Autor Téma: Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?  (Přečteno 13396 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 30.08.2018, 13:23 »

Lze sestavit rozvaděč z prvků růných výrobců?
V různých rozvaděčích, rozvodnicích často vídáváme sestavu jistících přístrojů různých výrobců. Někdy jde pouze o doplnění nebo výměnu několika přístrojů. Ale v praxi není vůbec ojedinělý případ, kdy je obsah rozvaděče sbírkou jističů z celého světa, podle toho kolik zbytků se našlo a právě sem hodilo.
Jaký pohled na takové stavy mají odborníci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.08.2018, 14:54 »

Běžná situace. On né každý výrobce má třebas stejně kvalitní různé prvky. Taky může jít o cenu.

Při poruše tam elektrikář dá co ma v autě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2018, 15:16 »

Znám spoustu "odborníků" co jsou schopni postavit rozvaděč ze všeho, co našli ve skladu. Říkám jim dobytkové.
Dnes není problém sestavit rozvaděč z prvků od jednoho výrobce a získat tak i certifikaci rozvaděče (úplný kryt).
Namátkou HAGER, EATON, OEZ, SCHNEIDER, LEGRAND....v základu bych neviděl sebemenší problém. Horší je to pak u rozvaděčů MAR, ale také se dá udělat parádní rozvaděč s úžasnou štábní kulturou.

To, že tam pak elektrikář při poruše narve co má v autě není žádnou omluvou ani obhajobou. Borec se tam může pak vždy vrátit a osadit to, co tam má být. Dnes v době fotoaparátů v každém telefonu není přece problém si nechat zaslat foto rozvaděče a prvek si přivézt už sebou.
Ono se vždy musí nejprve chtít. Od toho se pak vše odvíjí.


Pokud otevřu rozvaděč a vidím sbírku všeho co se u nás prodává, je to pro mě prvotní a dostatečný signál k tomu, abych se na celou elektroinstala ci podíval tak nějak více hloubkově. Možná jsem to špatně napsal, ale kolegové RT jistě ví, jak je to myšleno.
Podle rozvaděče se vždy pozná, jestli elektroinstala ci prováděl profík s velkým P a nebo dobytek s velkým D. Jen mě docela mrzí, že těch dobytků je čím dál tím více. Dokonce mě před několika dny udivila nehorázně hrozná práce kolegy, který vždy platil za dobrého fachmana.

Co se to jen děje?!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2018, 15:52 »

Nový rozvaděč by měl být sestaven z komponentů jednoho výrobce s vyjímkou specifických prvků, jako jsou např. napaječe kamer a dom. tel.,  které jsou dané použitým systémem.

Opravy starších rozvaděčů jsou potřeba rozdělit na dvě skupiny:

  - Rozvaděče, jejichž prvky jsou stále k dosažení, nebo existují novější plně záměnné             
    typy téhož výrobce nebo jeho následovníků (FaG-Moeller-Eaton),  pak je pro         
    dobrého řemeslníka pravidlem je použít.

   - Rozvaděče, jejichž prvky jsou již nedostupné je třeba také opravit, ovšem ne           
     každý zákazník má na opravu výměnou celého obsahu rozvaděče. V tomto případě             
     je  to otázka uvážení a citu elektrikáře, aby byla dodržena bezpečnost a určitá
     elementární pravidla.

P.S. Je třeba také uvažovat realisticky, pokud zákazníkovi podmíníme opravu jednoho jističe výměnou celého rozvaděče, zřejmě ho rovnou pošleme do hospody, kde sežene kdejakého Lojzu,  co mu tam namontuje za dvě piva jistič ještě o 20 let starší, nechá ho bez krytu viset na drátech a řekne, to je dobrý, akorát na to nesahejte. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
T. Málek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.08.2018, 20:46 »

U domovních rozvaděčů jednoznačně souhlasím, že by (až na nutné případy) měli být použity prvky jednoho výrobce.

Ale jako projektant rozvaděčů pro stroje bych s jedním výrobcem rozvaděč nepostavil. A to z funkčního i cenového hlediska.

Co považuji za daleko důležitější je používání stále stejných prvků v čase. Aby se při servisu nebo úpravě nemuselo složitě zjišťovat co tam bylo použito za prvek, ale byl třeba i po pěti letech stejný. Ale na druhou stranu to nesmí bránit vývoji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2018, 22:33 »

Problém vidím v tom, že někteří výrobci změní rozměry tak, že nejde použít jejich novější přístroje. / Bez úprav a někdy dost podstatných/
Jedná se o délku, nebo způsob připojení. A v tom vidím dost velkou překážku jej využívat dále...  zle
Buď změnit celou řadu jističů, nebo brutálně bastlit, aby se to vešlo bez úprav.
Tak co je výhodnější, jak pro zákazníka, nebo trpícího odběratele, či dodavatele?  Kroutím očima  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.08.2018, 22:57 »

No, pokud budu fajnšmekr, tak si s jedním výrobcem nevystačím.
Nicméně lepší průměr s3stavit lze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.08.2018, 00:48 »

Jo, jo, známý problém OEZ a jejich řady LSF (Neptun) - LSN - LPN - Siemens. Proto jsem také psal, pokud jsou záměnné.

V určitých případech také nevidím problém třeba jističe od jednoho výrobce a stykače od jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 31.08.2018, 06:01 »

Domnívám se že je zde samozřejmě řeč o rozvaděčích pro bytovou výstavbu. V průmyslu jen těžko naplníte rozvaděč jedním výrobcem, když jeho součástí je zpravidla více specializovaný ch přístrojů, které ani nemáte šanci u jednoho výrobce nalést.

