Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?  (Přečteno 28171 krát)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 24.08.2018, 08:58 »

Nechápu proč se tu pozastavujete nad použitím Fi v TN-C, když se v TN-C používá už léta.
Pokud je do podružného rozvaděče TN-C(4x10) tak je to to samé, jako když Fi nasadíte do zásuvky TN-C.
Tady se projektant diví že v TN-C nikdy Fi a všichni to projektují.
To by se musel v každém podružném rozvaděči spojit PE se zemničem atd. Vždycky se najde nějaká porucha, která může ochranný prvek vyřadit. Otázkou je jestli, je to pravděpodobné.

Tady někdo pročítal celou diskusi...

Pokud by to laik myslel tak, že si to "přizemnění" vytvoří tím, že ochranný vodič bude považovat za uzemněný, když bude připojen na kus železa ve zdi, asi bych mu doporučil odstěhovat se do Ruska...
Na Ruských webech jsou totiž vyfocené takové skvosty jako např. "uzemnění" vedoucí ze země z květináče zavěšeného na zdi...
  Vyplazuji jazyk

Na ruskym webu jsou perly

wéwéwé.cs-animals.info/2018/01/montaz-elektromeru-v-byte/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 24.08.2018, 16:36 »

Rád by som položil otázku na adresu tých, čo tvrdia, že sa to dá jednoducho riešiť. Predstavte si budovu, kde je niekoľko svetelných okruhov, na každom okruhu niekoľko svetiel, väčšina vedenia plochým dvoj-vodičom až po svetlá, žiadna možnosť ďalšieho prizemnenia týchto svetiel a teraz mi vysvetlite, ako by ste tam dali FI. Priznám sa, že mňa žiadne riešenie bez sekania nenapadá.  (Poraďte, možno mi to špatne páli.)
(Tu je naozaj len ruské riešenie, čo som osobne videl, zatlčený klinec do steny a s toho natiahnuť PE. )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 24.08.2018, 16:45 »

Rád by som položil otázku na adresu tých, čo tvrdia, že sa to dá jednoducho riešiť. Predstavte si budovu, kde je niekoľko svetelných okruhov, na každom okruhu niekoľko svetiel, väčšina vedenia plochým dvoj-vodičom až po svetlá, žiadna možnosť ďalšieho prizemnenia týchto svetiel a teraz mi vysvetlite, ako by ste tam dali FI. Priznám sa, že mňa žiadne riešenie bez sekania nenapadá.  (Poraďte, možno mi to špatne páli.)
(Tu je naozaj len ruské riešenie, čo som osobne videl, zatlčený klinec do steny a s toho natiahnuť PE. )

Když použiji světla druhé třídy (dvojitá izolace) a nebudu řešit přeznačování, tak jde ten chránič dát do rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 24.08.2018, 18:46 »

Když použiji světla druhé třídy (dvojitá izolace) a nebudu řešit přeznačování, tak jde ten chránič dát do rozvaděče.
Předpokládal jsem, že jste odborník a že tedy nebudete radit něco, co není tak úplně správně, protože každý okruh v pevné instalaci má mít plný počet vodičů. Takže L a N, bez vodiče PE (když už to nemůže být PEN) je špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 24.08.2018, 19:07 »

Předpokládal jsem, že jste odborník a že tedy nebudete radit něco, co není tak úplně správně, protože každý okruh v pevné instalaci má mít plný počet vodičů. Takže L a N, bez vodiče PE (když už to nemůže být PEN) je špatně.

Tak samozřejmě že to není úpně košér, zž vodič se nesmí přeznačovat, i když by to funkční bylo.

Výměna světel za plastový, by pro zvýšení bezpečnosti mohla stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 24.08.2018, 19:43 »

Tak samozřejmě že to není úpně košér,

Ne to není. Je to úplně blbě  ajoooo

Než vymýšlet kraviny, je lepší to udělat prostě a jednoduše pořádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 24.08.2018, 20:41 »

Ne to není. Je to úplně blbě  ajoooo

Než vymýšlet kraviny, je lepší to udělat prostě a jednoduše pořádně.

Tak kravina...
K čemu mi je vodič PE u plastovýho světla?

Že to neni podle ČSN nepopírám od začátku, proto bych nemluvil o návodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 24.08.2018, 20:45 »

Tak kravina...
K čemu mi je vodič PE u plastovýho světla?

Že to neni podle ČSN nepopírám od začátku, proto bych nemluvil o návodu.

Vodič PE ma být přítomen i u spotřebičů druhé třídy (a nezapojen). Nikdo nemůže zaručit, že nebude vyměněn za spotřebič třídy jedna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 24.08.2018, 20:57 »

Tak kravina...
K čemu mi je vodič PE u plastovýho světla?

Že to neni podle ČSN nepopírám od začátku, proto bych nemluvil o návodu.

