Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 20.09.2018, 13:40 »

Teď nedávno jsem byl požádán o provedení revize v části domu, kde bylo osvětlení provedeno pomocí LED pásku 12V umístěného v hliníkové listě, to celé bylo namontováno na OSB desce, která tvořila strop, zdroj opět na OSB. Instalace byla za RCD 30mA (splněn požadavek 33 2130 na proudový chránič v "částečně dřevěných budovách". OSB jsem našel "D" a "C2".
A teď k dotazu, tím, že někdo osadí zdroj a následně Al lištu a dovnitř dá LED pásek stává se výrobce svítidla,  pokud by to bylo v nějaký almaře, řeknu ať vydá CE na soulad s ČSN 33 2000-7-713 a jsem spokojen, ale jak to udělat, když si to namontuje klasický český kutil na dřevěný strop? Na zdroji neni "F" dobře řeknu podložit a nebo oddálit, ale co s tou lištou na tu nikdo nic nemá a na pásek taky ne. Já jsem jen napsal oddálit od dřevěné konstrukce s tím, že norma toto neřeší a předpis výrobce profilu a LED pásku nebyl předán (naštěstí to nebylo zafrézováno).
Jak to řešíte vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.09.2018, 10:10 »

Nelze jednoznačně říct, jestli jde o výrobek nebo instalaci. Případ LEDpásku proměnlivé délky s velkou variabilitou použití je spíše případ instalace, kdy samotný LEDpásek je nejenom zdroj světla, ale zdroj světla určený ke konečnému používání jako svítidlo, takže kombinaci s ostatními komponenty bych už nepovažoval jako součást jednoho výrobku, ale jako instalaci. Jako příklad mohou sloužit bodová svítidla 12 V v sádrokartonové m podhledu. Jsou to zdroje světla sloužící už jako finálová svítidla připojená ke zdroji napájení umístěnému na neurčitém místě.

Takže pokud k LEDpásku nejsou nějaké podrobnější informace, požadoval bych jeho podložení podle ČSN 33 2312 ed. 2 (respektive podložení té hliníkové lišty). Zdroj napájení má být označen značkou podle čl. 559.6 ČSN 33 2000-5-559 ed. 2, nikoliv značkou „F“. Pokud ji nemá, zase bude mít podložku. S ohledem na nejednoznačnos t vztahu zákona č. 22/1997 Sb. na uvedené zařízení bych prohlášení o shodě nevyžadoval (na bodovky 12 V se zdrojem napájení  ho také nikdo nevystavuje). Prohlášení o shodě určitě nesouvisí s normou ČSN 33 2000-7-713, to je norma ryze instalační.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.09.2018, 11:39 »

Snažím se tomu spíše vyhnout, skončit na zdroji, a pásek brát jako výrobek na malé napětí a pod montáže nedefinovateln ých vlastností se nepodepisovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2018, 15:17 »

Jaká je zápalná teplota OSB desky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.09.2018, 15:52 »

Není pojistka jako pojistka a ani OSB jako OSB. Tak např.: Desky OSB Firestop ECO poskytují zároveň pevnost i  požární bezpečnost. Při požáru zároveň zajišťují protipožární celistvost po řádově delší dobu než je tomu např. u desek sádrokartonový ch. Desky OSB Firestop ECO jsou lehčí a pevnější než sádrokarton. Takže dodejte více informací! Bez nich to prostě nejde posunout dále.Je to věštění. No, však to znáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2018, 17:14 »

U x I je u toho rozvodu kolik?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2018, 18:12 »

Věnujte maximální pozornost té části revize, která se obvykle nazývá "Rozsah revize". Podobnou věc bych zařadil do kategorie "lustr". Ten taky žádný revizák zkoumat nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2018, 21:02 »

Na zmíněné normy se určitě detailněji kouknu (Děkuji). Co se týče mnou zmiňované normy, předpokládal jsem, že pokud je v nábytku rozvod 230V a osvětlení tak v CE na tento nábytek by měla být norma ... 7-713. Pokud bych tam měl hledat jinou, určitě budu rád pokud mě navedete. Konkrétně naše firma si koupila velké množství kancelářských stolů vybavených zásuvky 230V, USB 5V (včetně zdroju) a dalších (DVI, HDMI atd.) Pro naši firmu zajištuji příležitostně revize našich budou (instalaci) a kompletní revize spotřebičů. Kam řadíte kancelářské stoly s rozvodem?

Zpět k původnímu dotazu hliníková lišta z LED.
Ze školení od p. Kosmáka si pamatuji jednu z bájných vět do revize, "všechny vývody na osvětlení jsou osazeny (ukončeny) svítidly" ,  předpokládám, že pokud napíši toto, tak se zároveň automaticky bere, že svítidla jsou usazena v souladu s návodem výrobce. Podle mě, by byl čistý alibizmus napsat, že předmětem revize není umístění svítidel z důvodu nedodání dokumentace ke svítidlům.

