| | |-+  Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?  (Přečteno 41954 krát)
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.08.2018, 08:43 »

Já bych uvažoval nad 80cm výkopem. Samozřejmě, pokud podloží dovolí.

1. Protože zemnící pásek ve 35cm,  pokud tedy nebydlíte zrovna v mokřadu, moc smyslu nemá(...teorie o tom že když blesk tak bouřka, když bouřka tak voda, neboj se toho a pořádně zalej ať nám ten hromosvod zítra vyjde, veřejně bičovat takovéto "experty"...) 

2. Dneska trávník, zítra tůje, pozítří zatlučete podpůrný kolík pro angrešt, a co mi víme za 5 let třeba mělké zahradní jezírko. A nad kabelem 35cm bezpečně nezaložíš ani pořádnou udírnu nebo gril.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.08.2018, 10:51 »

No vida, pomalinku se rady hloubky zakopání blíží zemskému jádru tanecek
Já bych se především zaměřil na řádnou mechanickou ochranu kabelu, takový betonový obrubník či festovní železný profil z vyřazených zásob tyčkou k rajčeti nepropíchnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.08.2018, 13:55 »

No vida, pomalinku se rady hloubky zakopání blíží zemskému jádru tanecek
Já bych se především zaměřil na řádnou mechanickou ochranu kabelu, takový betonový obrubník či festovní železný profil z vyřazených zásob tyčkou k rajčeti nepropíchnu.


Nepropíchnete, ale překážet bude stále.
Do té doby, než bude dospívající syn chtít udělat  mamince radost a než přijde tatínek domů z práce, tak tyčku k rajčatům skrz ten v zemi z dob výstavby zapomenutej kus betonu do země dostane pomocí stroje Hilti s 80cm průrazákem zapůjčeným od kamaráda-syna mistra elektrikáře.
...
A vůbec, podle Největšího z Čechů, nejlepší je bezdrát.
Ale to potom pozor aby se do sousedství nenastěhoval jistý pan Danyk.cz Jsem v rozpacích 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 06.08.2018, 21:30 »

No vida, pomalinku se rady hloubky zakopání blíží zemskému jádru tanecek

No, myslím že to trochu zlehčuješ. Osobně bych po své zahradě kopal minimálně  60cm, v případě že bych potřeboval položit i zemnič, tak minimálně 80cm. Jak jsem psal, podařilo se mi položit pásek spolu s přípojkou vody a kanalizací, tedy mám vodu a odpad ve 120cm a pásek v 80-90 cm hloubce. Kabelem toto vedení křížím pouze do garáže/dílny, kdy mám KOPOS trubku v 60cm hloubce, v místě kde se už nebude jezdit.
A protože mám rád jistotu, přihodil jsem do výkopu i trubku pro závlahu, přípojku vody ke garáži a vzduch z garáže až do kotelny, abych nemusel tahat kompresor k dofukování expanzky  angel
Do garáže mám přípojku EZSky, datovou linku, CIB sběrnici, HDO a samozřejmě napájení 5x4CYKY.

Jen ke slepicím jsem s kabelem tak v 35-40cm, kdy je ten uložený v trubkách pod betonovým chodníkem. Ani vám nebudu popisovat co všechno jsem ke slepicím tahal  Škleb Škleb Škleb Škleb

Mám si připadat jak blázen?? Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 06.08.2018, 22:21 »

...
Jak jsem psal, podařilo se mi položit pásek spolu s přípojkou vody a kanalizací, tedy mám vodu a odpad ve 120cm a pásek v 80-90 cm hloubce.
...
Nemůže v tomto případě, při průchodu bleskového proudu ze zemnícího pásku do země, dojít k poškození přípojky vody nebo té kanalizace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 06.08.2018, 23:44 »

Nemůže v tomto případě, při průchodu bleskového proudu ze zemnícího pásku do země, dojít k poškození přípojky vody nebo té kanalizace?
DEHN doporučuje - má-li být podzemní inženýrská síť chráněna před přímým úderem blesku - uložit ochranný zemnicí pásek min. 0,5 m nad ni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #24 kdy: 07.08.2018, 00:38 »

Ale v tomto ten pásek přivede blesk od hromosvodu 0,3 až 0,4m nad přípojku vody a kanalizaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.08.2018, 07:37 »

DEHN doporučuje - má-li být podzemní inženýrská síť chráněna před přímým úderem blesku - uložit ochranný zemnicí pásek min. 0,5 m nad ni.
Ano, nicméně se bude při takovém využití pásku jednat spíše o jímačozemnič, myslím že pro kvalitní ochranu by musel být jeden pásek dole ve výkopu, druhý pod povrchem a oba po 5 - 10m propojeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 07.08.2018, 13:42 »

Ale v tomto ten pásek přivede blesk od hromosvodu 0,3 až 0,4m nad přípojku vody a kanalizaci.
Pokud jde o blesk zachycený hromosvodem, tak u toho zemnicího pásku “dostatečná vzdálenost s” bude asi menší než těch 30 cm. Toho 0,5 m platilo pro případ přímého zásahu do ochranného zemnicího pásku.

