Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak zprovoznit IOConfigurator?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zprovoznit IOConfigurator?  (Přečteno 4082 krát)
Jiri Foldyna
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 02.03.2018, 01:04 »

Pokouším se vyzkoušet konfiguraci HW pomocí IOConfigurator, ale neúspěšně. Při pokusu o načtení konfigurace z PLC dojde k chybě:

Vyskytla se chyba při vyčítání konfigarace z PLC
Details:
An error has occured while loading configuration from PLC
An error has occured while loading configuration from PLC
TDevice::Can't load device structure << TDevice::Can't find descriptor of central unit at default position

Typ PLC:
Modul: CP-1004           Pozice\Adresa : 0
Objednací číslo : TXN 110 04
řada K, 192kB+64kB RAM, SCH, ETH, webserver
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Urban
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.03.2018, 21:58 »

Protože Mosaic píše, že nemůže najít deskriptor (popisovač) centrální jednotky, zkusil bych přes Mosaic Updater stáhnout aktualizace deskriptorů. Buď mu ten soubor chybí nebo je nějak poškozený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Foldyna
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.03.2018, 23:57 »

Stažení deskriptorů pomohlo, bohužel pouze dočasně. Po instalaci nové verze (2018+SP1) mi nejde načíst konfigurace z PLC. Načte se CP1004, modul CF-1141, ale moduly připojené k CIB sběrnici modulu CF-1141 se nenačtou ani z IOConfigurator u, ani z Manažera projektu a nezobrazí se ani v Device Structure ve FWUpdateru.
Po odinstalování verze 2018 a návratu k poslední verzi z 2017 konfigurace z PLC opět načíst jde.
Co se s tím dá dělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno