Autor Téma: Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?  (Přečteno 15226 krát)
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.10.2018, 06:41 »



Při zateplování domu došlo i k výměně vodiče nadzemní části hromosvodu, původní lano bylo nahrazeno vodičem ALMgSi. Prováděcí firmou jsem byl ujištěn, že to bude provádět "hromosvodář". Po příchodu z práce jsem zjistil, že to dělali přímo jeho zedníci, kteří původní vodič od zemniče uřízli cca 20 cm od země a provedli napojení s vodičem AlMgSi těmito spojkami. Původně byla samozřejmě zkušební svorka až nad ohraným úhelníkem. Je tohle provedení přípustné, nebo jakým způsobem provést nápravu, je možné vodič zpět přivařit? Jen dodávám, že odpor zemniče byl přeměřen před dvěma roky a byl 3 Ohmy.


* 186.jpg (388.52 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 1965 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.10.2018, 09:26 »

Lano musí být na přechodech země/ vzduch/ beton ošetřeno, jelikož to dost dobře nelze, tak se k tomuto nepoužívá.
Svorky, těžko soudit zdali mají patřičnou certifikaci, dali tedy dvě paralelně, což je šlechtí, leč problém neřeší.
Al vodič nad svorkou bude předpokládám asi ještě zazděn a pod.což také není dobře.
Pozinkovaný úhelník ve styku s Al vodičem chemicky dlouhodobě nic moc.
Ohyb Al vodiče je nadbytečný.
Dalo by se pokračovat do nekonečna, je to prostě celé špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.10.2018, 10:02 »

Z jistého pohledu by se na dotaz dalo odpovědět asi v tom smyslu, že práce na elektrické zařízení osobou bez potřebné kvalifikace je něco jako jízda autem bez řidičáku...
Technickou stránku naznačil kolega, já bych snad dodal jen jedno - nejednou se stává, že "elektrozedník" provede spoj, který nemusí kvůli drobné korozi původních svodů mít dokonalou elektrickou vodivost a tam vzniká riziko zajiskření a od toho je jen krůček k zapálení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2018, 10:47 »

Práce hromozedníka se myslím pozná na první pohled.


* hromofuj.png (1045.22 KB, 573x1024 - prohlédnuto 1165 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2018, 11:49 »

A nač si stěžujete? To je ještě ta lepší prasárna. Vím o objektu, kde zedníci natáhli AlMgSi i do země na základovou zemnící pásku  zle
Tímto samozřejmě neobhajuji dílo na obrázku. Tazatel má důvod zadržet část platby a vyžadovat dodání jak bezvadného stavu, tak i dokladové části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.10.2018, 13:25 »

Podíl zhotovitelů LPS v souladu s platnými předpisy(tzn. analýza rizik-vyšetření ochranného prostoru-návrh-montáž-dokumentace skutečného provedení + výchozí revize) odborník/patlal si dovolím odhadnout velice optimisticky v procentech na 20/80.
Jako případ náhodně vybrané foto a doporučující reference od spokojeného zákazníka na nejmenovaném poptávkovém serveru.  zle


* zhotoveni-hromosvodu reference na internetu.jpg (97.79 KB, 800x534 - prohlédnuto 1097 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.10.2018, 06:44 »

Tak v pátek viděl dílo osobně revizní technik na hromosvody a k mému překvapení je to podle něj v pořádku, jen musí zůstat spoj přístupný, nelze to zabetonovat jak navrhovali zedníci. Dokonce je pochválil za dvě svorky. Po doplnění o zkušební svorku by na to bez problémů vystavil revizi. Takže nemám šanci chtít po nich nápravu, leda se s nima soudit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2018, 08:32 »

Můžete mi nahrát toho vašeho RT?
Šance na nápravu se vám pak rázem několikanásobn ě zvýší.

