Autor Téma: Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?  (Přečteno 40564 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #36 kdy: 21.09.2018, 10:41 »

Nemyslím si, že se to dá vyložit třemi způsoby, ale jenom jednoznačně tak, že pro světelný obvod je možno použít samostatný chránič nebo chránič společný pro více obvodů.
 

1./ připojení na společný třífázový chránič s jinými obvody
2./ připojit na jednofázový proudový chránič s jinými obvody
3./ připojit na samostatný kombinovaný proudový chránič

Kdyby se vložilo slůvko "samostatný",  tak by pak jasně platila jen jedna možnost č.3

Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 21.09.2018, 10:51 »

Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.

Možná proto aby jsi to mohl udělat i lépe, než je minimální standard a získat tak konkurenční výhodu (ne  cenou ale řešením).

Je zajímavé kolik lidí se s tím minimem dokáže uspokojit co se bezpečnosti týká. Kdyby šlo o mobil, TV a podobně, klidně si připlatí za funkce, které ani nevyužijí. Jen se budou chlubit že je mají. Ale zkuste návštěvu ohromit počtem instalovaných PCH  Škleb . Budete za blázna. Čím více PCH, tím více adidas  Škleb Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #38 kdy: 21.09.2018, 11:12 »

Jsou okolnosti, kdy je strach na místě a může zabránit neštěstí, ale běda lidem kterým strach vládne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 21.09.2018, 11:38 »

Od jisté doby jsem s centrálním 3f vyléčen. Podle projektu byl instalován tento chránič. Jednalo se o zn. TRACON. Při výpadku napětí  a jeho obnovení vybavil chránič. Po jeho nahozeni majitelem nešel v něm N kontakt. Pak odešly spotřebiče do křemíkového nebe když následně sepl bojler
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 21.09.2018, 12:24 »

Nemyslím si, že se to dá vyložit třemi způsoby, ale jenom jednoznačně tak, že pro světelný obvod je možno použít samostatný chránič nebo chránič společný pro více obvodů.

Věta „Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD),  jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.“ se dá výkladově srovnat třeba s touto větou: „Každý byt nebo obdobný prostor pro ubytování se vybaví ochranou pomocí zastřešení proti vnikání dešťové vody.“



Přičemž ta střecha může být pro více bytů jedna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 21.09.2018, 12:37 »

1./ připojení na společný třífázový chránič s jinými obvody
2./ připojit na jednofázový proudový chránič s jinými obvody
3./ připojit na samostatný kombinovaný proudový chránič

Tak to jo. To jsme si nerozuměli, myslel jsem, že jde o výklad a ne o výčet možností.  angel

Možná, že chtěl normotvůrce hlavně zdůraznit, aby žádný světelný obvod nebyl z chrániče vynechán. U zásuvek jsme dlouhodobě vychováváni k tomu, že tam jo a tam zase ne. A teď se chtělo říct, že u světel je to bez výjimek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 21.09.2018, 12:43 »

Nedej bože když se rozhodnete mít doma podlahové fóliové vytápění. Unikající proudy jsou u něho poměrně velké. Natož když je u něho ještě zemnící doplňková fólie.
To pak centrální chránič je každou chvilku vybaven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 21.09.2018, 12:59 »

...
Ale to je jen takové slovíčkaření, které je tedy v normách vlastně dost důležité. Vypustíme-li jedno slovíčko, už je vše jinak.
Teď jsi možná otevřel zajímavý problém. Z jistého pohledu by se dalo říci, že angličtina je hodně "chudý" jazyk a čeština krásný, který dokáže mnoha tvary vyjádřit různé niance a drobné rozdíly.
A tak zůstává otázkou jak to myslel tvůrce předlohy převzaté harmonizované normy a jestli se překladatel dostatečně přesně trefil do původní vize autora
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #44 kdy: 21.09.2018, 13:02 »

Teď jsi možná otevřel zajímavý problém. Z jistého pohledu by se dalo říci, že angličtina je hodně "chudý" jazyk a čeština krásný, který dokáže mnoha tvary vyjádřit různé niance a drobné rozdíly.
A tak zůstává otázkou jak to myslel tvůrce předlohy převzaté harmonizované normy a jestli se překladatel dostatečně přesně trefil do původní vize autora

