Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?  (Přečteno 5685 krát)
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 04.08.2021, 09:11 »

Délka trasy (jistič-vypínač-světlo) 35m, jištění B6A, kabel 3x1,5, uložení C, po cestě odbočné krabice, světelný spotřebič LED 20W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.08.2021, 09:42 »

Viz příloha.


* ČSN 33 2130 tab 7.png (39.6 KB, 758x397 - prohlédnuto 1422 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.08.2021, 09:53 »

Těch 27m je ovšem pro cca. 1500W halogen Úsměv
Dle oné tabulky byses málokdy vešel do metrů např.pro obvod schodištáků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.08.2021, 10:02 »

Tak zrovna podle této tabulky bych se moc neřídil.
Mezi řádkem osvětlení a řádkem automatické pračky, se mi zdá být dost velký nepoměr. Ale je to jen tak od oka. Počítat se mi to teď opravdu nechce. Už mám přepnuto do dovolenkového módu :-)

A jak píše Milan, bavíme se zde o zátěži 20W.

Budu skálopevně tvrdit, že jsou parametry návrhu pana Brady v naprostém pořádku.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.08.2021, 10:05 »


Pro osoby neznalé, jde o napětí 230V nikoliv 12V. To jen tak pro pořádek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 05.08.2021, 06:11 »

Zrovna u LED osvětlení 20W bych to až tak přísně neřešil.... tanecek
Zdroj + LED pracují spolehlivě od 175V v síťi!!

Něco jiného pračka, myčka a podobně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.08.2021, 06:30 »

Celé je to velice žertovné Úsměv
Někde naměřím na EM 235 a na žárovce 227 a je to špatně.
Ovšem pokud na EM 218 a na žárovce 215, je to dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.08.2021, 07:27 »

Viz příloha.
Tipujem, že tie max. dĺžky vedení v tej tabuľke vychádzajú z tak vysokej impedancie slučky v rozvádzači, ktorá sa v bežnej praxi kde sa dĺžky počítajú, len tak nevidí.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.08.2021, 20:18 »

Tipujem, že tie max. dĺžky vedení v tej tabuľke vychádzajú z tak vysokej impedancie slučky...
Jsem v rozpacích Není třeba tipovat. Je tam jasně uvedeno, že tabulka délek je dle úbytku napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 05.08.2021, 20:52 »

Plně souhlasím. Tato tabulka jasně počítá se zátěžemi v souladu s předjištěním, délkou vedení a samozřejmě normou povoleným úbytkem napětí.  To že LEDka spolehlivě pracuje od 170V, je úplně zbytečná informace z pohledu této normy a této tabulky. Nic na výsledku nemění. Například proč jistit okruh 10A, když postačí 4A i s rezervou

Jen je potřeba uvědomit si základní věc. Toto je pomůcka, která vám má šetřit práci. Když se nevejdete se do parametrů pomůcky, proveďte ověření výpočty. Není to proboha nic složitého a netřeba o tom sáhodlouze diskutovat. Je to úplně základní učivo každého elektro-oboru/školy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.08.2021, 09:13 »

Podle podrobnějších tabulek je max. délka vedení s vodiči 1,5mm² a jističem B6A z hlediska samočinného odpojení 170m. Je jasné, že úbytek napětí na vedení bude takový, že spotřebiče nebudou fungovat správně. Bude-li vedení napájet osvětlení, pak délka dle tabulky je těch 26m při úbytku 2%. Bude-li stejné vedení však napájet vařič, pak délka může být až 40m (úbytek 3%). Takže pro výkonnější spotřebič (výkony světelných zdrojů vs. výkon vařičů a topidel) je tabulka méně přísná? Pokud bude tento obvod ukončen zásuvkou, je potřeba měnit délku podle toho, co se tam připojí?
Pokud bude stejné vedení 1,5mm² (ve starších elektroinstala cích) jištěno jističem 16A pak pro úbytek 2% vychází délka pouze 11m, což znamená značné omezení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.08.2021, 11:00 »

Prísnejšie kritérium na svetelných okruhoch vychádza zo skutočnosti, že pri použití ziarovkového osvetlenia je zmena/pokles intenzity svetla výrazne viditeľnejšia, než je zmena/pokles výkonu motora alebo variča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.08.2021, 11:20 »

Prísnejšie kritérium na svetelných okruhoch vychádza zo skutočnosti, že pri použití ziarovkového osvetlenia je zmena/pokles intenzity svetla výrazne viditeľnejšia, než je zmena/pokles výkonu motora alebo variča.
Ano, ale není to v době, kdy jsou klasické žárovky z rozhodnutí vyšší moci prakticky zakázány již zbytečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.08.2021, 12:26 »

Ano, ale není to v době, kdy jsou klasické žárovky z rozhodnutí vyšší moci prakticky zakázány již zbytečné?
Není to zbytečné.
Je zakázáno prodávat výrobek žárovka. Používat žárovku zakázáno není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.08.2021, 14:59 »

Neberte každé číslo v normě tak dogmaticky.
Spočítejte jištění tak, aby odpovídalo instalovanému příkonu - počítám vzužítí LED žárovek, a hlavně aby bylo garantované spolehlivé vypnutí jističe v případě zkratu na kabelu.
Únikové proudy dané kapacitou vedení mezi L a PE a L a vodivým okolím by měly pro 30mA chránič vyhovět vždy.
Norma byla pro osvětlení přísná proto, že světelný tok žárovky  klesá  přibližně s 3. mocninou podpětí takže cíl byl chránit spotřebitele aby "nebyla tma".
Potřebujete bezpečnou a funkční instalaci. Za mě jsou věci překročitené a nepřekročiteln é.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.08.2021, 15:24 »

Jsem v rozpacích Není třeba tipovat. Je tam jasně uvedeno, že tabulka délek je dle úbytku napětí.
Píšem o impedancii slučky, a nie o úbytku na vedení (prečítajte si čo píšem prosím celé)...
A predpokladám že ani vy nepripojíte hocikde naslepo 16m kábla podľa tej tabuľky bez toho, aby ste neoveril, či na jeho konci dosiahnete požadovaný vypínací čas ...

A hej, tipujem (bo nemám to jak zistiť),  že normotvorca určoval dĺžku 16m pre sv. obvod Cu1,5ku na 10A v mieste pripojenia z neobvykle vysokej impedancie dačo vyše 2,5 ohmy .. alebo pre podmienku 2/3 aj menej..
Skúste si na túto hodnotu nasimulovať bytový rozvádzač v SICHRI..

Neberte každé číslo v normě tak dogmaticky.
Asi tak..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.