Autor Téma: Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?  (Přečteno 27821 krát)
PetrFilipi2
« kdy: 23.10.2018, 10:54 »

Obrátil se na mě soused s žádostí o radu. Má hlavní 3fázový jistič B25A a (mimo jiné) nainstalované tyto spotřebiče:
Akumulační boiler (2kW)
Akumulační kamna pro vytápění místností (5kW)
Přímotopné vytápění pro vytápění místností (1kW)

Po prostudování Podmínkách distribučních sazeb (platnost od 1.1.2018 - část D57d, bod 7) si myslím, že by sousedovi mělu tuto sazbu bez problémů přiznat - má hybridní vytápění a splňuje i podmínku 40% max. příkonu hl. jističe.
Ale ouha - na kontaktním centru mi řekli, že po zadání hodnoty jističe a výše popsaných spotřebičů mají sazbu D57d stále červenou, a tím to skončilo.
Psal jsem tedy na ČEZ Distribuci ( podle nich prý soused podmínky sazby D57d splňuje) - tak jsem zase šel s touto informací na kontaktní místo. Prý sazbu D57d stále nemohou zadat, ale kdyby soused dodal Výpočet tepelných ztrát objektu. Ale tento Výpočet je přece potřeba doložit jen tehdy, kdybych měl příkon spotřebičů pod 40% max. příkonu přes hlavní jistič!

Dopisuji si jak s ČEZem prodej, tak i s ČEZem distribucí a v posledních mailech jsem je poprosil o citaci, kde přesně se v připojovacích podmínkách píše o nutnosti doložení Výpočtu tepelných ztrát. ČEZ prodej odepsal něco o tom, že "...při instalaci tepelného čerpadla ..." - ale to přece není vůbec můj (sousedův) případ.

Myslíte, že mohou požadovat něco, co není v připojovacích podmínkách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 23.10.2018, 16:47 »

Podle mého názoru ČEZ ponechá bojler 2kW v sazbě D25d a pro sazbu D57d počítá s akumulačníma kamnama 5kW a přímotopným vytápěním 1kW. Je-li to tak, pak bych si např. místo přímotopného vytápění 1kW pořídil přímotopné vytápění 2kW a zkusil bych znova požádat o změnu sazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.10.2018, 17:35 »

z podmínek pro přiznání sazby D57d:

Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu

40% ze 17,25 kVA= 6,9 kVA
 
8 kVA (2+5+1) by mělo stačit.

Něco jiného je, že pro akumulaci i přímotop chtějí zvlášť ovládání, tzn. 2x světle modrý CY1,5 z elektroměrovéh o rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.10.2018, 18:00 »

Akumulační boiler (2kW)
Akumulační kamna pro vytápění místností (5kW)
Přímotopné vytápění pro vytápění místností (1kW)
Když s tím mají takový mentální problém, nemůžete ta akumulační kamna prohlásit za přímotop?
Přímotop nemusí, ale také může mít schopnost akumulace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.10.2018, 20:16 »

To jo, šlo by zažádat o D57d pro 2kW boiler a 6kW přímotorů. Ale proč lhát?
Vždyť v připojovacích podmínkách je nutné přečíst 3 souvětí a je to jasné (mně).
1. Musí být zapojena hybridní topná soustava (splněno).
2. Hybridní topní soustava se skládá z přímotopné a akumulační části (splněno).
3. Příkonem instalovaných spotřebičů je nutné překročit 40% příkonu přes jistič 3f 25A (splněno).

Tak proč to nejde? Fakt mi hlava nebere, kde je problém. Resp. proč to jde jen s Výpočtem tepelných ztrát, který je požadován jen tehdy, když není splněna 3. podmínka (40%).

Můj poslední dotaz na ČEZ prodej je, ať mi prosím pošlou informaci, kde je ve veřejně dostupném dokumentu informace o tom, že je nutné (v tomto případně) doložit Výpočet tepelných ztrát. Napsal jsem i to, že kdyby to neveděli, at mi to sdělí (to jako ať napíší, že to neví).

Stejně zkusím ERÚ, to se fakt už nedá.

PF
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2018, 22:33 »

Dříve než kontaktujete ERÚ, obraťte se všemi podklady obdrženými ze skupiny ČEZ (vč. info. o datu a přibližném času volání, popř. tel. č. z kterého bylo voláno - mají po nějakou dobu tel. hovory archivovány) na ombudsmana ČEZu:  https://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/ombudsman.html.