P.S. a pokud jsou dotyčná potrubí kovová,  tak předpokládám, že jsou s tím zemnicím páskem tak jako tak spojena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #27 kdy: 08.08.2018, 10:11 »

Podle mého názoru, při uložení zemnícího pásku v menší vzdálenost než 0,5metru nad podzemní inženýrskou sítí, neposkytuje dostatečnou ochranu před přímým úderem blesku a při zachycení blesku hromosvodem spojeným s tímto zemnícím páskem, může při vzdálenosti zemnícího pásku menší než 0,5metru od inženýrské sítě, dojít k jejímu ohrožení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 08.08.2018, 12:09 »

Zahradní domek nepovažuji za objekt s vysokými nároky na spolehlivost, které by vyžadovaly vyšší ochranu než normovou. Jde o souběh dle 332000-5-54 d.3 a ne o křižování dle 332000-5-52 ed.2. Samozřejmě větší, než normová hodnota vzdálenosti zemnicí pásky od kabelu bude vždy bezpečnější. Už vůbec nemluvě o praktickém provedení na stavbách s úplně jinou hodnotou a požadavkem na spolehlivost.


* 332000-5-54 ed.3.jpg (117.39 KB, 1207x493 - prohlédnuto 536 krát.)

* Křižování 332000-5-52 ed.2.jpg (31.34 KB, 1167x137 - prohlédnuto 296 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 08.08.2018, 20:44 »

Podle mého názoru, při uložení zemnícího pásku v menší vzdálenost než 0,5metru nad podzemní inženýrskou sítí, neposkytuje dostatečnou ochranu před přímým úderem blesku a při zachycení blesku hromosvodem spojeným s tímto zemnícím páskem, může při vzdálenosti zemnícího pásku menší než 0,5metru od inženýrské sítě, dojít k jejímu ohrožení.

Díky za upozornění. Ale rád bych věděl jakým způsobem jsou mé inženýrské sítě ohrožené. Tedy voda a odpad v silných plastových trubkách ve 120cm hloubce. Zemnící pásek FeZn (Dehn) cca 30-40cm nad nimi v zemině. Od svodů vede pásek  nejdříve cca 2m zemí a pak teprve dochází k souběhu s těmito sítěmi.
Jednak funguje něco jako takzvaný napěťový trychtýř, kdy se se vzdáleností nebezpečný potenciál rychle zmenšuje a pak se jedná o plastové rozvody.  Tedy si úplně nedokáži představit, že by tento potenciál "vběhl" zpět do domu a udělal nějakou škodu, ani to že by mi dokázal toto potrubí poničit. Navíc hned u vstupu těchto sítí do domu, mám podružný rozvaděč, který je také přizemněn a z něj vede pospojení na vodárnu, bojler, elektrokotel, kotel na tuhá paliva a akumulační nádoby, umístěné v této místnosti, kam vybíhá i přípojka s pitnou vodou a odtud  je rozvedena do domu. Rozvody mám navíc dvojí. Tedy studniční a pitnou vodu.
Pokud ovšem nějaké nebezpečí přehlížím, budu rád za správné nasměrování. Děkuji

Ano, nicméně se bude při takovém využití pásku jednat spíše o jímačozemnič, myslím že pro kvalitní ochranu by musel být jeden pásek dole ve výkopu, druhý pod povrchem a oba po 5 - 10m propojeny.

Jsem pro dobrá řešení, ale nikde jsem ještě nepotkal toto co zde popisuješ. Jen trochu podobně jsem viděl v normě, kdy šlo o ochranu před krokovým napětím. Přijde mi to trochu jako s kanónem na vrabce, v případě rodinného domu, kdy se toto nějak příliš neřeší.  Mrknutí Byť bych to někdy okolo vchodů do domu, nebo teras, kde je do cca 5m udělaný svod z jímače, velmi vřele doporučil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 09.08.2018, 09:24 »

Reagoval jsem na kol.Fuka.
Tj. Pokud budeš chtít chránit vedení v zemi.
Obdobné řešení se vyskytovalo např. u zvlášť důležitých vojenských tlf. linek už v "dávnověku".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 09.08.2018, 12:10 »

Podle mého názoru může bleskový proud vyvolávat i dynamické a tepelné účinky, přeskoky aj.,  které by mohly do vzdálenosti 0,5metru od zemnícího pásku poškodit podzemní inženýrské sítě, tj. i ty plastové trubky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 21.08.2018, 10:06 »

A co to udělat v souladu s doporučením normy  Mrknutí  Sice je to a vaší zahradě a nehrozí tak zásah (poškození od) třetí strany, ale přesto by bylo dobré to udělat správně.   angel



No mne sa už dlhší čas nedarí nájsť uloženie kábla v zemi, keď bude v chráničke.

Ako sa zmenia podkladové vrstvy a pod.?

Tie obrázky, ktoré tam máte sú z 5-52, ale bez chráničky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.