Autor Téma: Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?  (Přečteno 5849 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 15.09.2018, 20:02 »

Situace.
PEN Cu 10mm z elměru je připojen do "pomocné" zemní svorkovnice typu HLAK, tato je dále propojena s MET a svodiči DEHNventil, které jsou ve stejném rozvaděči co svorkovnice.
Do domovního rozvaděče je plánován přívod TN-S s bodem rozdělení v oné HLAK.
Jelikož se naskýtá možnost pokračování vodiče PEN přes HLAK bez přerušení do domovního rozvaděče, stojím před dilematem, zda tento vodič využít coby PE nebo N.
Barevné doznačení by bylo samozřejmostí, to neřešme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.09.2018, 21:30 »

Situace.
PEN Cu 10mm z elměru je připojen do "pomocné" zemní svorkovnice typu HLAK, tato je dále propojena s MET a svodiči DEHNventil, které jsou ve stejném rozvaděči co svorkovnice.
Do domovního rozvaděče je plánován přívod TN-S s bodem rozdělení v oné HLAK.
Jelikož se naskýtá možnost pokračování vodiče PEN přes HLAK bez přerušení do domovního rozvaděče, stojím před dilematem, zda tento vodič využít coby PE nebo N.
Barevné doznačení by bylo samozřejmostí, to neřešme.

Chapuli dobre, chcete za elektroměrem osadit svodič. To je někde přímo v tom pilíři? (měřená část)
Nebylo by lepší vést to už ER v TNS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.09.2018, 22:14 »

Přerušení PE vodiče může v kombinaci s další závadou mít zásadní vliv na bezpečnost
Přerušení N vodiče bude mít s jistou nemalou pravděpodobnos tí vliv na funkci (poškození) připojených spotřebičů

Jak si představuješ to vedení vodiče pře svorkovnici?
Oholit, protáhnout a pak na to nějakou bužírku zase navléknout?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2018, 09:41 »

Jsem zmaten. Nevím co si mám představit pod rozvodnicí HLAK?

Jestli to chápu správně, tak bych pokračoval z oné svorkovnice HLAK zž vodičem jako PE a N z ní "odbočil".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2018, 10:01 »

Logicky bych pokračoval jako PE. Nemusím řešit barevné označení, mám super kontinuitu ochranné funkce a při revizi si snadno rozpojím N od zbytku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.09.2018, 10:53 »

Taky bych volil variantu "bezpečnost nad funkčnost" takže za svorkovnicí PE.
Jako optimální bych viděl vyvést z PEN můstku v RM paralelní CY 6-10 žz.
Vlastní přechod na TN-C-S je skoro lepší nemít pod plombou.
Kdyby byla HDS na objektu, snažil bych se ji přizemnit, pokud již tedy není,
zvážil bych osazení T1 podle PNE 33 0000-5, obojí se týká  připojení ze vzduchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.09.2018, 11:01 »

Mě právě láká pokračovat coby N, tj.omezit přechodové odpory v pracovním proudu.
Do rozvaděče půjde z MET tak jako tak další PE 35mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.09.2018, 15:20 »

No, je fakt, že tímto docílite kombinace toho nejlepšího z T-N-C-S a T-T.
Skoro bych spekuloval, jestli ten probíhající PEN nechat žz, jen na konec dát obligátní modrý proužek...
I tak bych ale propojil na společné uzemnění i RM.
Pak se nemusí negativně projevit ani upadlý PEN na přípojce. Nebyl by to první případ. Každý kousek  slušného uzemnění dobrý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.09.2018, 16:32 »

No, je fakt, že tímto docílite kombinace toho nejlepšího z T-N-C-S a T-T.
Skoro bych spekuloval, jestli ten probíhající PEN nechat žz, jen na konec dát obligátní modrý proužek...
I tak bych ale propojil na společné uzemnění i RM.
Pak se nemusí negativně projevit ani upadlý PEN na přípojce. Nebyl by to první případ. Každý kousek  slušného uzemnění dobrý.
Uzemnění s RM v "plotě" vzdáleným od domku cca 12m je provedeno jednak nerezovým páskem spojeným se základovým uzemněním a jednak vodičem CYA 35 z přípojnice MET, který je v polovině vzdálenosti připojen k onomu pásku prostřednictví m zemní tyče 2m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.09.2018, 16:54 »

Pak už není co a jak vylepšovat, protože bylo dosaženo technického maxima pro provozní i bezpečnostní spolehlivost. A už proto, že existuje jedno propojení kvaliním PE mezi RM a rozdělením, dává smysl využití PENu coby izolovaného vodiče jako pracovního i za rozdělením a PE který jde paralelně a navíc zemí připojit až ke svorce, kde dojde k rozdělení. V podstatě by ani nemělo dojít k jakémukoliv namáhání pracovním proudem. Je to dokonalé řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?