Vodič PE ma být přítomen i u spotřebičů druhé třídy (a nezapojen). Nikdo nemůže zaručit, že nebude vyměněn za spotřebič třídy jedna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 25.08.2018, 08:05 »

Přesně tak. O tom tu snad nebudeme diskutovat. Bez PE prostě nelze!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 25.08.2018, 09:36 »

K čemu mi je vodič PE u plastovýho světla?

Kolegové už odpověděli.

Že to neni podle ČSN nepopírám od začátku, proto bych nemluvil o návodu.

Jenže tím že veřejně vůbec připustíte takovou možnost znamená, že se nějaký pičus toho chytne a udělá to tak.

Jsem také překvapen jako Jirka
Předpokládal jsem, že jste odborník a že tedy nebudete radit něco, co není tak úplně správně, protože .....

Nějak mi to k vašim předchozím odborným příspěvkům nesedí.  Nerozhodný


Jsem zastáncem toho, že pokud je něco udělané dle nějakých předpisů a  nevykazuje to nějakou známku problémů, nemá se do toho příliš zasahovat. Tím nemyslím opravy a podobně, ale snažit se na starou instalaci naroubovat nové předpisy, často znamená vytvoření kočkopsa, což bývá často mnohem nebezpečnější, než původní stav. A to přes všechnu marnou snahu. Tedy pokud to myslím se zlepšením bezpečnosti jen trochu vážně, prostě provedu rekonstrukci rozvodů v souladu s aktuálně platnými předpisy.
Za mnohem méně energie, vymýšlení kravin a toho jak co obejít, dostanu to nejlepší co mohu dostat. tedy pokud si nepozvu nějakého diletanta protože byl jediný volný a ještě navíc nejlevnější co se dal sehnat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.08.2018, 21:00 »

Protože veřejně přiznám, že existuje řešení bez bourání,
ač je proti ČSN, které reálně zvyšuje bezpečnost a ničím nikoho neohrožuje, nejsem patrně odborník. Dík za ujasnění.

Aby tohle někoho napadlo, stačí pochopit princip chrániče.

Dál bych to asi už nepitval, pánové.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 26.08.2018, 12:14 »

Protože veřejně přiznám, že existuje řešení bez bourání,
ač je proti ČSN,

 ajoooo ajoooo
Jasně. Spousta věcí funguje i jinak, než je určeno návodem výrobce. Pak je to ale otázka použití a především bezpečnosti. Ukažte mi jediný návod výrobce PCH, kde bude schéma zapojení bez PE vodiče.
Pak mi vysvětlete k čemu budete řešit na světla PCH, když budou ve dvojité izolaci? Když vlezu do světla, budu počítat s tím že je tam vodič PEN a ne N, už jen proto že se budu pohybovat v síti TN-C, půjde pravděpodobně o Al vodiče a barva bude jasně ukazovat na PEN vodič. Když budu třeba vyměňovat světlo za tř I, nemusím zjistit že je to za chráničem a je to průser.
Navíc stejně řešíte světla a pořád zůstává problém u zásuvek.

Porušení návodu výrobce, porušení platných (i kdysi platných) ČSN a navíc v prostorech koupelen kde je riziko úrazu mnohonásobně větší.

Ať se na to dívám z jakékoliv strany, vychází mi to jako nebezpečná hovadina. A proč to tedy dělat?

Toto se zpravidla řeší při rekonstrukci koupelny, nebo kuchyně. Nějak nevidím důvod k šetření pár tisícovek, když už investují desetitisíce, možná i statisíce do dalších oprav, obkladů, kuchyňských linek a podobně. Na takovou hru prostě nepřistupuji a nebudu strkat hlavu do oprátky kvůli tomu, aby jiný ušetřil ve své lenosti.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 26.08.2018, 22:07 »

ajoooo ajoooo
Jasně. Spousta věcí funguje i jinak, než je určeno návodem výrobce. Pak je to ale otázka použití a především bezpečnosti. Ukažte mi jediný návod výrobce PCH, kde bude schéma zapojení bez PE vodiče.
Pak mi vysvětlete k čemu budete řešit na světla PCH, když budou ve dvojité izolaci? Když vlezu do světla, budu počítat s tím že je tam vodič PEN a ne N, už jen proto že se budu pohybovat v síti TN-C, půjde pravděpodobně o Al vodiče a barva bude jasně ukazovat na PEN vodič. Když budu třeba vyměňovat světlo za tř I, nemusím zjistit že je to za chráničem a je to průser.
Navíc stejně řešíte světla a pořád zůstává problém u zásuvek.

Porušení návodu výrobce, porušení platných (i kdysi platných) ČSN a navíc v prostorech koupelen kde je riziko úrazu mnohonásobně větší.

Ať se na to dívám z jakékoliv strany, vychází mi to jako nebezpečná hovadina. A proč to tedy dělat?

Toto se zpravidla řeší při rekonstrukci koupelny, nebo kuchyně. Nějak nevidím důvod k šetření pár tisícovek, když už investují desetitisíce, možná i statisíce do dalších oprav, obkladů, kuchyňských linek a podobně. Na takovou hru prostě nepřistupuji a nebudu strkat hlavu do oprátky kvůli tomu, aby jiný ušetřil ve své lenosti.





Však nepolemizuji nad správností onoho řešení, berte to jako čistou úvahu nebo jak se říká "akademická debata",  nikoliv praktický návod.

V praxi to nemá šanci, už jen proto že PHC je pro většinu obyvatelstva, nutné zlo nebo sprosté slovo.
Sám jistě víte že málo kdo si jich instaluje více, navíc iniciativně.

Funkce PHC je snad jasná kažému i u spotřebiče II třídy.
Konkrétně může být problém při neodborné manipulaci/ výměně žárovky na kovovém žebříku, třeba ve vhlkém sklepě.
Laik může omylem strčit prst do objímky a přes žebřík se uzavře obvod.

Komentoval jsem dotaz p. Ctibora, tam se nemluvilo o rekonstrukcích nebo koupelnách. Ponechat historické vedení, při rekonstrukci může jen někdo, kdo uvažuje pozadím - bez debat.

Tak si namalujte schéma připojení žárovky, tam neni kde napojovat PE vodič, s tim nemá manuál výrobce PHC co dělat.

Hmm. A jakej průser nastane když bych v této domnělé instalaci, vyměňoval jedno světlo za tř.I? Může to fungovat hůř než původní TNC? Když tedy připustím fakt, že bych to provedl, tak už asi i ten PEN vodič přeznačim na N, to by už měl každej dráteník pochopit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #32 kdy: 27.08.2018, 12:27 »

Páni kolegové, není třeba se vzrušovat.  Úsměv
Na přiloženém foto, je výměna zásuvek, v síti TN-C. Není připojen ochranný kolík zásuvky. Toto dělal někdo, kdo v podstatě nezná staré sítě. zle


* 20180823_154639.jpg (734.18 KB, 1920x2560 - prohlédnuto 464 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 28.08.2018, 20:03 »

Zatím se zde uvažovalo o 1f zásuvce. Ale co se dá dělat při potřebě zvýšit bezpečnost u 3f zásuvky. Nejlépe stará 380V 25A oválná, přívod hliník 4 mm (možná 2,5 mm),  na konci stavení. Když chci připojit míchačku a rád bych měl nějakou bezpečnost.
Existuje něco jako hotový výrobek k připojení na stávající přívod?
Problém je v průřezu PE/PEN
Je možné před zásuvku předřadit chránič.  A  z/ž který je ve stávající zásuvce jako PE vzít jako PEN, provést rozdělení na PE a N a místo rozdělení přizemnit na zatlučenou uzemňovací tyč. Nebo pouze přizemnit PE a N vůbec nepoužít.(u míchačky není třeba).
Je to možná krkolomně napsané, ale dělat u míchačky připojené na starou TN-C ...raději bych se trochu více chránil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 28.08.2018, 20:21 »

Možná by to bylo na samostatné vlákno.
Ale není to nutné, toto téma se tu již objevilo.
Pokud má míchačka jen motor využívající 3 fázové vodiče a nepotřebuje střední pracovní vodič N např. pro ovládací stykač, není problém přes chránič připojit jen fázové vodiče, PE vodič nechat beze změny.

Pak samozřejmě je možné jít cestou "přenosného rozvaděče",  dají se koupit i hotové sestavy, kde jsou jističe, chránič a zásuvky 230 i 400V.
Ale zapojení ochranného vodiče, přizemnění,... by bylo dobré přímo na místě připojení konzultovat s elektrikářem (nebo RT)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 28.08.2018, 20:39 »

Kupovat kvůli jedné zásuvce přenosný rozvaděč není ekonomické. Navíc když ho připojím na zásuvku o jejímž přívodu nemohu tvrdit že se cestou nepřeruší.
Spíše mi jde o to přizemnění PE.
Jestli s tím někdo máte zkušenosti.
Nerad bych vytvořil "starou stodolu". Na zásuvku 3 fáze a uzemnění kousek drátu k něčemu do země. Ten čtvrtý drát přece nic nedělá. Hněv Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
 Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
 Lze v koupelně na zásuvku pro pračku nasmyčkovat další zásuvku?
 Je vhodný proudový chránič pro zásuvku kotle?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Mám použít pro čerpadlo dešťovky chránič do zásuvky nebo vůbec nic?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Kolik zasuvek muzu pripojit smyckovanim na zasuvku s proudový chranicem?
 Je v pořádku třífázová zásuvka staveništního rozvaděče bez proudového chrániče?
 Je nutné při přidání zásuvky do okruhu bez proudového chrániče jej doplnit?

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 24 dotazů.