Autor Téma: Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?  (Přečteno 24093 krát)
JTrason
« kdy: 12.08.2018, 00:43 »


Potřebuji přepínač sítě (1-0-2) - distribuce/ centrála;
pevný kabel AYKY 4x16 (50A)/ přívodka 5p.
Na DIN nebo navrch.
Stačí IP44.
Co používáte nebo doporučíte?
Řeším tuto problematiku prvně.
Google moc nepomáhá.
Našel jsem ABB OT nebo Hager SFT, ale oboje ale jen na 40A.
Nejlépe vzhledem k přívodu na 63A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.08.2018, 09:34 »

Pokud netrváte na "západní" značce, projděte katalog SEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2018, 09:44 »

Pokud do Google zadám: přepínač 1-0-2 63A, mám tam tunu návrhů...
Třeba Obzor, Eaton, Schrack, Sontheimer....

Pokud je In 63A, neměl by i ten přepínač být 63A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.08.2018, 11:39 »

Třeba zde: https://www.obzor.cz/eshop/vackovy-spinac-vsn-63-a
Přepínač sítí VSN63 2203 C8 V PNC S216 NSC cca za 1400 Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.08.2018, 17:49 »

Mám v tom zadání trochu nejasnost.
Kabel 4x16 a přívodka 5p?

Když přepínání sítí, mělo by to být za bodem rozdělení, aby se nepřepínal PE vodič, ale aby se přepínal střední pracovní vodič N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.08.2018, 18:08 »

Citace
Potřebuji přepínač sítě (1-0-2) - distribuce/ centrála;
pevný kabel AYKY 4x16 (50A)/ přívodka 5p.

Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce!
Pokud vám to distrubuce povolí, OK..Pokud ne, musíte hledat jiné řešení které je průchozí z distribucí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.08.2018, 21:51 »

Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce!
Pokud vám to distrubuce povolí, OK..Pokud ne, musíte hledat jiné řešení které je průchozí z distribucí!

Myskim ze tazatel nechce vexlovat vypinacem, kdy se mu zachce, ale jen kdyz lehne privod od distribuce, tak se prepne na privod z centraly.


Mám v tom zadání trochu nejasnost.
Kabel 4x16 a přívodka 5p?

Když přepínání sítí, mělo by to být za bodem rozdělení, aby se nepřepínal PE vodič, ale aby se přepínal střední pracovní vodič N.

Toto je trosku slozitejsi orisek...
Jirko co by jsi rekl zapojeni:
Privod z distribuce: faze na prepinac a PEN na PEN/PE sbernici
Privod z centraly: faze + N na prepinac a pak na N sbernici, PE na PEN/PE sbernici.

Nedelam si iluze ze by byly v rozvadeci dve sbernice jedna PEN a druha PE. Pravdou je ze tam taky nemusi byt samostatna N...

K dotazu, nedavno jsem zapojoval rozvadec kde byl prepinac, zkusim se podivat esli mam fotku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.08.2018, 21:55 »

...
Pokud vám to distrubuce povolí, OK...

Pokud to bude za elektroměrem, tak mi není úplně jasné co nebo proč by na tom "distribuce" mohla nepovolit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub Trasoň
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.08.2018, 21:57 »

objevil jsem že ABB OT je i na 63A, tak uvidíme v obchodě.
Citace
Kabel 4x16 a přívodka 5p?

Když přepínání sítí, mělo by to být za bodem rozdělení, aby se nepřepínal PE vodič, ale aby se přepínal střední pracovní vodič N.

pevný přívod je 4x, ten bude rozdělen a uzemněn, pak už vše v tn-s
přepínač by měl být 4p (3xL +N)
svorkovnice PE společná
Citace
Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce!

proč ne?,  je to proto když je výpadek na straně distribuce, zařízení je potřeba stále napájet, UPS dělá to samé jen automaticky, tady přijde obsluha a nastartuje centrálu. aby to bylo bezpečné a nepouštěli jsme proud do sítě tak hledám vhodný přepínač
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #9 kdy: 13.08.2018, 08:14 »


Máme přepínače v řadě HIM, od 20A po 80A, modulární DIN- otočné.
například 3P 63A HIM306
              4P 63A HIM406
Další řadu HI4XXR od 63A do 125A
Dále přepínače s usazením na montážní desku až do 1600A - například HI464
Malé přepínače sítí - páčkové, které jsou podobné jističům, například SFT 340,SFT440, ale tyto jsou pouze do 40A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 13.08.2018, 10:00 »

.

