Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?  (Přečteno 40661 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #72 kdy: 23.01.2019, 14:46 »

Při pročítání diskuse jsem se tedy už ztratil a z malého rendlíku guláše se tu uvařila polní kuchyň.

Může tedy někdo jednoduše a jasně shrnout požadavky instalace proudových chráničů v bytových prostorech?

Máme tu několik způsobů, se kterými se setkáváme v mnoha instalacích a v mnoha projektech.

1./ Centrální proudový chránič ANO/NE
2./ Tři jednofázové chrániče ANO/NE
3./ Samostatné proudová chrániče na světelné okruhy ANO/NE
4./ Proudové chrániče na zásuvky pro vestavné spotřebiče v kuchyňské lince ANO/NE

Jde mi vyloženě o to, jak máme výše uvedené body hodnotit při výchozích revizích.

Neustále se setkávám s rozdílnými názory a to i u inspektorů TIČR.

Nemůžeme přece řešit instalace dle našeho názoru a vnitřního cítění.

Nevím jak vy, ale já jsem z toho už nějaké zmetěný  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 23.01.2019, 18:25 »

1. NE
2. ANO
3. NE
4. ANO
Jelikoz jste neuved podrobnejsi popis sve predstavy instalace bytu, tak jsem pro odpovedi pouzil svou vlastni predstavu :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 23.01.2019, 18:42 »

Take vysvetleni ale musi byt podrobnejsi, aby nedoslo k omylu, ze se jedna o schvaleni prace laiku na EZ.
3./ Samostatné proudová chrániče na světelné okruhy ANO/NE
Jde mi vyloženě o to, jak máme výše uvedené body hodnotit při výchozích revizích.
Neustále se setkávám s rozdílnými názory a to i u inspektorů TIČR.
To, co jsem uvedl, byly zkrácené odpovědi na dotazy z webu iisel zpracované ing. Křížem po konzultaci s ing. Dvořáčkem jako autorem normy. Kdo chce ať si vyhledá odpovědi celé.
3. NE
Jelikoz jste neuved podrobnejsi popis sve predstavy instalace bytu, tak jsem pro odpovedi pouzil svou vlastni predstavu :-)))
Obávám se, že inspektoří TIČRu se budou spíše řídit názorem ing. Dvořáčka než Vaší představou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 23.01.2019, 21:17 »

Dobra, zkusme treba tuto predstavu peti svetelnych obvodu, kde izolacni stav jednoho z nich je v normalnich podminkach vuci PE v poradku do hodnoty 1Mohm.
Dale si predstavme, ze izolacni stav vsech peti obvodu bude teoreticky klesat nadale rovnomerne treba kvuli predradnikum.
Chranic na jednom okruhu tedy vybavi pri izolacnim stavu tohoto jedneho okruhu nekde kolem 15kohm.
Nyni si spocitejte nakolik klesne izolacni stav kazdeho z peti okruhu spolecne za jednim chranicem, aby spolecne vydali vybavovaci hodnotu nekde kolem 15kohm.
Nakonec si sam zvazte, ktera nevyhovujici hodnota izolacniho stavu v jednom obvodu bude pro domacnost bez revizi pri vybaveni vyhodnejsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 23.01.2019, 22:53 »


Mě to neklesá, svítím žárovkama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #77 kdy: 24.01.2019, 06:51 »

...
Dale si predstavme, ze izolacni stav vsech peti obvodu bude teoreticky klesat nadale rovnomerne treba kvuli predradnikum.
... bude pro domacnost bez revizi pri vybaveni vyhodnejsi.
Otázkou je, jestli tohle je typická domácnost.
Tam bych spíše čekal že více bude zdrojů světla, která se "šroubují do objímek",  a tam i když bude svítidlo ve třídě I, zhoršení vlastností elektronické části toho moc zhoršit nemůže
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 24.01.2019, 07:21 »

Vysvetlete to pane Schwartz panu Palickovi :-),  ja mam na zavedeni chranicu pro svetelne obvody krome tohoto i jine vysvetleni.
Jsem presvedcen, ze kuprikladu jednim z dalsich faktoru v tomto kroku je i skutecny stav v realnych moznostech jejich kontrol a udrzby overen praxi.

Zarovky jsou pro klasikare na doma jiste fajn pane Hudec. Tedy pokud to jeste jsou zarovky ze zasob  :-)))
Pouzit je ale v dnesni dobe treba pro osvetleni pracovist administrativn i budovy bych rozhodne nechtel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #79 kdy: 24.01.2019, 07:43 »


4/ Pokud chci snížit počet chráničů, lze připojit světla na okruh zásuvkový dle 5.3.1 (AE-578)


Dle 5.3.1?
Ten článek není o možnosti připojení okruhu osvětlení na zásuvkový okruh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 24.01.2019, 16:50 »

Vysvetlete to pane Schwartz panu Palickovi :-),
Pánové nebijte mně.....já jsem nepsal svůj názor ale uvedl jako další pohled vyjádření pánů Kříže a Dvořáčka na dotazy týkající se proudových chráničů na světelných obvodech. Nic víc. Včetně jejich čísel pro ty, kdo by si chtěli najít plné znění

Dle 5.3.1?
Ten článek není o možnosti připojení okruhu osvětlení na zásuvkový okruh.
Taky jsem si myslel, ale:
"Souhlasíme s tím, že váš námět na úsporu chráničů lze uskutečnit ve světelných obvodech, do kterých jsou zapojeny zásuvky, jak to umožňuje čl. 5.2.2 a 7.9.2 ČSN 33 2130 ed. 3. Ve smyslu čl. 5.3.1 této normy není ani vyloučeno připojit světelné zdroje na zásuvkový obvod. V takových případech považujeme za možné tyto obvody, ve kterých jsou jak svítidla, tak zásuvky, chránit jedním vhodným chráničem."
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Vytvořeno: 21. 2. 2018

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #81 kdy: 24.01.2019, 18:27 »

Citace
V takových případech považujeme za možné tyto obvody, ve kterých jsou jak svítidla, tak zásuvky, chránit jedním vhodným chráničem."

Jestli nemysleli naši normovůrci že dáme dva okruhy dohromady S+Z a odjistíme (třeba) Sv.10 a zás.16A
a před ně namontujeme samostatný 1 fáz chránič, třeba s kontakty 25A a 30mA....který bude chránit oba dva okruhy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 24.01.2019, 19:53 »

Jiste.
Jelikoz chranic nejistí ale chráni, tak v podstate za sebou vytvari chranenou zonu, a je jedno jestli v te zone bude svetlo, zasuvka, zvonek, atd. Princip doplnkove ochrany zustava zachovan ve stejne mire pro ruzne vyvody.
Stejna situace nastane pri osazeni 1f chranicu na zacatek rozvadeče na kazdou fazi a pri naslednem rovnomernem rozfazovani. Ruzne typy vyvodu se v takove situaci proste musi promichat.

Kdyz na to tady koukam tak se mi zda, ze pri slove chranic se nekterym vybavi jisticochranic, coz pak jiste hodne plete :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #83 kdy: 24.01.2019, 22:04 »

Těm, kdo tady obhajují centrální chránič 30mA, nebo společný chránič 30mA pro více obvodů, doporučuji nastudovat základní ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 314 Uspořádání obvodů a dále návaznost na ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 531.3. Proudové chrániče - 531.3.2. Nežádoucí vypínání.

Velice užitečné jsou také informace v základní normě ČSN EN 61140 ed. 3.
Celý problém spočívá v koordinaci a uspořádání obvodů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #84 kdy: 24.01.2019, 22:10 »

Otázku nevystihuje přesně problém, který bych chtěl řešit a tak vše napravím v dalším textu......... ........

Vím, že montáž centrálního proudového chrániče není vůbec šťastným řešení. I přes to tuto situaci v terénu vídám dosti často.

