René Weiss
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 30.08.2018, 10:35 »



Chtěl bych použít výše zmíněnou ochranu pro ponorné čerpadlo Nautila, specifikace v příloze.

Původně jsem chtěl zbastlit ochranu za použití cos-fí relé, ale tady je de facto všechno komplet, včetně jištění proti výpadku fáze atd.
Prodejce píše, že zařízení není vhodné pro vřetenová čerpadla, výrobce nic takového neuvádí.
Když poklesne hladina vody natolik, že Nautila začne přisávat vzduch, měl by se změnit cos fí a zařízení by ji mělo vypnout.
Vzhledem k tomu, že nepoběží vyloženě na sucho, těch pár vteřin by ji dle mého názoru nemělo ublížit, je to tak?
Trochu mě odrazuje, že výrobek je italský, ale snad bude fungovat.
Může se mi prosím k tomu někdo zkušený vyjádřit?

* dbcadd_56c04a25807e43bdbf519604bd0ecae5.pdf (1159.53 KB - staženo 230 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.08.2018, 15:53 »

Vřetenovky trpí suchým chodem a rychle se opotřebovávaji . Navíc je víc než vhodné (a někteří výrobci to mají v návodu) udržovat ponorku s určitou hladinou nad přírubou.
Vhodnější a spolehlivější je u vřetenovky hlídat hladinu a proud zvlášť. Oběhovky snesou suchý chod, ale taky se rychle zahřívá motor, proto i u nich by měl být sloupec vody nad přírubou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2018, 16:28 »

Vřetenová čerpadla jsou složena z gumového statoru a kovového šnekovitého rotoru. Stačí pár sekund na sucho bez vody a je po čerpadle. Gumový stator se vydře a je nutné čerpadlo odpojit, vytáhnout ze studny a provést výměnu dílů. Minimálně statoru i rotoru, mnohdy i tyčky se spojkami. Vřele doporučuji hlídač hladiny českého výrobce MAVE Nymburk. Osobně s tím mám dlouholeté zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #3 kdy: 31.08.2018, 22:21 »

Existuje spousta hladinových spínačů ať přímých či nepřímých...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.08.2018, 22:36 »

Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #5 kdy: 01.09.2018, 07:41 »

Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu?

Můžete si zkusit vybrat ze sortimentu firmy Dinel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2018, 09:51 »

MAVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
René Weiss
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.09.2018, 18:13 »

Existuje spousta hladinových spínačů ať přímých či nepřímých...


Omlouvám se za neznalost, ale co je to nepřímý hladinový spínač? Jakože přímý je třeba plovák se zabudovanými kontakty a nepřímý je např. MAVE se sondami? Anebo nepřímý je ten se sledováním cos fí, jak jsem chtěl původně použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.09.2018, 23:03 »

Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu?

Tím analogovým myslíte spojité měření? Také jsem dlouho hledal a nakonec koupil hydrostatické hladinoměry přímo od firmy Gamicos (Gavin) na Alibaba.com. Pokud mohu soudit, tak je to špičková kvalita za přijatelnou cenu. (Až na dopravu. Ale i se $70 za dopravu stála 3 čidla stejně jako jedno od Dinelu.) Mám je v provozu přes 2 roky a zatím naprostá spokojenost. (Podobná čidla se teď dají najít i na Aliexpress ale tam se kvalita těžkou posoudí.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.09.2018, 09:15 »

Ano, analogovým čidlem jsem myslel spojité měření výšky hladiny ve vrtu. Zajímá mne, jak se ve vrtu projevuje nynější sucho a nechci do toho příliš investovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 03.09.2018, 09:50 »

Osobně mám dobrou zkušenost s MAVE. Tři sondy jsou prostě odzkoušenou klasikou ve studni a cena je  lidová. Je mi jedno kolik je ve studni vody, klidně se podívám, ale spolehlivě to už ochránilo nejedno čerpadlo před chodem na sucho. Nastavím jen jak  zůstane čerpadlo ponořené při nedostatku vody a o kolik se musí zvednout hladina, aby se čerpadlo znovu zaplo a jen necukalo při zčeřené hladině.
Párkrát jsem použil i Dinel, ale to že znám třeba přímo výšku hladiny bylo vykoueno i jinou cenou produktu. To se týkalo taky spíš systémových instalací a řízení zálivky zahrady kombinací retenční nádrže a případně studny, nebo vodovodu k doplnění nádrže v období sucha.


Také jsem dlouho hledal a nakonec koupil hydrostatické hladinoměry přímo od firmy Gamicos (Gavin) na Alibaba.com... ...

Domů možná jo, ale jako dodavatel si podobné nákupy a držení záruk  u takto zakoupeného zboží, nějak nemohu dovolit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.09.2018, 11:30 »

Domů možná jo, ale jako dodavatel si podobné nákupy a držení záruk  u takto zakoupeného zboží, nějak nemohu dovolit.

Obecně chápu a souhlasím, ale v tomto případě bych se nebál ani nasazení z pozice dodavatele. Myslím, že je to opravdu profesionální výrobek a hlavně přístup firmy je neskutečný. S tak osobním přístupem a neustálým kontaktem (od prvního kontaktu až doteď) jsem se ještě nikdy nikde nesetkal.

Párkrát jsem použil i Dinel, ale to že znám třeba přímo výšku hladiny bylo vykoueno i jinou cenou produktu. To se týkalo taky spíš systémových instalací a řízení zálivky zahrady kombinací retenční nádrže a případně studny, nebo vodovodu k doplnění nádrže v období sucha.

Přesně tak to mám použité.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.09.2018, 14:14 »

Pane Rojko,
můžete napsat jaký typ hydrostatickéh o hladinoměru jste od Gamicosu koupil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.09.2018, 16:12 »

GLT500 Při objednávce se pak specifikuje kromě jiného rozsah, délka kabelu a typ výstupu. (Já jsem použil proudovou smyčku 4-20mA.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 24 dotazů.