Autor Téma: Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?  (Přečteno 20353 krát)
Jan001
« kdy: 25.09.2018, 19:47 »

Ve škole probíráme střídavý proud. Před oknem pokoje mám stožár s vedením (viz fotka). Fyzikář nemá na moje otázky čas - zajímalo by mě, jestli je to stožár nn nebo vn (já tipuju nn),  ale proč jsou  teda na stožáru 4 dráty a jak je to s jednotlivýma napětíma na každym drátu. Něco jsem našel na netu, ale moc tomu nerozumim.


* jak-poznam-napeti-na-sloupe.jpg (39.52 KB, 851x743 - prohlédnuto 4859 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.09.2018, 12:36 »

To vypadá na klasický rozvod nn 3x 230/400V
Je tam 3x krajní pracovní fázový vodič a 1x vodič PEN, který má v této části elektroinstala ce (rozvodu) jak funkci pracovní (N - neutral),  tak ochrannou (PE - Protective Earth)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 26.09.2018, 12:56 »

Jiří trefil jsi to přesně. Mrknutí
U vedení vn, například 35 kV, jsou tři dráty a větší izolátory, a větší průřez vodičů.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan_Krásný001
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.09.2018, 13:43 »

Pokud tomu rozumím dobře, probíhá třemi dráty napětí 230V a tim čtvrtym probíhá 400V?
V jeden okamžik tedy kolem sloupu beží napětí 1090V?
Tak si řikám, jestli je to úplně bezpečný mít postel hned u takovýho stožáru.
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.09.2018, 14:05 »

To, čemu říkáš sloup se jmenuje podpěrný  střešník.
Podpěrný proto, protože podpírá dráty, které jdou od trafostanice
(asi) po střechách domů ve vaší ulici
Zároveň je to i střešník přípojkový, protože ty černé a zelený drát, co jdou vrchem
dovnitř do trubky, vedou el. energii do vašeho domu a ven.
Protože vysoké napětí by vám doma bylo na nic a napáchalo by více škody,
než užitku, jedná se o napětí nízké.
Říká se tomu nadzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3x400/230  V/50 Hz.
Nízké ovšem neznamená, že by se s ním dalo nějak kamarádit.
Kdybys byl takový šílenec, vylezl oknem na sřechu a sáhl jedním prstem
na drát, co z něho jde nahoru ten zelený, nestalo by se ti nic.
Pokud by ses dotknul některého černého, poznal bys, co s tělem umí udělat 230 Voltů
střídavých.
Těch voltů tam ale může být i o 23 více, nebo méně.
Kdyby ses jednou rukou dotknul jednoho ze tří drátů černých a druhou jiného černého,
tak bys zjistil, co umí udělat s tělem voltů 400.

Žádné vyšší napětí vám po střeše neběhá.

 Úsměv
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 26.09.2018, 14:15 »

Pokud tomu rozumím dobře, probíhá třemi dráty napětí 230V a tim čtvrtym probíhá 400V?
V jeden okamžik tedy kolem sloupu beží napětí 1090V?
Tak si řikám, jestli je to úplně bezpečný mít postel hned u takovýho stožáru.


Špatně.
Ty tři vodiče jsou fázové vodiče, a ten čtvrtý je vodič PEN. Mezi každým z těch tří vodičů a vodičem PEN, je napětí 230V, a mezi těmi třemi vodiči navzájem je 400V. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2018, 14:42 »

Ve škole probíráme střídavý proud.
Vydržte, až se dostanete k třífázové soustavě. Pak to bude pochopitelnějš í.

Fyzikář nemá na moje otázky čas

Učitel, který si neudělá čas na otázky studentů je nějakej divnej.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.09.2018, 14:51 »

A protože nemám zrovna co dělat, tak jsem ti udělal do školy tahák.

 Úsměv


* Sloupy.jpg (186.96 KB, 957x785 - prohlédnuto 3580 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.09.2018, 18:25 »

Na tom levém obrázku, máte trefenou hladinu - tedy vn, ale napětí může být i 22kV (+-10%). Pokud se nemýlím, tak 22kV je na našem území častější, 35kV se používá v bývalém rajonu Východočeské energetiky - tedy východní čechy (královehradeck ý a pardubický kraj),  možná některé části přilehlých krajů.
A jen poznámku uvedené napětí 22/35kV je napětí fázové. Tedy každý s těchto vodičů má proti zemi 11kV (+-)

Jinak souhlasím s Jirkou Svejkovským, pokud učitel nemá čas na dotazy, tak je divnej. Ještě navíc, když jsou k tématu.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.09.2018, 18:38 »

Kdybych do toho chtěl šťourat, tak na pětatřicítku se dávalo obvykle VPA 180. Na fotce je  135, je ale fakt, že izolačně vyhoví oběma hladinám. V Plzni je třeba primerka provozovaná na stovkový lince, na mostecku jsou zase pětatřicítky na dlouhých lskách a vpáčkách provozovaný na 22kV.
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.09.2018, 18:41 »

...uvedené napětí 22/35kV je napětí fázové. ...

Já myslím, že sdružené.

Jinak Východní Čechy - souhlasí.

 Úsměv
Zaznamenáno
Jan_Krásný001
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.09.2018, 19:00 »

Supr, už je mi to trochu jasnější. Děkuju  Úsměv.
Ohledně učitele, je mladej a s klukama ho podezříváme, že odpovědi na naše otázky nezná,  tak se jim takhle snaží vyhnout Škleb,
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.09.2018, 19:17 »

Nevadí - třeba bude dobrej na biologii.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.09.2018, 19:35 »

Já myslím, že sdružené.

Jdu vrátit maturitní vysvědčení, samozřejmě, že sdružené.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.09.2018, 20:51 »

Jdu vrátit maturitní vysvědčení, samozřejmě, že sdružené.
Mě by spíše zajímalo jak jsi přišel na údaj cca11kV proti zemi?
Dopředu říkám že netuším kolik tam je.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.09.2018, 22:27 »

Mě by spíše zajímalo jak jsi přišel na údaj cca11kV proti zemi?
Dopředu říkám že netuším kolik tam je.
Pokud by to měla být izolovaná síť, tak tam není jednoduché definovat rozsah napětí v jakém se může pohybovat potenciál konkrétního vodiče proti zemi za ideálního stavu, za mírné nerovnováhy vlivem nerovnoměrnost i izolačních stavů nebo při zemní poruše
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.09.2018, 22:57 »

Mě by spíše zajímalo jak jsi přišel na údaj cca11kV proti zemi?
Dopředu říkám že netuším kolik tam je.

Říkal boss, kterej se v tom už nějakej pátek pohybuje. Já to neměřil.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.09.2018, 23:05 »

Pokud je vše v pořádku, mělo by být pro síť 22kV napětí jednotlivých fází proti zemi zhruba 13kV a pro síť 35 kV by to bylo 20 kV.

Při transformaci 110/22 (35) kV v rozvodně je sekundární vinutí obvykle zapojeno do hvězdy a střed uzemněn přes zhášecí tlumivku, což by mělo zajistit vyvážený stav sítě. Svody a zemní spojení signalizuje hlídač isolačního stavu.  
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář