Autor Téma: Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?  (Přečteno 6826 krát)
Miroslav Pokorný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.11.2019, 22:02 »

Z el. rozvodné skříně v RD v předsíni se začal linout zápach, připomínalo to, s odpuštěním, psí lejno na botě. Po kontrole všech bot a celé předsíně jsem zjistil, že to jde  z rozvodné skříně.

Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu, ale uvnitř ní a ani kolem nebyl žádný psí pozdrav (jehož zápach by se natáhl skrz husí krk do domku) a ani to tam nezapáchalo.

Nevíte náhodou někdo o co by mohlo jít? Nebo neřešil někdo něco podobného?

(Do rozvodné skříně vedou jen ty dva husí krky z venku, dráty v domě jsou vedeny v drážkách vysekaných v ytongu, nepředpokládám, že by se zápach natáhl ze stěn, elektřina se nikde nepotkává s vedením vody a ani odpadů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.11.2019, 08:31 »

Nebyl byste první, komu se do nějaké chráničku nebo stavební dutiny dostal nějaký vetřelec, např. menší hlodavec a zahynul tak hladem, nebo si přivodil smrtelný zásah elektrickým proudem když si kousnul do kabelu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.11.2019, 08:46 »

Také jsem se zůčastnil hledání původce zápachu z rozvaděče u zákaznice.
Byla to myška usmažená na vývodech z jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.11.2019, 09:07 »

Vzhladom na spominanu chranicku to ani nemusi byt mys / jasterica. Uplne staci voda z dazda alebo kondenzat (to skor) vnutri chranicky. Spolu so vsadepritomnym prachom, plesnami a bakteriami to moze v chranicke vyzerat zaujimavo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.11.2019, 09:31 »

Plus stúpajúca vlhkosť dokáže spraviť v rozvádzači zázraky. . Neutesniť chráničku je šlendriánstvo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Pokorný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.11.2019, 10:10 »

A co s tím? Nechat utěsnit elektrikářem chráničku?
Ale to bych problém jen zakonzervoval, tak nějak mám obavy, že by se mi to mohlo vymstít.
Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.11.2019, 11:11 »

Zvykneme to zafúnkuť nizkoexpanznou PUR penou na obidvoch stranách a je pokoj . Ak sa k prechodu v zemi neviete dostať, bude určite stačiť aj v rozvádzači. Ak máte obavy, sú aj s požiarnou odolnosťou. Zmizne smrad a vlhkosť. Káblu sa nestane nič. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 25.11.2019, 16:20 »

Zvykneme to zafúnkuť nizkoexpanznou PUR penou na obidvoch stranách a je pokoj .

A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?

Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.11.2019, 16:52 »

...
Lze nějak zjistit, co se v té chráničce stalo? Kamerou?
Jsou kamerky, průměr třeba kolem 6mm, s kabelem 5m nebo i 10m, prodává se to např. pod názvem inspekční kamera, má to regulovatelné přisvícení...
Připojení k PC nebo tabletu

Ale když jsem s tím zkoušel zjistit problém s odpadem, ono to není zas takový zázrak jak se prodejci snaží tvrdit, protože kamerka na konci "ohebného kablíku" se nedá jednoduše ovládat, natáčet...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 25.11.2019, 17:32 »

Před nějakými 5 lety jsme měli něco podobného...Ve lký rozvaděč na garsonkách v přízemí a
suterén byl volný...
Do rozvaděče šlo asi 70-90 kabelů bez nějakého zadělání...Jak se ucpávali odpady tak začali se množit potkani....Jed en vlezl po kabelech do rozvaděče a připekl se na nožovkách.
Byl tak schovaný že ho nikdo neviděl (za kabely)....
Za ča l se rozkládat a dělat hrozný puch až nesnesitelný!! Kolega ho pomalu sundal (sešklabal) a dumali jsme jak kabely utěsnit....
Pak jsme všechny kabely utěsnili izolační vatou -nehořlavou a vrch z rozvaděče zalíli naředěnou pytlovanou maltou...
Dokonale utěsněno a dodnes je klid, pokud chce někdo přitánnout nový kabel, udělá si šroubovákem díru a pak kolem kabelu zatěsní silikonem....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.11.2019, 17:44 »

A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?

Pak si ještě zjistit co opravdu vede v těch instalačních trubkách. Jestli kabely, nebo jen vodiče. V případě samostatných vodičů bych PUR pěnu považoval za velmi nebezpečnou. U kabelů bych byl asi shovívavější i když i tak bych to považoval za nedobré řešení.
Som si istý že je to vhodný materiál, a nakoľko nie je tam prístup UV žiarenia  pena sa nerozloží a hlavne svelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti. V prípade nutnosti je jej odstránenie  jednoduché a rýchle. Stačí zafúknuť 50 mm zátku.

cit.... Zřejmě to jde ze dvou husích (takové ty červené) krků, které vedou ven. Díval jsem se k venkovní skříni eonu,
Ige o korugované chráničky KSX-PEG a z nej ide kábel do skrine distribučnej siete EONU. Píše dotazovateľ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.11.2019, 17:47 »

Oprava
...nerozloží a hlavne skvelo utesní voči prenikajúcej vlhkosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.11.2019, 23:20 »

A jste si jistý že jde o vhodný materiál k tomuto účelu?
Proč ne?
Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 26.11.2019, 06:45 »

Proč ne?
Podívej se třeba na video s návodem k montáži pilíře DCK na webu výrobce, kabely jsou v chráničkách zapěněny, aby nepronikala do skříně vlhkost.

Někde jsem viděl, že nemůže být obyčejná pěna ale tzv. studniční (speciální ,  která se neměmí jako obyčejná)....tuším, že je i jiné barvy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.11.2019, 06:59 »

Lepšie tesní proti vlhkosti a má vyššiu lepivosť, ale v tomto prípade to bude jedno. Najlacnejšia nízkoexpazná, úplne vyhovuje. 5cm zátka. U štandardnej stačí malá nepozornosť a expanduje  pol metra do chráničky, potom kábel ak by bolo treba, nevytiahne ani Vémola  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.