Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #36 kdy: 14.08.2018, 00:16 »

...nechte provést měření odborníky kteří opravdu vědí co analyzují. Ideálně nechat záznam alespoň týden a ideálně aby došlo i k tomu mikrovýpadku.
.....
Tak, tak, analyzátor je vždy nejlepší si půjčit i s jeho "opečovávatelem"

Ve své praxi jsem se setkal i s řešením, kdy se vyměnila kompenzace klasická stykačová za elektronickou, kde dokáže tato kompenzace reagovat v opravdu krátkém čase a díky tomu se podařilo mikrovýpadky eliminovat.
No, jo, ona si umí ze žijící fáze přes kapacitu "půjčit" proudovou špičku do strádající fáze.

Díky frekvenčním měničům na výkonových motorech dnes mizí z fabrik stabilizační prvek - setrvačný chod výkonových pohonů poháněných napřímo asynchronními motory. Ty při mikrovýpadku přešly na mžik do generátorickéh o chodu a problik přklenuly. Taková kompresorovna se 3 klikovými kompresory ČKD, každý  s 300kW motorem už něco podržela. Ty kompresory měly takové setrvačníky, že se kompresory musely rozbíhat kroužkovými motory. Dnešní šroubové kompresory stačí rozeběhnout Y/D, a po vypnutí napájení staví prakticky na fleku, pokud se před tím nezavře sací ventil.
Dnes i ty zbývající přímo napájené motory strojů inteligentní ochrany při podpětrí a ztrátě fáze prakticky hned odpojí od sítě.
Na jedné straně ztráta stabilizačních pochodů, na druhé se distributoři poctivě snaží vyklíčovat kdejaké přepětí a tak se z této problematiky mikrovýpadů stavá díky pokroku s silnoproudé elektronice čím dál tím větší problém. A rychlá kompenzace je snad jediný případ, kdy standardní výkonová elektronika jde proti tomuto problému.


Máme stroje s příkonem stovky kW. ...
Zde je ale potřeba počítat s předrátováním i úpravou programu. A také nesmí být ohrožena kvalita výrobku.
Kvalita výrobku většinou vždy nějak utrpí. Ale na výrobcích nemusí být ty největší škody.
Připečené výrobky k zastavenému pásu, zatuhlé roboty od barvy či lepidla, zalomené závitníky a vrtáky, tuny písku či cementu nebo zrní pod otevřenými výpustěmi sil, zamrzlý hliník ve vstřicích, napečený plast v extrudérech... To bývají velké ztráty pro nemožost rozjezdu z výchozích stavů linek, nutnosti čištění, seřízení, nájezdů do výchozích poloh, nahřívání, výroby prvních kusů ke kontrole atd atd. Mávnutím proutku máte najednou přetíženou údržbu, seřizovače, mezioperační dopravu, energetiky, kontrolory a kvalitáře a někdy i hasiče a ekology...
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #37 kdy: 14.08.2018, 20:23 »

Přesně jak píše pan Kurka. Když se to sejde, není největší ztráta na výroku, ale na ztrátě času, než se výrobní linky znovu uvedou do provozu,najedou na parametry a nebo se například roboti dají do home pozic aby se mohlo znovu najet. Někdy to může po mikrovýpadku trvat 20 minut, někdy třeba dvě hodiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 14.08.2018, 23:11 »

Domnívám se, že kompenzace jalového proudu už ze své podstaty nemá vliv na eliminaci poklesů napětí podle dotazu. Kondíky se musí připínat jako "prázdné" a nemohou sloužit jako zdroje do zkratované napájecí sítě?
Ano, kompenzací odladíme jalovou část odběru, poklesne odebíraný proud, ale probliky jsou něco jiného...? Jsou způsobeny mikrozkratem zkratem v napájecí síti.
Výkon běžné kondenzátorové baterie je nízký, ve srovnání s celkovým činným odběrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.