Autor Téma: Jak se posouzuje správnost doplňkové ochrany?  (Přečteno 3264 krát)
Václav Dobeš
*
Offline Offline



« kdy: 14.10.2018, 23:12 »


V ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (platná do 7.7.2020) se uvádí. Jako doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 30 mA - pro zásuvky s jmenovitým proudem do 20A, které mohou být užívány laiky. V ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (z ledna 2018) se uvádí jako doplňkovou ochranu proudovým chráničem do 30 mA - pro zásuvky s jmenovitým proudem do 32A, které mohou být užívány laiky. Obě ČSN se tedy překrývají. Otázka zní, jak se posuzuje správnost, je rozhodující datum revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2018, 09:30 »

Rozhodující je datum, kdy byl proveden návrh instalace nebo její montáž. Často revidujeme ještě podle ČSN 34 1010.

Nová instalace by tedy měla být navržena podle novější edice. Jistá tolerance tu ale je.

Datum výchozí revize nehraje žádnou roli, může být provedena v řádu měsíců nebo i let od návrhu.

Ještě poznámka, povinnost chránit zásuvky do 32A se dostala i do článku 5.3.11 ČSN 33 2130 ed. 3 jako změna, takže platí od 1. 2. 2018 bez jakéhokoliv souběhu (bez tolerance)!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Dobeš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.10.2018, 09:40 »

Mockrát děkuji za informaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.