V naší nabídce máme přepínače v řadě HIM, od 20A po 80A, modulární DIN- otočné.

například 3P 63A HIM306
              4P 63A HIM406

Další řadu HI4XXR od 63A do 125A
Rozvod je třífázový a bude spínán nulový vodič. Splňují uvedené přepínače požadavky čl. 7.1.9 ČSN EN 60947-1 ed. 4?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #11 kdy: 13.08.2018, 12:26 »

Rozvod je třífázový a bude spínán nulový vodič. Splňují uvedené přepínače požadavky čl. 7.1.9 ČSN EN 60947-1 ed. 4?
Ano, tyto přepínače sítí tuto normu splňují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 14.08.2018, 06:43 »

Citace
Řeším tuto problematiku prvně.

Nejprve bych písemně požádal distributora o schválení daného zapojení !
Mají své nařízení pro tyto nebezpečné zapojení ...(síť-diesel) -ohrožení pracovníků na linkách!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.08.2018, 07:54 »

... požádal distributora o schválení daného zapojení !
Mají své nařízení pro tyto nebezpečné zapojení ...
Pokud dodržíme požadavky norem, mj. "4-41",  tak nebudeme tvrdit, že to je nebezpečné zapojení...
Distributorovi je v podstatě jedno co budu mít ve "svém rozvodu",  ale
- do fázových vodičů NESMÍM pustit napětí
- střední vodič N je také pracovní, takže také musí být BEZPEČNĚ ODPOJENÝ, aby se na něj nedostalo nebezpečné napětí proti zemi
- a protože mohu mít v provozu alternativní zdroj i z důvodu, že bude rozpojen celý přívodní kabel včetně vodiče PEN, i tam musím mít ošetřeno, že se na PE (PEN) vodič nedostane nebezpečné napětí. Tady se už požadavek dost liší podle toho, co bude za přepínačem za rozvod, pokud by to za přepínačem byla lokální síť TN-S, pak je tam požadavek na dost dobré uzemnění...

Nevěřím, že se nějaký distributor bude zabývat nějakým schématem, když nemá jistotu, že to podle toho také bude zapojeno.
Správnost "návrhu" by měla být na zodpovědnosti projektanta, správnost zapojení a funkce by měl ověřit a potvrdit revizní technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 15.08.2018, 06:40 »

Osobně se domnívám, že použít vypínač na ruční ovládání, je špatně. Jak dotyčný pracovník pozná, kdy má ten vypínač přepnout? Dost špatně.
Doporučil bych záskokový automat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.08.2018, 08:36 »

Osobně se domnívám, že použít vypínač na ruční ovládání, je špatně. Jak dotyčný pracovník pozná, kdy má ten vypínač přepnout? Dost špatně.
Doporučil bych záskokový automat.
Proc je to spatne? Pokud pro provoz daneho zarizeni neni nutne, aby to seplo okamzite po vypadku napajeni, tak nevidim duvod proc by to muselo byt spatne.
Jiste zaskokovej automat by byl lepsi, ale taky drazsi reseni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 15.08.2018, 09:29 »

Souhlasím s Vítkem.

Záleží na konkrétním zadání a potřebám konkrétního provozu. Přepínač sítí je levný a snadný prostředek, mající samozřejmě své technické limity. Hlavním bude asi potřeba proškolené obsluhy a čas potřebný k tomu, aby se "probojovala přes celý závod" až do rozvodny. Nicméně je to jedna z možných variant.
Záleží li na minimální prodlevě pro záskok během výpadku napájení, z technologickýc h, nebo bezpečnostních důvodů,  přijde na řadu jistě záskokový automat. Ale ne všude je zapotřebí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 15.08.2018, 18:20 »

Páni kolegové, osobně jsem zažil ruční přepínání, a dopadlo to katastrofálně. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!