Osobně preferuji "jednobarevný" rozvaděč. Samozřejmě ale chápu pokud je například v bytovém rozvaděči stykač jiného výrobce, než jističe. S tím osobně problém nemám, ale souzním s Pavlem Horským a předpokládám že se i toto téma týká především řad jističů a sám taky nesnáším když v "jedné bedně" najdu klidně i 3-4  různé výrobce, nebo prasečiny typu nacpaného jinak vysokého přístroje v řadě s deformovanou ,  nebo špatně sedící projovací lištou a podobně.
Jo, vidím to jako problém se kterým se setkávám nejen u "opravovaných" a doplňovaných rozvaděčů, ale občas i u úplně nových. Tam to ale bývá spojeno i mnoha dalšími závadami v revizi. Třeba že není k nalezení štítek výrobce a o dokumentaci či samotném provedení nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.08.2018, 06:17 »

S jedním výrobcem si vystačím tak v bytě v paneláku.

Když chci kvalitu nebo něco složitějšího bude jich tam víc.

Ku příkladu:
Přepěťovka/ky od DEHN; jističe, chrániče, hl. vypínač, odpojovač eaton; bude požadavek na tichý stykač/ relé nebo spřepínáním AUT.- 0-1, tomu odpovídá Hager; bude tam nějaké PLC nebo GSM relé, zase jiný výrobce; trafo dom. tel, EZS, atd. zase jiný výrobce; sokl skleňených pojistek třeba Phoenix Contact; silový svorkovnice třeba od elektro Bečov... atd.

Samo že vám v 22:00h mohou poslat fotku, otázkou je jestli v nějaký pr*elní lhotě v tuhle hodinu seženete jistič který nemáte skladem... Nebo vám zavolá babka v důchodu, neví co je špatně a foťák nevede. A zcela jistě vám zaplatí 2x výměnu, jen proto že tam má ABB a vy jí tam dáte OEZ....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.08.2018, 07:13 »

Poučený zákazník požaduje základní výstroj od značky kterou lze v budoucnu bezproblémově doplňovat či obnovovat.
Nepoučeného by na toto měl upozornit dodavatel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 31.08.2018, 07:25 »

A zcela jistě vám zaplatí 2x výměnu, jen proto že tam má ABB a vy jí tam dáte OEZ....

Pamatujte si, že vše je také o obchodní dovednosti. Ta opakovaná návštěva se dá provést tak, že bude zákazník nadmíru spokojen a bude vás všude chválit, ale i tak, že o vás všude bude vyprávět, jako o vyčůraném zloději.
To už je na každém jedinci. Ne každý může úspěšně podnikat, neb na to každý nemá buňky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 31.08.2018, 11:08 »

Kdo umí, dokáže správně sestavit dobrý rozvaděč z prvků různých výrobců. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.08.2018, 11:38 »

Kdo umí, dokáže správně sestavit dobrý rozvaděč z prvků různých výrobců. Smích
Všichni ti, co se jim někde válí nějaké zbytky!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 01.09.2018, 14:48 »

... a kdo neumí, tomu nepomůže ani Hlava XXII od stejného výrobce. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
MKON
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.09.2018, 23:12 »

Co se to jen děje?!

To je jednoduché, tlak na cenu a čas. Bohužel. Jako projektant MaR a ASŘ mohu říct, že při prohlídce rozvaděčů to je občas opravdu prasárna. Sám jsem nedávno byl překvapen (ne)kvalitou provedení zhotovitele, naštěstí v kooperaci s TDI se podařilo dost problémů odstranit.

Pravda, že si vždy vzpomenu na svá školní léta, letní praxi a slova kolegy elektrikáře: "Pokud budeš jednou drátovat rozvaděč, dej si záležet na provedení, revizák to ocení..."  Mrknutí
Sám se snažím odvádět práci, za kterou se nemusím stydět, ono se mi to v projekci stejně vrátí, jako facka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.09.2018, 09:02 »

KROZ#1: Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
    V různých rozvaděčích, rozvodnicích často vídáme sestavu jistících přístrojů různých výrobců. Někdy jde pouze o doplnění nebo výměnu několika přístrojů. Ale v praxi není ojedinělý případ, kdy je obsah rozvaděče sbírkou jističů z celého světa, podle zbytků co se našlo a právě se hodilo. Jaký pohled na takové stavy mají odborníci? V tomto případě jsme kameru namířili na Lukáše Matějíčka, produktového specialistu EATON v Ústí nad Orlicí.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
KROZ#1: Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 04.09.2018, 13:02 »

Ještě za mých školních let jsme měli na odborný výcvik starého praktika mistra, který nás naučil spoustu fíglů, ale i pouček. Jedna z nich zněla: Práce z k u r v e n á, dobře natřená, vypadá jak nová. Přeloženo, prodává štábní kultura. Zákazník je zpravidla laik, který neposoudí, zda je funkčně vše na výbornou nebo jen na dobrou, posoudí jen tu štábní kulturu a to pak více či méně otevírá jeho šrajtofli u placení.

Chápu, že rozvaděč z produktů jednoho výrobce těžko poskládáme, viz svorky, přepěťovky apod. Ale otázka byla zřejmě směrována na jistící prvky jednoho výrobce. Tady ty bastlíře, kterým říkám brašnový specialista, který poskládá rozvaděč ze zbytků v brašně, patří..... však víte. Ale komu není rady.... Není nad to, když člověk může být u předávání trošku i pyšný na to, co předává. Škoda, že to mnozí stále nechápou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.