,5) istený jedným ističom 16A. To znamená,  že k žiadnemu preťaženiu nemôže dojsť. 
V tomto prípade by pomohol možno nejaký jednoduchý nákres spolu z pravdepodobnými záťažami na jednotlivé zásuvky.

p. Schwarz.
 Presne takúto reakciu som očakával. Je to ozaj šialené,  lebo tam by ten vodič N dostal poriadne zabrať. Až na to, že takýto stav je natoľko nereálny, že je dobrý len na to, aby sme o tom teoretizovali a trochu si precvičovali mozgové závity.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 29.10.2018, 12:33 »

Tak jsem si pročítal několik zdejších diskusí na toto téma cca 10-12 let zpět a bylo jich docela dost. Přesněji na téma využití 3f kabelu k odjištění 3 zásuvek jednofázovými jističi, o čemž sice původní dotaz nebyl, ale k čemu se jako obvykle stočila tato diskuse.

Celkem pěkně to popsal třeba kolega Karvánek v jedné z mnoha podobných diskusí
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.msg40582.html#msg40582

Když si dáte práci s hledáním, objevíte podobných diskusí mnohem více a všechny prakticky se stejným výsledkem.

Pěkné počtení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 03.11.2018, 06:59 »

DOcela by mě zajímalo jak se k tomuto "problému" staví ostatní kolegové RT.

Můj názor

Pokud bude kabel 5Jx2.5 jištěn jedním jednofázovým  jističem, společným pro včechny tři vodiče, které budou jen rozdílně spínané (to samé je například u ventilátorů v koupelně a podobně) ,  nemám s tím problém. Navíc se to běžně využívá již dnes v instalacích. Například ventilátor v koupelně, kdy do něj vede jedna ostrá fáze a jedna vypínaná. TO samé pro venkovní světla s čidlem, kdy si zákazník přepíná mezi stálým svitem přez vypínač, nebo že svítí jen v noci a ještě od pohybu.

Ovšem při jistění stejného kabelu ovšem se třemi jednofázovými jističi, určenými pro tři různé zásuvkové okruhy, bych už osobně problém měl, stejně jako v případě že by byl k tomuto učelu použit jeden třífázový jistič. V tomto druhém případě bych sice problém měl, ale mnohem méně "střeliva",  než u tří samostatných jističů.

Vidíte to podobně, nebo na to máte úplně odlišný názor?  Případně zkuste vypsat svoje argumenty proč ano, nebo proč ne.

Jen namátkou pár bodů o kterých se můžeme v technické rovině bavit
-plný počet vodičů v každém okruhu
-možné přetížení N
-minimální průřez PE
-ovlivňování dalších okruhů při poruše jednoho
-přehlednost zapojení
-projektová dokumentace
.............. ..




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 03.11.2018, 09:35 »

Pane Franěk - proč se pořád snažíte dokázat že na 5x2,5 při jištění 16A ať už 1f nebo 3f jističem a 3x zásuvka je něco špatně. Kolegové vám tady dokázali, že N se nepřetíží. V jedné Vaší odpovědí radíte jako jediné správné řešení tam dát zás.skříň. Cožpak při osazení ZS nebude kabel zatěžován úplně stejně?
A teď k vašim argumentům proti:

-plný počet vodičů v každém okruhu - ono to je jeden okruh
-možné přetížení N - to už tady kolegové počítali, že to není možné
-minimální průřez PE - to nevím jak jste na to přišel
-ovlivňování dalších okruhů při poruše jednoho - to nevím jak jste na to přišel
-přehlednost zapojení - tak to je argument, když už se neví kudy kam
-projektová dokumentace - tak to je argument, když už se neví kudy kam
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #44 kdy: 03.11.2018, 16:17 »

 Zlej
Pane Franěk - proč se pořád snažíte dokázat že na 5x2,5 při jištění 16A ať už 1f nebo 3f jističem a 3x zásuvka je něco špatně.

Nejdříve si pořádně přečtěte mé odpovědi prosím, včetně té předchozí a pak teprve něco pište.

