Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #18 kdy: 20.09.2018, 12:29 »

Pane kolego, celé to chápu jako úpornou snahu prosadit si někde JEDEN 4P chránič, z důvodu úspory mrzké tisícovky. Zákazníkovi a revizákovi se to nelíbí, z důvodů o kterých tu hovoříme výše.

Tedy, možné to je, není to zakázané, ale není to praktické. Není to provozně spolehlivé, ale není to nebezpečné.

Budete škytat, až na vás bude zákazník vzpomínat. Až mu shnije obsah mrazáku a lednice během dovolené, až bude dva dny bez proudu kvůli korozi v zásuvce v nevytápěné garáži, až si podvrtne kotník cestou z kuchyně od tyčového mixéru v dřezu s vodou k vašemu "Centrálnímu proudovému chrániči"..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #19 kdy: 20.09.2018, 12:36 »

Panu kolegovi Horskému bych doporučil, aby mu ten, kdo mu tvrdí, tvrdí, že tři chrániče jsou "údajně špatné řešení",  řekl proč.. Důkazní břemeno je na něm Smích

Já v tom žádný problém nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.09.2018, 12:36 »

Kdybych to psal seriově tak bych naspal z vývodu.
Nebo se pane Hudec mílím?
Bavím se o proudovém chrániči nikoli o jištění, je jasné že jištiče použiji jednofázové ale když mám třifázový přívod tak centrálně použiji třifázový proudový chránič, a za něho si to mohu rozfazovat podle libosti, třeba na zmíněné jednofázové jističe a chrániče.
Asi máme každý trochu jinou češtinu a jiné technické uvažování  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.09.2018, 12:40 »

Pane kolego, celé to chápu jako úpornou snahu prosadit si někde JEDEN 4P chránič, z důvodu úspory mrzké tisícovky. Zákazníkovi a revizákovi se to nelíbí, z důvodů o kterých tu hovoříme výše.

Tedy, možné to je, není to zakázané, ale není to praktické. Není to provozně spolehlivé, ale není to nebezpečné.

Budete škytat, až na vás bude zákazník vzpomínat. Až mu shnije obsah mrazáku a lednice během dovolené, až bude dva dny bez proudu kvůli korozi v zásuvce v nevytápěné garáži, až si podvrtne kotník cestou z kuchyně od tyčového mixéru v dřezu s vodou k vašemu "Centrálnímu proudovému chrániči"..

Pane Pech prosím vás už konec

nikde jsem nepsal že bych do instalace do celého domu dal pouze jeden centrální chránič, podle základního dotazu vyplynulo jenom přívod tři fáze na tři 2p chrániče, a všichni začnete jaká je to blbost tam dát třifázový chránič  a ja se ptám pro když tam budou pouze tři zásuvky tak zruším třifázový přívod natáhnu jednu fázi a jsem spokojen

takže prosím  nedávám pouze jeden chránič toho se nikdo nemusí bát Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #22 kdy: 20.09.2018, 12:44 »

Předmětem dotazu bylo, že někdo považoval tři 2P chrániče u zásuvek za špatné řešení a mi jsme se shodnuli na tom,že na tom nic špatného není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 20.09.2018, 13:22 »


Nemám jediný důvod mít třifázový přívod, nikde nic nevidím o třifázové zásuvce, jestli jsou pouze jednofázové proč do rozvaděče přivádět 3 fáze?
A tímhle myslím končím s dohadama

Zřejmě si tu z nás děláte srandu, že? Nikdo se zdravým mozkem toto nemůže přece myslet vážně!
Asi byste měl opravdu skončit!
Takového troubu jsem tu již opravdu dlouho neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.09.2018, 13:42 »

Kdybych to psal seriově tak bych naspal z vývodu.
Nebo se pane Hudec mílím?
Nevím zdali se mýlíte, vlastně vůbec nerozumím co jste chtěl ve vláknu sdělit.
Chápu to ve formě rozkazu nastoupit v plné polní ale nazí a bez bagáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.09.2018, 17:21 »

Když tam nemám žádné třifázové spotřebiče tak nebudu mít třifázový přívod Mrknutí

To je pěkná blbost. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Polášek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.09.2018, 17:39 »

par.6 je trochu mimo mísu, to je již od začátku diskuze jasné ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #27 kdy: 20.09.2018, 22:06 »

