Simon11
« kdy: 22.08.2018, 16:35 »


Stavební firmou nám bylo do kuchyně přivedeno malé množství okruhů. Firma, která má nyní zapojit všechny kuchyňské spotřebiče říká, že každý velký spotřebič by měl mít svůj okruh s tímto tvrzením:

Současné normy vyžadují u novostaveb zapojit všechny velké domácí spotřebiče, jako jsou elektrické nebo kombinované sporáky, varné desky, vestavěné trouby, myčky, pračky, sušičky apod.,  do samostatného okruhu s proudovým chráničem,  který vyhodnocuje přítomnost napětí na ochranném vodiči. Většina těchto chráničů slouží zároveň jako jistič s funkcí odpojení.

V jaké konkrétní normě tuto textaxi prosím dohledám? Kde je prosím přesně specifikováno, že každý velký spotřebič musí mít svůj okruh? Elektrikář nám tvrdí, že udělal vše správně. Firma zajišťující instalaci a zapojení kuchyně však tvrdí, že 4 okruhy jsou nedostatečné pro indukční desku, lednici, troubu, mikrovlnou troubu, digestoř, myčku, světla a pracovní zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2018, 07:39 »

No tak snad se taková stavba prováděla dle projektové dokumentace?!
Proč tedy tento problém neřešíte s projektantem části elektro?
Ten vám zdůvodní proč je to v dokumentaci tak a ne jinak.

Pro samostudium je vše uvedeno v ČSN 33 2130 ed.3.

Co se okruhů týče........

- zásuvky na pracovní ploše (min. jeden okruh) + připojení digestoře
- mikrovlnka
- myčka
- trouba
- lednice
- indukční deska
- světla (spojené s okruhem světel pro osvětlení místnosti kuchyně)

Sám tedy vidíte, že 4 okruhy opravdu nestačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.08.2018, 11:44 »

Mozno este aj nieco v norme 5-52.
Suhlas s kolegom 4 okruhy malo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.08.2018, 11:54 »

Skutečně jde o to, jak to řeší projekt,  protože pak dojdete k tomu, že by se to celé mělo třeba připojit ještě k jističi u elektroměru třeba 1x25A. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.08.2018, 16:27 »

Souhlasim s kolegou Horskym, jen s tim rozdilem ze si umim predstavit mikrovlnku s lednickou na jednom okruhu. Pripadne mikrovlnku napojenou do zasuvek na pracovni plose. Pokud je vestavna, tak bych ji videl radeji solo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.08.2018, 16:41 »

Tak pro mikrovlnku vždy zvláštní okruh a řádně chráněn proti přepětí a nejlépe s vf filtrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Online Online



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #6 kdy: 23.08.2018, 17:01 »

Pro upřesnění uvedu jak píše kolega Horský o ČSN 332130:
 -pro pevně připojené jednofázové el. spotřebiče o příkonu 2000kA a více se zřizují samostatně jištěné obvody, čl.5.4.1
- pro všechna plánovaná elektrická zařízení s  příkonem 2kW a  více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky. čl. 7.7.5 (myčka, pračka, trouba, dvouplotýnkový vařič)
- na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2000VA. čl. 5.3.1, tab. 5 pozn 3
- u spotřebičů, kde to předepisuje výrobce v návodu k montáži musí být samostatný okruh čl. 5.3.13
- u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a  zásuvek pro speciální druh zařízení -výpočetní technika, chladící a mrazící zařízení potravin velkého objemu nemusí být proudový chránič čl. 5.3.12

Takže s  uvedeného plyne:
samostatný okruh musí být pro pračku, myčku, troubu nad 2kW, varnou desku (může být sdružený pro varnou desku a  troubu). Ostatní běžné spotřebiče v kuchyni jsou pro krátkodobé použití s  příkonem do 2kW a tudíž mohou být připojené na společný zásuvkový okruh (kuchyňská linka).
Jen musí být v kuchyni trochu morálky, aby nenastal případ, že dotyčný bude v kávovaru vařit kafe, do toho v mikrovlnce ohřívat jídlo, současně vařit vodu ve varné konvici na čaj,  k tomu si dělat tousty v toustovači a mixovat ranní koktejl mixérem Smích Smích Smích Smích.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 23.08.2018, 17:56 »

O zařízení v kuchyních pojednává, TNI 33 2130 pod článkem 6 a v přílohách. Je zde souhrn základních pravidel pro kuchyně, včetně vypínání, která jsou uváděná v různých ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.08.2018, 19:15 »

Tak pro mikrovlnku vždy zvláštní okruh a řádně chráněn proti přepětí a nejlépe s vf filtrem.