Pokud začnete kauzu řešit už mimo ČEZ (ERÚ, soudy atp.),  tak už vám ombudsman nesmí pomoct.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.10.2018, 23:59 »

Kdyby se podařilo tehdá prosadit novou tarifní strukturu, tak by si mohli všichni tyto šaškárny odpustit. Nyní se holt vymýšlejí věci tak, aby se co nejvíce eliminoval vznik nových OM s "vyššími sazbami",  tj. od D26d výše. Proč? Protože rozvržení sazeb (jejich cenových relací)  dnes již naprosto nesouladí s realitou. Je veřejným tajemstvím, že mezi jednotlivými sazbami jsou jisté křížové dotace (ve zkratce řečeno - D02kaři s vysokými odběry, doplácí na ty ostatní).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.10.2018, 06:18 »

Dám vám dobrou radu. Tu žádost si vyplňte tak, aby vám to vyšlo, bez ohledu na fakt jestli to tak je. Nikdo z distribuce to nebude ověřovat a lepší než se hádat s blbama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.10.2018, 06:55 »

Dám vám dobrou radu. Tu žádost si vyplňte tak, aby vám to vyšlo, bez ohledu na fakt jestli to tak je. Nikdo z distribuce to nebude ověřovat a lepší než se hádat s blbama.
Po vyplnění žádosti si napište zprávu o revizi, aby to vyšlo, a je to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.10.2018, 09:37 »

Vidím to tak, že váš soused na sazbu D57d, bez doložení výpočtu potřebných tepelných ztrát, nárok nemá. Vy napřed píšete, že soused má TUV 2 kW, Akum.kamna 5 kW a přímotop 1 kW. V další části tvrdíte, že požadovanou sazbu by měl dostat, že má hybridní vytápění, což s uváděnými spotřebiči jaksi vůbec nesedí. To by ty Akum.kamna nesměly být obyčejné akumulačky, ale skutečné hybridní spotřebiče, které mají část přímotopnou a část akumulační. To by také takto muselo být uvedené ve Vaší žádosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.10.2018, 10:39 »

...To by ty Akum.kamna nesměly být obyčejné akumulačky, ale skutečné hybridní spotřebiče, které mají část přímotopnou a část akumulační.
To je voluntaristick ý výklad. V Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 je jako “hybridní” definováno pouze
Citace
c) hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části,
a žádný “hybridní spotřebič” definován není. Lze tedy vyvozovat, že “hybridní (smíšené) spotřebiče” znamenají spotřebiče použité pro “hybridní (smíšené) vytápění”.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.10.2018, 11:46 »

Nebudu spekulovat o "záměně" akum.kamen za přímotopy a podobných kouzlech na papíře. Cenové rozhodnutí ERÚ si jistě přečetl ČEZ Distribuce a podle toho vydal svoje Podmínky pro přiznání distribučních sazeb. U sazby D57d požaduje řádnou instalaci hybridních nebo přímotopných elektrických spotřebičů, což podle mého názoru s výše uvedenými spotřebiči nelze dosáhnout. Na sazbu podle mě nebude nárok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.10.2018, 12:15 »

Mýlíte se.
Znovu zopakuji: termín “hybridní spotřebiče” není nikde definován.
Z jazykového hlediska to může znamenat:
1) skupina spotřebičů, z nichž každý je hybridní (nikdo ale nikde neřekl, co to je, váš výklad je tedy čirá spekulace),
2) skupina spotřebičů, která je skladbou těch spotřebičů hybridní (a to je v Cenovém rozhodnutí definováno, co se tím rozumí).

Je tedy evidentní, že p. Filipi dané podmínky splňuje a na přiznání sazby má nezpochybnitel ný nárok. Ostatně v Žádosti o připojení ČEZ Distribuce ani žádnou kolonku na “hybridní” spotřebiče pro vytápění nemá, pouze na akumulační, přímotopné a TČ. I kdyby existovaly, není kam je zapsat.


* 5DD6C0BA-E62A-4B05-89D2-635C94E87430.png (456.77 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 2041 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 25.10.2018, 13:43 »

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40267.msg315012.html#msg315012
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.10.2018, 19:44 »

Jestli nebude jádro pudla v tom, že máte na vytápění pouze 6kW místo žádaných 6,9. Bojler je TUV, nikoliv vytápění. Nevím jak to je u ČEZ, ale EON již po sazbové revoluci nerozlišuje, zda se jedná o akumulační kamna, přímotop nebo topnou tyč v akumulační nádrži. I u tepelného čerpadla je dále zpravidla instalován bivalentní zdroj, který tomuto výpočtu hodně pomůže v papírové rovině.
Pokud je vám proti srsti ohnout štítkové hodnoty na papíře, nechte zpracovat výpočet tepelných ztrát a doložte je. Zatím se mi v síti EON nestalo, že by sazbu odmítli, pokud bylo splněno vše dle připojovacích podmínek. Dokonce se dá s techniky čas od času domluvit i na vyjímce, když to člověk vyargumentuje korektními argumenty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.10.2018, 01:16 »

Nechť soused kontaktuje revizáka, od kterého beztak bude potřebovat zprávu.

Napsal bych do formuláře rovnou to co chtějí (přímotopy, ne akumulačky).

V případě problémů stačí zakoupit potřebný počet přímotopů: https://www.softcom.cz/eshop/sencor-scf-2003-konvertor_d114311.html - jsou za 500,- 2kW a u D57d je beztak akumulace neefektivní...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 26.10.2018, 10:36 »

Konvertor  Smích Smích Smích
Hodinky jako holinky, obojí se natahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.10.2018, 16:49 »

Konvertuje elektřinu na teplo, ale cena jinak slušná ;-) Deset až patnáct až dvacet let to vydrží, pak se rozpadnou na uhel plastové distanční pacičky topného tělesa za 5 korun ... nevíte kde sehnat? By to topilo dalších 20 let...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 24 dotazů.