| | |-+  Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?  (Přečteno 25606 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 26.10.2018, 08:54 »

Pánové co se tu oháníte THDi - pravděpodobně jste ho nikdy nikde neměřily, ale v 99,9% běžných instalací nepřekročíte celkové THDi 5%.
A proto diskuze o harmonických v běžných instalacích je jenom plácání o ničem.

Nemyslím si. Řešil jsem poměrně velký problém s osvětlením s LED zdroji, kde vyšší harmonické poměrně dost zlobily (nebylo jich málo) a podařilo se to vyřešit až za pomocí technika výrobce stmívačů, který prováděl sám potřebná měření u kterých jsem byl také. Dozvěděl jsem se u toho mnoho zajímavých věcí.

Navíc se o tomto problému všeobecně dost diskutuje v souvislosti s masovým nasazováním spínaných zdrojů a začínajícími problémy s nedostatečným průřezem vodičů PEN třeba v panelácích.

Nicméně zde to osobně nevidím jako ten hlavní problém.

Na téma využití 3f kabelu k zapojení 3 jednofázových okruhů zde ale proběhlo už několik diskusí a pro mne je jasným výsledkem to, že je to špatně. Projděte si tyto předchozí diskuse. Za mne je prostě jasná jedna věc to například to, že každý z okruhů má mít plný počet vodičů, což varianta s jedním kabelem pro tři okruhy nesplňuje. Těch důvodů je samozřejmě více.

V mém případě by problém s revizí jistě mohl nastat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 26.10.2018, 09:05 »

Pánové co se tu oháníte THDi - pravděpodobně jste ho nikdy nikde neměřily, ale v 99,9% běžných instalací nepřekročíte celkové THDi 5%.
A proto diskuze o harmonických v běžných instalacích je jenom plácání o ničem.

Možná jsme postižení tím, že se nepohybujeme pouze v "běžných" instalacích. A to nemluvím o dalším průšvihu, kdy nějaký dobrák zapojí na dvě fáze nekompenzované výbojky a na třetí žárovky. To pak hoří nulák jak papír.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 26.10.2018, 09:32 »


Nicméně zde to osobně nevidím jako ten hlavní problém.
V mém případě by problém s revizí jistě mohl nastat.


Ten problém je v tom, že je to pořád "bastl".
Elektrická instalace není provedená podle dokumentace.

Připomíná mi to před léty jeden případ instalace RD, kdy zákazník chtěl instalaci se svého materiálu. Měl mnoho balíků kabelů 5 x a to jak 1,5 tak 2,5 a 4......bylo to trápení. Poučení pro mne, již nikdy jsme nepřistoupili na podmínku vlastního materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 26.10.2018, 10:08 »

Také jsem použil zbylý cyky 5x2,5 k bojleru, kde může být použita jedna fáze pro spínanou fázi bojleru stykačem (pokud se nepoužije smart bojler) a zbytek pro normální zásuvku. To by neměl být problém na 2 jističe po 16A.

Je to také bastl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 26.10.2018, 10:09 »

Na téma využití 3f kabelu k zapojení 3 jednofázových okruhů zde ale proběhlo už několik diskusí a pro mne je jasným výsledkem to, že je to špatně. Projděte si tyto předchozí diskuse. Za mne je prostě jasná jedna věc to například to, že každý z okruhů má mít plný počet vodičů, což varianta s jedním kabelem pro tři okruhy nesplňuje. Těch důvodů je samozřejmě více.
V mém případě by problém s revizí jistě mohl nastat.

Trošku ti Honzo nerozumím, protože jsi psal:
Dělám to tak zcela běžně u systémových instalací. Po jednom fázovém vodiči posílám ostrou fázi, po druhém vypínanou a třetí je většinou volná, nebo má další funkci, třeba spínání v čase a pod. Vše vede z jednoho jističe. Dle potřeby pak dokáži operativně reagovat na potřeby zákazníka a jednoduchým přepojením barvy fáze určím, zda je tato zásuvka trvale pod napětím, vypíná se po odchodu z domu, nebo běží třeba jen v čase po stisku nějakého vstupu.

Jak a čím se liší, tazatelem uvedené zapojení, od tebou zmíňeného? Pouze tím, že jsou na kabel připojeny zásuvky a ne 1/2/3 skupiny světel v místnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 26.10.2018, 10:28 »

Jak a čím se liší, tazatelem uvedené zapojení, od tebou zmíňeného? Pouze tím, že jsou na kabel připojeny zásuvky a ne 1/2/3 skupiny světel v místnosti.

V jednom kabelu jde pouze jedna fáze, i když po více žilách a třeba jedna z nich je spínaná pomocí relé. Tedy se stále jedná pouze o jeden okruh za jedním jističem.

V druhém případě jde o tři na sobě nezávislé a zvlášť jištěné okruhy, bohužel se společným PE a N, což jako problém už vidím. Ale opakuji, je to  pouze jedna z věcí která je na tomto řešení špatně. Viz několik předchozích diskusí na toto téma.

Co se světel týká, to je něco úplně jiného. Zde lze použít 3f kabel pro 3 světelné okruhy, za dodržení určitých normopodmínek, tedy s tímto řešením předpisy i počítají, na rozdíl od zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 26.10.2018, 13:12 »

V jednom kabelu jde pouze jedna fáze, i když po více žilách a třeba jedna z nich je spínaná pomocí relé. Tedy se stále jedná pouze o jeden okruh za jedním jističem.
To je ale právě případ tazatele, takže tu žádný problém není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 26.10.2018, 13:28 »



Připomíná mi to před léty jeden případ instalace RD, kdy zákazník chtěl instalaci ze svého materiálu. Měl mnoho balíků kabelů 5 x a to jak 1,5 tak 2,5 a 4......bylo to trápení. Poučení pro mne, již nikdy jsme nepřistoupili na podmínku vlastního materiálu.