U těch s citlivou elektronikou proto, aby špičky ze sítě chránili řídící elektroniku...
A jinak proto, aby se bordel, co dokáže vyprodukovat mikrovlnka, u které "za rýžovou plantáží" ošidili co se dalo, nešířil zbytečně po síti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.08.2018, 19:26 »

Pozor, TNI 33 2130 pojednává převážně o velkokapacitní ch kuchyních, což nejsou kuchyně v bytech a rodinných domech.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.08.2018, 07:50 »

Ano, je to přesně tak jak píší kolegové. Mikrovlnku také rád vidím na samostatném okruhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.08.2018, 07:57 »

U těch s citlivou elektronikou proto, aby špičky ze sítě chránili řídící elektroniku...
A jinak proto, aby se bordel, co dokáže vyprodukovat mikrovlnka, u které "za rýžovou plantáží" ošidili co se dalo, nešířil zbytečně po síti...

Pokud někdo má možnost se na anylyzátoru mrknout na hrůzy co z mikrovlnky lezou, vřele doporučuji.
Byl to pro mne základní studijní materiál když jsem se učil s analyzátorem dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.08.2018, 20:47 »

Já bych si také trošku ohřál polívečku. V poslední době se na trhu objevují stále více výkonné spotřebiče jako např. varné desky, grilovací desky, trouby apod. které jsou výkonově hodně nad zažitými starými standarty. A navíc někteří výrobci si vymiňují speciální zapojení zvláště co se týká ochranného vodiče. Proto by si uživatel už při konzultacích s projektantem měl ujasnit co a kde bude mít. Pak se jen velmi těžko předělávala zasekaná instalace a další problémy s tím spojené. Tedy pokud bychom měli následně dodržet podmínky zapojení dané výrobcem a následně třeba uplatnění záručních podmínek a to ani nemluvím o bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.08.2018, 21:26 »

Tak desítečka zž z rozvaděče směr sporák už je snad samozřejmá Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.08.2018, 07:59 »

No to určitě není ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.08.2018, 12:24 »

No to určitě není ?
To ovšem podstatně snižuje možný výběr spotřebičů (sporáků, indukcí a pod.).
Mnohé z nich mají předepsáno v návodu zemnění a i pro toto svorku někde zespoda na šasi.
Předpokládám, že je to vypořádání se se zvýšeným unikajícím proudem, EMC a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 25.08.2018, 13:10 »

No tak ve svém věku již mohu říci, že jsem za svoji dosavadní profesní kariéru zapojil opravdu dost sporáků a kromě velkokapacitní ch kuchyní, kde jsou profi sporáky, jsem se ještě nesetkal s požadavkem na pospojení sporáku.
Ostatně, ve velkokapacitní ch kuchyních jsou také jiné VV, které se např.  v kuchyních RD neurčují.

https://www.mora.cz/data/servis/navody-k-obsluze/sporaky/ec575.pdf

file:///C:/Users/Vlastnik/Downloads/EKC_5001.pdf

Zde se píše

Tento spotřebič musí být uzemněn.
Žlto-zelený uzemňovací kábel nesmie byť
spínačom prerušovaný.
Upozornenie: Uzemňovací vodič musí byť
približne o 2 cm dlhší než živý a nulový vodič.

To napovídá něco málo o neodbornosti člověka, který sestavuje návod  Mrknutí
Evidentně mluví o vodiči PE a ne o samostatném vodiči ochranného pospojení.

A tak je to i v ostatních návodech.
Zatím jsem si nikde nevšiml, že by byl požadován samostatný vodič ochranného pospojení.

file:///C:/Users/Vlastnik/Downloads/N%C3%A1vod%20CZ.pdf

https://www.obchody24.cz/items/gorenje/kombinovane-sporaky/939954/sporak-komb-gorenje-k-7706-w-bily-nas-soubor-939954.pdf

atd. atd. atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 25.08.2018, 16:49 »

Souhlasím s Pavlem Horským. Dovolím si domnívat se že pospojení sporáku v běžné domácnosti, skončilo spolu s instalacemi TN-C a Al rozvody. Tam to mělo ještě velký smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.