Myslím, že v bezprostřední blízkosti svodu jsou nějaké vchodové dveře do objektu. Zde v případě úderu blesku do hromosvodné soustavy může dojít ke smrtelnému úrazu osoby, která se bude synchronizovan ě nacházet na schodnici vchodu či ve dveřích opřená o špaletu.
Při zazdění krabice pak AlMgSi8, který z ní bude zcela jistě vyveden ve směru ke zkušební svorce, bude během krátkého časového období "sežrán" u jeho vstupu do zdiva.
To, že je ochranný úhelník instalován obráceně, je již pomalu nepodstatná nicotnost.
Prostě "vše špatně"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.10.2018, 09:17 »

Tak v pátek viděl dílo osobně revizní technik na hromosvody a k mému překvapení je to podle něj v pořádku, jen musí zůstat spoj přístupný, nelze to zabetonovat jak navrhovali zedníci. Dokonce je pochválil za dvě svorky. Po doplnění o zkušební svorku by na to bez problémů vystavil revizi. Takže nemám šanci chtít po nich nápravu, leda se s nima soudit.
Proboha nespletl jste se?,  byl to skutečně revizní technik na hromosvody?
Přehlédnout takovou prasárnu, ale pozor ejhle trvat na zkušební svorce, která tam bude provždy na houby je fakt výkon tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2018, 09:29 »

Proboha nespletl jste se?,  byl to skutečně revizní technik na hromosvody?

Problém je v tom, že revizák na hromosvody je každý, kdo má E2. Za doby platnosti ČSN 34 1390 to ještě jakštakš fungovalo. Dneska bych trval na E3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.10.2018, 09:33 »

Problém je v tom, že revizák na hromosvody je každý, kdo má E2. Za doby platnosti ČSN 34 1390 to ještě jakštakš fungovalo. Dneska bych trval na E3.
Jirko, chyby na fotografii by měl najít v podstatě každý elektrotechnic ky založený jedinec bez ohledu na "titul".
Pro tazatele by bylo ideální pokud by dotyčný revizák na tomto vlákně podiskutoval s kolegy, kteří se v problematice skutečně vyznají a takto si svůj názor obhájil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.10.2018, 14:14 »

Proboha nespletl jste se?,  byl to skutečně revizní technik na hromosvody?
Přehlédnout takovou prasárnu, ale pozor ejhle trvat na zkušební svorce, která tam bude provždy na houby je fakt výkon tanecek



Nespletl jsem se, je to tenhle člověk
https://www.firmy.cz/detail/2278766-martin-uher-nova-ves-u-svetle.html

Pro jistotu dodám, že vodič AlMgSi není nikde zazděn, to co vede na fotografii do země, je púvodní pozinkovaný ocelový vodič o průměru 10mm, který měl původně délku cca 2m a zedníci ho tahle zkrátili, s tím, že to mohu zabetovat a budu to "mít hezký".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.10.2018, 14:16 »

Klasických a aktivních, to mě stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Šenkýř
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 22.10.2018, 15:39 »

Mám pocit (možná už špatně vidím),  že na svém domě pan RT hromosvod nemá. Ale může to být blbá fotka. https://mapy.cz/s/39DHG
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Drážní energetika, vedení vn.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.10.2018, 17:52 »

Klasických a aktivních, to mě stačí.
Jasně!
Pilně se stará o to, aby statistika "selhání" obou provedení byla vyrovnaná a aby tím zajistil "prodejnost" bambulí  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 22.10.2018, 19:54 »

Jasně!
Pilně se stará o to, aby statistika "selhání" obou provedení byla vyrovnaná a aby tím zajistil "prodejnost" bambulí  zle

 Škleb  Opravdu mě to pobavilo. Trefně napsáno.

A teď co s tím? Že je to špatně zde víme, to však problém tazatele neřeší. Je zde někdo z jeho okolí, kdo by mu mohl pomoci? Jak vidno, není RT jako RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #16 kdy: 23.10.2018, 09:56 »

Pokud dokážete prokázat, že práci provedl někdo bez oprávnění pro VTZ není nic jednoduššího než je naprášit na ŽÚ. Postih za podnikání bez oprávnění je rychlý a bolestivý, postižený se může soudit o její oprávněnosti celá léta. Od toho můžete v dalším sporu pohodlně odrazit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.10.2018, 12:55 »

Děkuji všem za rady, zejména panu Friedrichovi, který se mnou probral problém ještě v mailech. Dílo ještě není převzaté a zaplacené, takže budu požadovat, aby provedli nápravu a aby to dělala osoba s patřičnou kvalifikací. Uvidím, jak se k tomu postaví, asi se budou cukat, když ten jimi sehnaný "revizák" prohlásil, že to je v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.