Jirko, mám dojem že zrovna uvedenou změnu Z1 žádný překladatel nepřekládal. Změna je vytvořena v našem jazyku. O to je to pak smutnější :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 21.09.2018, 23:18 »

Abych tedy položil zásadní otázku.
Musí být dle ČSN každý světelný okruh v bytě či rodinném domku  pod vlastním chráničem 30mA, který nechrání nic jiného, ano nebo ne?
Přiznávám, že nejsem osobně schopen současné ustanovení norem pochopit a připomíná mě to další článek normy o vícenásobných krabicích a rámečkách vs.počtu přívodů.
Jelikož pochybuji o fatální chybě či neschopnosti autora se věcně a srozumitelně vyjádřit naskýtá se vysvětení v jeho zlém úmyslu či dalších skrytých příčinách jeho jednání.
Proto bych se chtěl optat zdali musí být autor normy obecně pod lékařským dohledem?
Obecně vzato, kdejaký revizák či projektant musí být k výkonu povolání v lékařské kolonce za nepako, přičemž jednotlivě ovlivňují několik desítek či stovek instalací za rok s porovnáním normotvůrce ovlivňujícím za stejný časový úsek instalací miliony.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #46 kdy: 22.09.2018, 09:28 »

Abych tedy položil zásadní otázku.
Musí být dle ČSN každý světelný okruh v bytě či rodinném domku  pod vlastním chráničem 30mA, který nechrání nic jiného, ano nebo ne?


Bylo mi vysvětleno, že nikoliv. Takže může být za chráničem konfigurace S+Z+Z, ale nikoliv S+S+Z.

Já to ovšem v textu normy nějak nemůžu najít. I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?


* RCD.PNG (14.74 KB, 963x90 - prohlédnuto 271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #47 kdy: 22.09.2018, 13:13 »

I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?

Jistěže ano. Přečti si mé tři body, jak se dá vysvětlit tento odstavec ze Z1. O tom se tu vlastně celou dobu bavíme. Prostě opět paskvil a každý si může dělat co uzná za vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #48 kdy: 21.01.2019, 17:02 »

Bylo mi vysvětleno, že nikoliv. Takže může být za chráničem konfigurace S+Z+Z, ale nikoliv S+S+Z.

Já to ovšem v textu normy nějak nemůžu najít. I v případě centrálního RCD je každý světelný obvod vybaven doplňkovou ochranou, nebo ne?

ČSN 3 2130 ed.3, čl. 5.5.9 - jištění světelných okruhů....je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 21.01.2019, 17:34 »

No, to se ale s Jirkovou odpovědí S+Z+Z nijak nepere.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 21.01.2019, 17:42 »

No, to se ale s Jirkovou odpovědí S+Z+Z nijak nepere.
Ovšem z jistého úhlu pohledu možná kombinace S+Z... jde proti myšlence, že je snaha aby závada na jednom světelném okruhu "zhasla" co nejmenší část objektu, a připojení zásuvkových okruhů na stejný chránič naopak může zvýšit pravděpodobnos t nebo četnost výpadků osvětlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #51 kdy: 21.01.2019, 17:52 »

No, to se ale s Jirkovou odpovědí S+Z+Z nijak nepere.

Pere se to s koncem jeho příspěvku, kdy píše o centrálním RCD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 21.01.2019, 18:02 »

Pere se to s koncem jeho příspěvku, kdy píše o centrálním RCD.
Jestli mám chránič S+Z+Z nebo S+S+Z nebo centrální je úplně jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 21.01.2019, 18:08 »

Ovšem z jistého úhlu pohledu možná kombinace S+Z... jde proti myšlence, že je snaha aby závada na jednom světelném okruhu "zhasla" co nejmenší část objektu, a připojení zásuvkových okruhů na stejný chránič naopak může zvýšit pravděpodobnos t nebo četnost výpadků osvětlení
To je sice pravda, s tím se nedá nesouhlasit, ale jak na druhou stranu zajistíme, aby nám prasknutí žárovky v tom správném okamžiku,  nevyhodilo jistič před elektroměrem? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.