Co se týče výkonu u LED to je cca od 5W do 15W/m, osazené zdroje jsou většinou o 20% silnější než potřebný výkon pásků, nicméně nadřazené jištění je standardně 10A, a zdroje se připojují jen L a N, takže RCD 30mA se nemá jak projevit, možná jen když zuhelnatí cesta na kus uzemněného kovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.09.2018, 21:09 »

A co napsat že vývod pro svítidlo je osazen lustrsvorkou?
Trafo a ledky si nainstalovali až po revizi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2018, 07:20 »

Asi je to o dohodě s investorem, prostě mu na rovinu říci, že to co vytvořil nejde normativně zhodnotit a zákony v ČR to taky nemají úplně vyřešené. Druhá věc, je to, že úředníky stejně jen zajímá posudek, nečtou obsah zprávy.
Každý to zatím asi řeší jak se dá, s ohledem na to, jak je to provedeno. Pokud je to pěkné a čisté tak určitě není problém, ale když člověk vidí otrhané izolace z drátů a podobné "nevzhlednosti a nepečlivosti" tak si dává bacha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2018, 07:35 »

A co napsat že vývod pro svítidlo je osazen lustrsvorkou?
Trafo a ledky si nainstalovali až po revizi...

Je to sice alibismus, ale také se to tak dá napsat. Jen tak ale vyplašíte investora a ten si určitě bude přát, abyste ho seznámil s tím, proč nelze a nebo proč nechcete lištu s LED zrevidovat. Pak třeba zjistíte, že zrevidovat jde a budete jen za pitomce. Dá se tomu rovněž  vyhnout rozsahem revize, ale opět tu můžeme narazit na dotaz, zda je LED pásek v pořádku a proč ho nechci zrevidovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 24.09.2018, 07:53 »

Páni kolegové, proč si přidělávat starosti?
Já v revizi uvádím, světelný vývod pro svítidlo na stropě, ukončen lustrsvorkou.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.09.2018, 08:55 »

... dotaz, zda je LED pásek v pořádku a proč ho nechci zrevidovat.
Dalo by se diskutovat o tom, jestli se zařízení se jmenovitým napětím výrazně menším než 50V má posuzovat a revidovat jako VTZ.
A pak se podívejte do ČSN 33 2000-7-715, ed.2 a zkuste odhadnout kolik LED pásků nevyhovuje...
Obávám se, že by nebylo jednoduché najít nějaký plně vyhovující  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.09.2018, 09:39 »

Páni kolegové, proč si přidělávat starosti?
Já v revizi uvádím, světelný vývod pro svítidlo na stropě, ukončen lustrsvorkou.  Mrknutí

A co budeš psát u pravidelné revize?
Revizní technik, který byl před tebou napsal, že je instalován LED pásek a je vše OK a ty napíšeš, že je vše zakončeno čokoládou?
Co ti na to řekne provozovatel, kterého bys měl se vším seznámit?
"Pane Miroši, jak je možné, že to před pěti lety prošlo a vy to teď chcete napsat tak, jako že tam nic není?"

Chovejme se trošku profesionálně.
Jsme technici, musíme umět věci logicky obhájit a zdůvodnit a nedělat si přitom ostudu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 24.09.2018, 10:56 »

Dotaz jsem pochopil tak, že se jedná o RD. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.09.2018, 12:13 »

Ono je to asi Honzo jedno, zda se jedná o RD či komerční provoz. Problematika je to na hraně, to je fakt, zařízení je na malé napětí, ale při volbě nevhodného zdroje i zde hrozí průšvih, o montáži do hořlavých hmot nemluvě.
Proto jsem se ptal na zápalnou teplotu. Obecně se musí led uchladit někde do 65°C, pak dochází k jejich nenávratnému poškození. Pokud je zápalná teplota materiálu vyšší, asi bych to neřešil, protože profil musí být navržen tak, aby uchladil patřičný deklarovaný výkon pásku do... a do této limitní teploty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.09.2018, 12:18 »

Dotaz jsem pochopil tak, že se jedná o RD. Úsměv


A v RD se pravidelné revize nemají provádět? Nechápu Tvoji odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 24.09.2018, 13:11 »

Z mého pohledu: Provedu revizi po nap. zdroj LEDek, s tím že mě krom jiného zajímá správné uložení nap. zdroje a jeho vlastnosti.
Dále postupuji tak, že pokud nejsem sám tvůrce tohoto díla, upozorním na to že to on musí deklarovat potřebné vlastnosti, případně návod k montáži či návod k používání.
Pokud jsem výrobcem, mám z toho následné povinnosti dané zákonem. Ale čeho se bát? Vhodný bezpečnostní zdroj, dobře uložený a LED pásek v Al profilu k tomu určeném. Doma jsem si to testoval a po cca 1h svícení, nepřesáhla teplota profilu cca 48 °C u pásku 9,6W/1m, zafrézovaném v dřevotřísce (kuch. linka)

Souhlasím s tím že je to trochu v legislativním vakuu, ale zas takovej problém to asi není a nějak se to vyřešit dá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!