Jste úplně mimo.  Škleb  proto na vaše nesmysly ani nebudu dál reagovat. I proto že se v případě obvodů napájených 3f jističem v normě jasně píše o přehlednosti zapojení a projektová dokumentace je daná dokonce zákonem. I proto jsem psal o tom, že se budeme bavit v technické rovině, tedy o technickém pohledu a normo pohledu, což to vaše když neví kudy kam, nějak není.  zle  Až začnete argumentovat články norem, začnu s vámi diskutovat také.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 03.11.2018, 19:56 »

Podmínky sdruženého okruhu o kterém je zde v zásadě diskuze jsou poněkud široké a dávají prostor k mnoha v zásadě odlišných postojům.
Proto bych si dovolil tvrdit, že o správnosti bude rozhodovat vždy konkrétní aplikace takového řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #46 kdy: 04.11.2018, 06:37 »

Podmínky sdruženého okruhu o kterém je zde v zásadě diskuze jsou poněkud široké a dávají prostor k mnoha v zásadě odlišných postojům.

Osobně si to úplně nemyslím. Něco se o sdružených obvodech v normách najde, tedy se s nimi počítalo a pár základních pravidel tedy máme jasně daných. Osobně vnímám spíš to, že v původní normy předpokládali že na elektrickém zařízení pracují pouze skuteční elektrikáři dělající podle předpisů a ne bastlíři, kteří si budou ohýbat předpisy k obrazu svému a jak se jim to hodí.

Proto bych si dovolil tvrdit, že o správnosti bude rozhodovat vždy konkrétní aplikace takového řešení.

Máme konkrétní vzorový příklad tedy budu rád za tvůj názor odborníka na jednotlivá možná řešení. 


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 04.11.2018, 08:45 »

Predpokladam, ze se pan Franek jen striktne drzi platnych pozadavku csn 33 2130. To je jiste dobre, pokud ale nenastane pozadavek na nestandardni reseni. Pak je treba vhodne vzit v uvahu i tzv. "nezavaznost" norem, uvolnit se, a pouzit jine, stejne bezpecne reseni.
Myslim ze vam tu nikdo nevycita vas postoj z pozice 33 2130, spis jde jenom o nepochopeni vasi neochoty tento prostor opustit.
Doufam ze se vas muj pohled nijak nedotkl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 04.11.2018, 08:52 »

To sice asi nebude, jenom se připravte na dotaz, proč jste to nepřipojil kabelem 3x2,5.
Keďže je už problém správne špecifikovaný a Jirko ohodnotili ste to podľa mňa určite správne,tak ostatné už iba tak diskutujeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 04.11.2018, 12:08 »


Máme konkrétní vzorový příklad tedy budu rád za tvůj názor odborníka na jednotlivá možná řešení. 



Otázka ode mne padla v příspěvku 33.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 06.11.2018, 23:13 »

O těchto obvodech je téměř vše vysvětleno na IN-EL i s odkazem na normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 07.11.2018, 18:14 »

Budem trochu provokovať. Mrknutí
Čo sa stane, pokiaľ budem mať v každej fáze inú záťaž. Myslím, L1, čistá indukčná, L2, čistá kapacita, L3, čistá ohmická.
Ako sa mi zaťaží vodič N ?

V tomto případě sqrt(3)-1 fázového proudu.
Při opačném sledu fází sqrt(3)+1 fázového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 07.11.2018, 18:16 »

A při jedné konfiguraci máme grafický výsledek, že proud středním vodičem je dvojnásobkem jednoho fázového


Není to dvojnásobek, ale (sqrt(3)+1) nasobek (cca 2,732050807569).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 07.11.2018, 19:03 »

Když se na to podívám technicky, je to stejná situace jako deion v TS, nebo hlavní jistič. Prakticky jsou to sdružené obvody, jen poněkud větší a fungují i s výrazným rozptylem zátěže ve fázích.

Ovšem v 5.52 (mám momentálně po ruce jen starší tištěnou),  se píše, že
Citace
spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy

Toho ovšem použitím tří zásuvek s různými spotřebiči nelze dosáhnout.

Ale napadá mě situace, kdy budou v místnosti 3 stejné 1f přímotopy do zásuvky, ovládané 3f stykačem tarifu /čímž se splní podmmínka prvku společného odpojení/ a 3 1f jističe. To už by napadnout možná nešlo, bude-li zajištěno, že zásuvky budou určeny pouze pro přímotopy, nebo budou tyto připojeny pevně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.