Stanislav Pávek
« kdy: 26.10.2018, 08:51 »

Jakou tloušťku má mít izolace, která bude připojena na napětí 60kV?
Poloměr vnitřního válce je 0,5cm a elektrická pevnost dielektrika je 20MV/m, koeficient bezpečnosti 3,33.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.10.2018, 16:55 »

6 x 7 x 3,33 [mm]  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.10.2018, 17:18 »

To je nějaká školní úloha?
Asi je to dost dobrý izolant, 20MV/m
V přímém přepočtu na 60kV to vychází na 3mm, při bezpečnostním koeficientu je to kolem 10mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2018, 18:24 »

Taky mi vyšel centimetr. Ten poloměr válce je tam jako chyták?

6 x 7 x 3,33 [mm]  ?

Měl byste si dát pozor na to, co pijete. Evidentně vám to nedělá dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek+
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.10.2018, 19:23 »

To je pro vlhky vzduch
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2018, 09:17 »

Pokud není známa nadmořská výška použití oné izolace, jsou veškeré výpočty na kočku i s tím koeficientem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2018, 09:27 »

Pokud není známa nadmořská výška použití oné izolace, jsou veškeré výpočty na kočku i s tím koeficientem.

Já vždycky myslel, že tlak hraje roli u izolační schopnosti vzduchu, ale že by i u pevného dielektrika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.10.2018, 09:35 »

Já vždycky myslel, že tlak hraje roli u izolační schopnosti vzduchu, ale že by i u pevného dielektrika?
5km pod mořem/5km na orbitu.
Něco mě říká že tam rozdíl bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2018, 09:54 »

Předpokládejme standardních 0 .. 2000 m n. m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.10.2018, 09:57 »

Asi bych nehledal vliv atmosférického tlaku na tloušťku izolace tak, kde bude mít materiál souvislou vrstvu a "nebude tam končit",  ale určitě je to nutné při napětí v desítkách kV zohlednit na koncích, aby nehrozil nějaký výboj nebo přeskok po povrchu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.10.2018, 12:16 »

5km pod mořem/5km na orbitu.
Něco mě říká že tam rozdíl bude.
Asi bych čekal, že to bude nějaká plastová izolace, a že pod tlakem 500 bar se od ní můžeme nadít čehokoli  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)