Kabel 5x1,5 na světla a 5x2,5 na zásuvky není problém, dva vodiče zůstanou jako reserva, případně se u světel využijí na dvojokruhový lustr a pro přepínače č. 6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 26.10.2018, 14:33 »

To je ale právě případ tazatele, takže tu žádný problém není.

Ano, v případě řešení tazatele taky žádný problém nevidím. Další reakce byla odpovědí na další komentáře probírající různé fáze v jednom kabelu, tedy tři různé okruhy, kde se řešily i harmonické, fázové posuny a podobně (viz L1, L2 a L3).

Jasně jsem taky psal že to v tomto konkrétním případě není problémem.


Viz moje dnešní reakce z 8:54
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 26.10.2018, 17:21 »

Já jsem konzervativní a tak trochu rejpal.
Takže jako součást pevné instalace by se mi to moc nelíbilo, protože to není podle žádného "vzoru",  který se běžně používá.
Ale pokud bychom pevnou instalaci ukončili svorkami a dál to posuzovali jako "výrobek",  to bych spíše dokázal uznat jako použitelné provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 26.10.2018, 18:24 »

rotože to není podle žádného "vzoru",  který se běžně používá.

Jak byste provedl instalaci přívodního vedení pro ventilátor s integrovaným doběhem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 26.10.2018, 19:07 »

Jak byste provedl instalaci přívodního vedení pro ventilátor s integrovaným doběhem?

Kabelem CYKY 5x1,5 - jeden fázovej ostrá fáze, druhej fázovej jako spínaná, N a PE je snad jasný, a ten poslendí fázovej zůstano jako rezerva. Nevidím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 26.10.2018, 20:04 »

Přesně tak.
A předpokládám, že to tak má v návodu i výrobce.

Takže po nějaké svorky klasický pevný rozvod a od zmíněného jasně definovaného bodu přívod k pevně umístěnému spotřebiči podle doporučení výrobce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.10.2018, 08:42 »

Nejsem zrovna nejmladsi, mam nejaky ten cas, takbych se tady rad obcas neco priucil.

Nemohl by se pak ten jasne definovany bod pane Schwarz podle ruzneho obsahu v navodech presouvat od rozvadece az k vyvodu ze zdi?
Mam ted na mysli trivialni vymenu spotrebice za tentyz druh jineho vyrobce, ale s jinym obsahem navodu.

A byl by pan Franek problem ze sloucenim tri na sobe nezavislych zasuvkovych okruhu do kabelu 5x2,5 i v pripade pripojeni teto rozvodnice
http://beta.tyvap.cz/zasuvkova-rozvodnice-bez-moznosti-jisteni-scame-3x-zasuvka-d131-3000-p11831/
nebo tri samostatnych zasuvek v tomhle
https://www.e1.cz/produkt/1188527-abb-tango-trojramecek-vodorovny-bila-3901a-b30-b?t=popis
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 27.10.2018, 09:08 »

A byl by pan Franek problem ze sloucenim tri na sobe nezavislych zasuvkovych okruhu do kabelu 5x2,5 i v pripade pripojeni teto rozvodnice
http://beta.tyvap.cz/zasuvkova-rozvodnice-bez-moznosti-jisteni-scame-3x-zasuvka-d131-3000-p11831/
nebo tri samostatnych zasuvek v tomhle
https://www.e1.cz/produkt/1188527-abb-tango-trojramecek-vodorovny-bila-3901a-b30-b?t=popis

Je jedno co máte na konci, když každý z těch samotatných okruhů nemá i samostané PE a N. Vaše varianty přece toto neřeší.

Jedinou správnou variantou jak rozdělit zásuvky na samostatné okruhy je rozvaděč, nebo řešení z obrázku


* zásuvkový box.jpg (294.39 KB, 1240x1754 - prohlédnuto 292 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 27.10.2018, 09:33 »

Příklad:
1. 5x2,5 odjištěný v HR 3x20, do podružného se 3jističi 16A a třemi vývody 3x2,5 na zásuvky.

2. 5x2,5 odjištěný v HR 4x20, do podružného se 3jističi 16A a třemi vývody 3x2,5 na zásuvky.

3. 5x2,5 odjištěný v HR 3x16, přímo na 3 zásuvky, kde bude proklemován N a PE.

4. 5x2,5 odjištěný v HR 4x16, přímo na 3 zásuvky, kde bude proklemován N a PE.

Který způsob bude nej. s ohledem na přetížení N ovšem se současnou úvahou možné poruchy kontatku N na jističi či ve svorkovnici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 27.10.2018, 10:02 »

raději podle bodu 2 než 1

bod 3 a 4
pokud to bude ještě v rozvaděči TN-C, tak ani 2 vodiče 2,5mm2 nesplní požadavek na minimální průřez PEN
a pokud to už bude TN-C-S, není správné spojovat N a PE
a kdyby to dokonce bylo za chráničem, asi by ti to moc nefungovalo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 27.10.2018, 10:09 »

Jirko N a PE proklemovány pro tři zásuvky, nikoli mezi sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.