Sám jsem navrhoval řešení montáže např. 3ks jednofázových chráničů (L1, L2, L3) a za tyto jsem pak zařadil jistící prvky jednotlivých zásuvkových okruhů. Docílil jsem toho, že mi při poruše jednoho okruhu nezkolabovaly všechny zásuvkové okruhy v objektu....
Pane, zapojte za vaše zařízení 3F motor a vyhoďte 1 FI Mrknutí a vyhodíte u motor. Číselně to vysvětlí kolegové..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #85 kdy: 25.01.2019, 07:47 »

Pavle klídeček  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 25.01.2019, 08:19 »

Ja to vnimam pane Belan tak, ze primarne nejde o to jestli jeden, neboli vice obvodu za jeden chranic.
Primarne dle meho jde o to, ze chranic i kdyz je konstrukcne zhodny pro pouziti v provozu a v domacnostech, ma ruzne duvody sveho povinneho zarazeni v techto dvou oblastech.
Ten rozdil v duvodech je hezky videt na zasuvkovych obvodech s povinnosti pouziti chranice v domacnostech, a bez povinnosti pro provozy v zakladnim prostredi.
Zatim mi pojmenovani tohpoto rozdilneho ucelu zde v diskusich chybi.

Clanky jenz jste jmenoval jsou bez debat dulezite, a zcela jiste patri do kazdeho procesu vyhodnoceni rizik. Procesu, ktery vzdy musi predchazet samotnemu navrhu instalace.
Vysledkem pak klidne muze byt v projektu chranic na jeden nebo i vice vyvodu dle jiz zminenych oblasti.
A je jiz v plne kompetenci a odpovednosti projektanta jak se postavi k navrhu, ve kterem zkoordinuje a usporada obvody tak, aby byly v souladu s minimalnimi bezpecnostnimi i provoznimi pozadavky, a zaroven i s prihlednutim na ekonomicke hledisko.

P.S.
Mam zato, ze do vyvodu pro motor bez ohledu na doplnkovou ochranu patri motorova ochrana :-)
A mozna by stalo za namahu vyjmenovat zde spotrebice, jenz jsou v provedeni s 3f motorem vyrobcem urcene pro pouziti v domacnostech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #87 kdy: 25.01.2019, 10:23 »


Ten rozdil v duvodech je hezky videt na zasuvkovych obvodech s povinnosti pouziti chranice v domacnostech, a bez povinnosti pro provozy v zakladnim prostredi.
Zatim mi pojmenovani tohpoto rozdilneho ucelu zde v diskusich chybi.


Tak si proštuduj normu ČSN 33 2000-4-41, ed.3, 1/2018. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #88 kdy: 25.01.2019, 11:20 »

...
Ten rozdil v duvodech je hezky videt na zasuvkovych obvodech s povinnosti pouziti chranice v domacnostech, a bez povinnosti pro provozy v zakladnim prostredi.
Zatim mi pojmenovani tohoto rozdilneho ucelu zde v diskusich chybi.
...
Možná by se na to dalo aplikovat i to, že v nějakém provozu bychom měli mít podle ČSN 33 2000-5-51, ed.3  BA4 nebo BA5, zatímco v domácnostech, ale i školách a mnoha dalších prostorech musíme počítat s vlivy BA1, BA2 a někde i s BA3
A dalo by se na ten rozdílný přístup aplikovat i něco z přílohy 2 vyhlášky 73/2010Sb.

---
Jsou provozy, kde se chrániče používají pro zvýšení bezpečnosti.
Jsou ale místa, kde preferujeme bezvýpadkový provoz, a tam zvyšujeme bezpečnost pospojováním, nebo ještě o level výše IT sítí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 25.01.2019, 12:08 »

Např.
Světlo pokoj č1 a 2 pod jedním chráničem a předsíň, wc, koupelna za druhým považuji za dobrý kompromis.
5 kombíků se mě v tomto případě zdá zbytečných.
Za mnohem důležitější považuji umístění rozvaděče bez nutného překonávání schodiště po tmě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.