A tohle je nějaká diskuze na odborném fóru?  Smích

Ikdyž si nemyslím, že by původní tazatel potřeboval nápovědu, přispěji trochou citací ČSN.
Základní norma pro instalace (celý soubor) 33 2000 už v první části v článku 314 nabádá k pečlivému rozčlenění obvodů, pro náš případ především odrážka 1, 3 a 4, částečně 6.
Ve 4. části souboru po nás norma vyžaduje v domácnostech koncové světelné obvody (čily každý sv. obvod samostatně) vybavit RCD. Tento požadavek je podpořen i v naší národní normě pro vnitřní instalace 33 2130, tedy v ed.3 kde je výslovně uveden požadavek 1 RCD = 1 světelný obvod (opět v bytech, ale i v občanské výstavbě a na pracovištích.
A již dříve zmiňovaná pátá část v kapitole 53 o výběru spínacích přístrojů upozorňuje (dokonce ve dvou článcích) na nežádoucí vypínaní RCD, tedy opět rozčlenění obvodů dle možného výskytu unikajících proudů během normálního provozu.

Z uvedeného jasně vyplývá oddělení světelných obvodů nejen od ostatních obvodů chráněných RCD, ale i mezi sebou. U ostatních obvodů (vč. zásuvkových) musí nastoupit zdravý rozum a vhodné řešení pro daný objekt.
Z dotazu není úplně jasné, jaký by to měl nebo neměl být "centrální" RCD. Z výše uvedeného je jasné, že určitě ne 30mA, ale nevylučuje použití selektivního RCD (např. 300mA u objektů s nebezpečím požáru - ikdyž ani zde není přímá opora pro "centrální" RCD - 33 2000-4-42 vyžaduje ochranu koncových obvodů, lépe je definováno použití AFDD "na začátku koncového obvodu").
Nečekejme, že se v normách dozvíme řešení konkrétních situací, je třeba zapojovat nejen krabice, ale i mozkové závity, zejména při přípravě instalace a je hodně velká chyba, že není při např. povolení stavby vyžadována plnohodnotná projektová dokumentace. Dovedete si něco podobného představit u plynařů? Ale to už jsme mimo téma.


* Obvody s RCD.jpg (169.76 KB, 601x1017 - prohlédnuto 328 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #28 kdy: 20.09.2018, 22:14 »

Pane Pech prosím vás už konec

nikde jsem nepsal že bych do instalace do celého domu dal pouze jeden centrální chránič, podle základního dotazu vyplynulo jenom přívod tři fáze na tři 2p chrániče, a všichni začnete jaká je to blbost tam dát třifázový chránič  a ja se ptám pro když tam budou pouze tři zásuvky tak zruším třifázový přívod natáhnu jednu fázi a jsem spokojen

takže prosím  nedávám pouze jeden chránič toho se nikdo nemusí bát Mrknutí

Inu nedá mi to... Mám domácnost s plynovým vytápěním, plynovou varnou deskou, elektřinu používám pro 11 zásuvkových okruhů (tedy vč. pračky, myčky, varné konvice, trouby) a ohřev TUV, měl bych si tedy místo třífázového přívodu 3x 20A zřídit 1x 50A (nebo 1x 63A)?
Která energetika mi takový hlavní jistič nabídne? Všichni končí na 1x 25A  Pláč
Asi je to na stížnost k ERÚ na omezování svobodné volby dle ústavy  Škleb
A to že nemám ani jeden čtyřpólový chránič je snad samozřejmé, protože nemám žádný trojfázový spotřebič ani zásuvku.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 20.09.2018, 22:45 »

Krom již zmiňované 33 2130 ed.3, kde je to jasně napsané, se dá ještě opřít o 61 140. Nevím, jestli se to dostalo i do poslední ed.3, ale v předchozích edicích byla tabulka dovolených unikajících proudů. Z ní psk šlo poměrně jasně dopočítat, kolik vývodů je možné maximálně zapojit za jeden chránič bez toho, aby vybavoval při zapojení spotřebičů s unikajícími proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 20.09.2018, 23:11 »

Tak nějak netuším jak bych u domáckých spotřebičů neznámého počtu a typu  počítal unikající proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 21.09.2018, 07:04 »

