Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 15.08.2018, 09:59 »

Když je porucha v jednom obvodu osvětlení (unikající proud) nebude nejen svítit ten okruh ale i žádné svítidlo třeba v patře ?
Podobně se zásuvkami (okruhy).
Ale v tomto ohledu jsou na tom přeci varianty A i B stejně (na rozdíl od varianty H, která je na tom 2x lépe). Ovšem varianta A upřednostňuje “výdrž” i za cenu nevčasného odpojení poruchy, kdežto varianta B upřednostňuje včasné odpojení poruchy i za tu cenu, že může být poněkud předčasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.08.2018, 10:00 »

Hezký produkt.
...
Trochu odbočím...
Každý máme nějaký žebříček oblíbenosti nebo neoblíbenosti značek
Já jsem trochu na vážkách kvůli podobnému produktu značky Hager

Je to jen nedokonalost překladu, nebo co to je za údaje?
(viz obrázek)


* Chr hager.jpg (180.43 KB, 1317x769 - prohlédnuto 474 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 15.08.2018, 10:16 »

Je to jen nedokonalost překladu, nebo co to je za údaje?
(viz obrázek)
Já si to vysvětluji tak, že zde není dána poloha N vodiče, a tedy ani priorita spínání/rozpínání. Ale třeba nám k tomu výrobce řekne víc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #21 kdy: 15.08.2018, 10:59 »

Je to jen nedokonalost překladu, nebo co to je za údaje?
(viz obrázek)

Děkujeme za upozornění. Jde samozřejmě o nedokonalost překladu, kdy se automaticky překládají texty a to co pasuje na stejnou frázi v jednom případě, nemusí platit pro další případ, nebo přístroj. V tom velkém množství produktů a tedy i textů se to bohužel stává mnohem častěji než bychom si přáli.

Je to tak, že nezáleží na tom, zda je vodič N vpravo, nebo vlevo. Tedy je připojení bez určení polohy vodiče N. Všechny kontakty přístroje se spínají a rozpínají současně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 15.08.2018, 11:03 »

Podle mého názoru může varianta B způsobovat přetěžování jedné fáze a vybavování předřazeného jištění, problém může být i zapojení elektrické varné desky nebo elektrického sporáku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 15.08.2018, 11:34 »

Variantu A za sebe zcela zavrhuji pro zbytečný kontakt v N pro tři jednofázové obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 15.08.2018, 11:38 »

Podle mého názoru může varianta B způsobovat přetěžování jedné fáze a vybavování předřazeného jištění, problém může být i zapojení elektrické varné desky nebo elektrického sporáku.

Nechápu proč? Stejně jako zapojení "na přeskáčku" je použit rozum i ohledně rozfázování jednotlivých zátěží mezi všechny tři fáze. tedy nesmyslnej strašák, kdy stejný problém může nastat i v případě varianty A v kombinaci s řemeslníkem který nepřemýšlí u své práce, nebo projektantem bez praxe, který to navrhnul bez promyšlení všech okolností.

A když jsem u toho projektanta, kde je projekt na tento dům? Kde je návrh rozvaděče? Co se v něm píše o chrániči/ích?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 15.08.2018, 12:19 »

... problém může být i zapojení elektrické varné desky nebo elektrického sporáku.
Tento problém se zajisté podaří vyřešit použitím dostatečně dlouhých vodičů, které dosáhnou až k jističi třífázového obvodu (na obr. úplně nahoře)  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 15.08.2018, 12:32 »

Nechápu proč?
...
Příklad:
- byt v přízemí
- byt v patře
- garáž/dílna

Stále nechápete?

Tento problém se zajisté podaří vyřešit použitím dostatečně dlouhých vodičů, které dosáhnou až k jističi třífázového obvodu (na obr. úplně nahoře)  Mrknutí
Ano, ale v případě přetěžování jedné fáze není jisté, že se tím problém podaří vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 15.08.2018, 12:33 »

Příklad:
- byt v přízemí
- byt v patře
- garáž/dílna

Stále nechápete?

Přiznávám že ne  Nerozhodný

Pořád nevidím problém, který pomocí klešťáku a šroubováku nevyřeším, pokud selže projekt, rozum, či domněnky během zapojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 15.08.2018, 13:36 »

Ano, nechápu též...
Při zapojování rozvaděče mám plán s předběžným zatížením jednotlivých fází - viz tabulka zatížení podle Pedola.  Mrknutí
A dělám to podobně jako Honza Franěk.
Nakonec to změřím klešťákem na přívodu za normálního chodu domácnosti. A upravím.
Zatím upravit nebyla potřeba.
Pravda, naflákat vývody bez rozmyslu je rychlejší a pohodlnější, ono to nějak dopadne...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #29 kdy: 15.08.2018, 16:34 »

Příklad:
- byt v přízemí
- byt v patře
- garáž/dílna

Stále nechápete?
Přiznávám že ne  Nerozhodný

Pořád nevidím problém, který pomocí klešťáku a šroubováku nevyřeším, pokud selže projekt, rozum, či domněnky během zapojování.
Vyřešíte problém se zatížením fází a izolační závada např. v garáži může způsobovat vypínání zásuvek nebo světel v bytech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 15.08.2018, 16:45 »

Vyřešíte problém se zatížením fází a izolační závada např. v garáži může způsobovat vypínání zásuvek nebo světel v bytech.
Nejsem si jist, zda bych považoval za lepší, kdyby izolační závada např. v garáži způsobila v té garáži totální blackout, protože by celá garáž byla na jednom RCD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 15.08.2018, 17:10 »

Proto bych si u sebe doma zapojil přes proudové chrániče světla jen v koupeně a venku, ale podle norem, by měly být všechny světla zapojené přes proudové chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 15.08.2018, 18:58 »

Doma, i když to nebylo v té době nutné, mám za PCh skoro vše. Tedy veškeré zásuvky a veškerá světla a to dobrovolně už cca 9 roků. Přijde mi to naprosto normální a logické. Jediné co bych dnes asi změnil je to, že bych dnes použil jističe s odpínáním N, nebo rovnou chráničojistič e.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 15.08.2018, 20:56 »

Protože nejsem pako, dám světla přes zvláštní chránič/e.
V rozvaděči garáže zase solo chránič pro garáž... nevim co se řeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 15.08.2018, 21:03 »

Doma, i když to nebylo v té době nutné, mám za PCh skoro vše. Tedy veškeré zásuvky a veškerá světla a to dobrovolně už cca 9 roků. Přijde mi to naprosto normální a logické. Jediné co bych dnes asi změnil je to, že bych dnes použil jističe s odpínáním N, nebo rovnou chráničojistič e.

Doma mam též 3ks 4p chráničů, žádný domělý problémy nejsou. Jinak souhlas, jističe +N, rozumný kompromis.
Tam se závada hezky hledá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #35 kdy: 15.08.2018, 22:07 »

A když jsem u toho projektanta, kde je projekt na tento dům? Kde je návrh rozvaděče? Co se v něm píše o chrániči/ích?
TAK! nemyslím, že by měl montér na stavbě, na základě konzultací na internetu, vymýšlet zapojení rozvaděče a to ani v případě, že úspěšně absolvoval přezkoušení podle vyhlášky 50  angel
Naše elektrotechnic ká současnost je jedna velká systémová chyba, kterou ovšem nikdo nemá zájem řešit. Ale když se elektrotechnic ká veřejnost "baví" aspoň nezlobí a nestará se o opravdu důležité věci, ani nepožaduje jejich řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?