Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #36 kdy: 21.09.2018, 10:41 » |
|
Nemyslím si, že se to dá vyložit třemi způsoby, ale jenom jednoznačně tak, že pro světelný obvod je možno použít samostatný chránič nebo chránič společný pro více obvodů.
1./ připojení na společný třífázový chránič s jinými obvody 2./ připojit na jednofázový proudový chránič s jinými obvody 3./ připojit na samostatný kombinovaný proudový chránič Kdyby se vložilo slůvko "samostatný", tak by pak jasně platila jen jedna možnost č.3 Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #37 kdy: 21.09.2018, 10:51 » |
|
Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.
Možná proto aby jsi to mohl udělat i lépe, než je minimální standard a získat tak konkurenční výhodu (ne cenou ale řešením). Je zajímavé kolik lidí se s tím minimem dokáže uspokojit co se bezpečnosti týká. Kdyby šlo o mobil, TV a podobně, klidně si připlatí za funkce, které ani nevyužijí. Jen se budou chlubit že je mají. Ale zkuste návštěvu ohromit počtem instalovaných PCH . Budete za blázna. Čím více PCH, tím více adidas
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #40 kdy: 21.09.2018, 12:24 » |
|
Nemyslím si, že se to dá vyložit třemi způsoby, ale jenom jednoznačně tak, že pro světelný obvod je možno použít samostatný chránič nebo chránič společný pro více obvodů.
Věta „Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.“ se dá výkladově srovnat třeba s touto větou: „Každý byt nebo obdobný prostor pro ubytování se vybaví ochranou pomocí zastřešení proti vnikání dešťové vody.“
Přičemž ta střecha může být pro více bytů jedna.
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 21.09.2018, 12:59 » |
|
... Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.
Teď jsi možná otevřel zajímavý problém. Z jistého pohledu by se dalo říci, že angličtina je hodně "chudý" jazyk a čeština krásný, který dokáže mnoha tvary vyjádřit různé niance a drobné rozdíly. A tak zůstává otázkou jak to myslel tvůrce předlohy převzaté harmonizované normy a jestli se překladatel dostatečně přesně trefil do původní vize autora
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #44 kdy: 21.09.2018, 13:02 » |
|
Teď jsi možná otevřel zajímavý problém. Z jistého pohledu by se dalo říci, že angličtina je hodně "chudý" jazyk a čeština krásný, který dokáže mnoha tvary vyjádřit různé niance a drobné rozdíly. A tak zůstává otázkou jak to myslel tvůrce předlohy převzaté harmonizované normy a jestli se překladatel dostatečně přesně trefil do původní vize autora
Jirko, mám dojem že zrovna uvedenou změnu Z1 žádný překladatel nepřekládal. Změna je vytvořena v našem jazyku. O to je to pak smutnější :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #46 kdy: 22.09.2018, 09:28 » |
|
Abych tedy položil zásadní otázku. Musí být dle ČSN každý světelný okruh v bytě či rodinném domku pod vlastním chráničem 30mA, který nechrání nic jiného, ano nebo ne?
Bylo mi vysvětleno, že nikoliv. Takže může být za chráničem konfigurace S+Z+Z, ale nikoliv S+S+Z. Já to ovšem v textu normy nějak nemůžu najít. I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #47 kdy: 22.09.2018, 13:13 » |
|
I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?
Jistěže ano. Přečti si mé tři body, jak se dá vysvětlit tento odstavec ze Z1. O tom se tu vlastně celou dobu bavíme. Prostě opět paskvil a každý si může dělat co uzná za vhodné.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #48 kdy: 21.01.2019, 17:02 » |
|
Bylo mi vysvětleno, že nikoliv. Takže může být za chráničem konfigurace S+Z+Z, ale nikoliv S+S+Z.
Já to ovšem v textu normy nějak nemůžu najít. I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?
ČSN 3 2130 ed.3, čl. 5.5.9 - jištění světelných okruhů....je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #50 kdy: 21.01.2019, 17:42 » |
|
No, to se ale s Jirkovou odpovědí S+Z+Z nijak nepere.
Ovšem z jistého úhlu pohledu možná kombinace S+Z... jde proti myšlence, že je snaha aby závada na jednom světelném okruhu "zhasla" co nejmenší část objektu, a připojení zásuvkových okruhů na stejný chránič naopak může zvýšit pravděpodobnos t nebo četnost výpadků osvětlení
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #51 kdy: 21.01.2019, 17:52 » |
|
No, to se ale s Jirkovou odpovědí S+Z+Z nijak nepere.
Pere se to s koncem jeho příspěvku, kdy píše o centrálním RCD.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|