U světelných okruhů to je jasné.......te dy.........ne zase až tak moc, aby v tom měli všichni stejné jasno. Normotvůrce se opět pochlapil tak, že se věta ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed.2 dá přeložit min. třemi způsoby. Pokud by tam bylo zakomponováno slovíčko "samostatnou",  pak by věta nabrala hned jiný formát a smysl.
Jistě, na tento článek se dá aplikovat ustanovení z jiné ČSN o vzájemném neovlivňování, ale to celý normativní paskvil dnešní doby jen podtrhuje. Neustále se mi do hlavy vkrádá myšlenka, zda se díky normativnímu bordelu bude za pár let normami vůbec někdo zabývat. Ale na druhou stranu....zase bysme se neměli o čem dohadovat a to nás všechny vlastně drží v neustálé kondici.
Buďme tedy rádi za bordel :-D

Co jsem tedy pochopil z předešlých příspěvků..... .......

Podotýkám, že se mi jedná vyloženě o bytovou výstavbu. Průmysl a občanská výstavba je o něčem jiném.

Centrální proudový chránič zásadně ne! To je jasné.
Tři jednofázové FI a za ně jističe zásuvkových okruhů "ano",  ale s rozvahou.
Nejlépe každý zás. okruh na samostatný chránič (jednoznačně TOP řešení, i když ne zrovna levné)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #32 kdy: 21.09.2018, 07:32 »

Jinak přečtěte si první dotaz.

Sám jsem navrhoval řešení montáže např. 3ks jednofázových chráničů (L1, L2, L3) a za tyto jsem pak zařadil jistící prvky jednotlivých zásuvkových okruhů. Docílil jsem toho, že mi při poruše jednoho okruhu nezkolabovaly všechny zásuvkové okruhy v objektu

Nemám jediný důvod mít třifázový přívod, nikde nic nevidím o třifázové zásuvce, jestli jsou pouze jednofázové proč do rozvaděče přivádět 3 fáze?
A tímhle myslím končím s dohadama

Dnes se předělávají i přívody v panelácích na třífázové. Jednofázový přívod je tak na chatu kde máte dvě zásuvky a dvě světla. Proč bych měl mít v bytě jednofázový přívod a čekat až třeba dopere pračka, nebo se dopeče husa v troubě abych si mohl zapnout rychlovarnou konvici? Je vidět, že vůbec nevíte o čem mluvíte. Tak jak to píšete by bylo správné, kdybyste napsal, že dáváte hlavní třífázový chránič 300mA a za něj jednotlivé jednofázové chrániče 30mA, ale to jsem u vašich příspěvků nikde nezaznamenal. A s tím psaním na tom také nejste moc dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #33 kdy: 21.09.2018, 09:49 »


Nejlépe každý zás. okruh na samostatný chránič (jednoznačně TOP řešení, i když ne zrovna levné)

To jsem rád Pavle, že jsi došel k tomu správnému řešení. Úsměv
Pokud elektrice rozumíme, naučme se používat jen TOP řešení,  cenu nechme na kupujícím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 21.09.2018, 09:52 »

Normotvůrce se opět pochlapil tak, že se věta ve změně Z1 ČSN 33 2130 ed.2 dá přeložit min. třemi způsoby.
Nemyslím si, že se to dá vyložit třemi způsoby, ale jenom jednoznačně tak, že pro světelný obvod je možno použít samostatný chránič nebo chránič společný pro více obvodů.

Věta „Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD),  jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.“ se dá výkladově srovnat třeba s touto větou: „Každý byt nebo obdobný prostor pro ubytování se vybaví ochranou pomocí zastřešení proti vnikání dešťové vody.“

Už je to vidět? Jestli normotvůrce myslel něco jiného, je to jeho problém. Neumím si představit, že bych napsal nějaký závazný dokument, jak se co má udělat, a při realizaci bych se pak potil u argumentace stylu, že jsem vlastně myslel něco jiného.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #35 kdy: 21.09.2018, 10:37 »

To jsem rád Pavle, že jsi došel k tomu správnému řešení. Úsměv
Pokud elektrice rozumíme, naučme se používat jen TOP řešení,  cenu nechme na kupujícím.

Také jsem o tom začal přemýšlet hlavně díky telefonátu, který jsem s Tebou absolvoval. Štefane, veliké díky. Rozhovor s Tebou je vždy mooooc plodný.  Měj se krásně kamaráde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] 3 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?