Autor Téma: Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?  (Přečteno 10274 krát)
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 23.07.2018, 09:40 »

Jsou zhotoveny nové deskové zemniče.
Vloženy do vykopu a částečně zasypány betonem.
Kdy začít měřit zemní odpor?

Je vhodné hned po vyhotovení nebo počkat nějakou dobu až si výkop tzv. sedne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.07.2018, 15:12 »

Jsou zhotoveny nové deskové zemniče.
Vloženy do vykopu a částečně zasypány betonem.
Kdy začít měřit zemní odpor?

Je vhodné hned po vyhotovení nebo počkat nějakou dobu až si výkop tzv. sedne?
Pokud jsou a zůstanou v betonu jen částečně, a nejsou nerezové tak je měření na prd jelikož budou stejně stráveny oxidací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 23.07.2018, 21:16 »

On ještě někdo používá deskové zemniče?  to cumim  Tedy hodně štěstí při měření  podivej

Pokud vím, i v normě se píše o tom že se nedoporučují. Je to z důvodu dosažení nedostatečných hodnot u většiny těcht zemničů.

viz třeba https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11474.0.html

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2710.0.html

Když to dáte do vyhledávače zde v diskusích, jistě toho najdete více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.07.2018, 13:09 »

Ano používá,protože jiná lepší,metoda nešla.Položení pásku nemožné,vzhledem k vjezdům do budovy a různých betonových částí.Použití tyče,možná ano ovšem velké riziko nadělání velké škody, vzhledem k tomu že nedostanete žádné plány rozvodů.Dostan ete pouze sdělení "no tady pozor,tady je někde voda,tamhle někdě plyn,odpady tu asi také někde budou."
jaky jiný nápad máte p.Franěk?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2018, 13:19 »

Ty zemniče jsou uloženy na plocho?

Jestli je to mělké, nesedne si to nikdy. Nic vám ovšem nebrání to změřit teď a pak třeba za čtvrt roku. Alespoň uvidíte, jestli se hodnota mění k lepšímu nebo horšímu.

Mimochodem, když už uděláte opatrně výkop a nenajdete tam žádnou síť, proč do něj rovnou nenabouchat tyč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.07.2018, 13:22 »

Deska je nastojato a pokud udělám opatrně výkop 1,5m těžko bude stačit jedna tyč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 24.07.2018, 13:29 »

Deska je nastojato a pokud udělám opatrně výkop 1,5m těžko bude stačit jedna tyč.

Jedna tyč nic neřeší ....jako by tam nebyla...
Více tyčí dle místních podmínek, ale min.  na svou délku od sebe ,  jinak je to také k ničemu! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 24.07.2018, 14:00 »

Ano používá,protože jiná lepší,metoda nešla.

TO je dost odvážné tvrzení

Použití tyče,možná ano ovšem velké riziko nadělání velké škody, vzhledem k tomu že nedostanete žádné plány rozvodů.Dostan ete pouze sdělení "no tady pozor,tady je někde voda,tamhle někdě plyn,odpady tu asi také někde budou."

Tak to se divím, že máte povoleno kopat, když nejsou vytýčené všechny sítě!  Budu tedy předpokládat že jde o uzavřený areál a soukromý pozemek.  I když ty vjezdy???  Jestli do jednotlivých hal, tak by se určitě našlo původní zemnění ke kterému bych se připojil a vhodná tyč (určitě alespoň dvě) řádně zatlučená udělá více užitku než nevhodná deska. Pro nejvhodnější řešení by bylo ale nutné dobře znát místní podmínky. Bez toho nelze nic více asi poradit. Rozhodně bych se pokusil o delší výkop a řádný zemnič s těmi tyčemi. I když návrh s dost omezeným místem, bez znalosti skladby půdy a jejího odporu, velmi svazuje ruce. Můžete například zjistit že je zapotřebí více tyčí, 20m výkop a podobně, aby jste dosáhl normou požadovaných hodnot, nebo že dvě tyče bohatě splňují normy, třeba i s rezervou. Jen tak tam hodit desku (se špatnými vlastnostmi) je dost krátkozraké a neprofesionáln í.

Nehledejte v tom nic osobního. Zeptal jste se a toto je pouze jeden z názorů který jste k tomu obdržel.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.07.2018, 14:06 »

Proto to také píšu,když udělam rýhu 50cm hlubokou a naklepu několik tyčí 1,5m,čekam velké riziko že něco napíchnu.Předp okládam cca min 6 tyčí a více.Abych splnil podmínku vzdálenosti na délku tyče, dostávam se k problému s délkou rýhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 24.07.2018, 14:12 »

Předpokládam cca min 6 tyčí a více.

Ale podle čeho?  Nerozhodný Neřeknu  Máte pro toto tvrzení nějaký relevantní důvod? Provedl jste, nebo nechal jste provést nějaké měření odporu půdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.07.2018, 14:33 »

cca pod 50-80cm hlíny,někde navážky pískovec.Při složení horní vrstvy(navážka) to jistě nespraví 2 tyče jak se tu píše.
Proto nastoupil bagr 1,5 až 2 výkop na desku ,co uhrábnul zbytek se mlátilo sbíječkama.
A přiznam se že odpor půdy jsem neměřil, při první rýze co bylo ve výkopu se vědělo že bude problém.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.07.2018, 15:58 »

Když ony ty desky opravdu nemívají dobré a často bohužel ani dostatečné výsledky počítáno cena/výkon.
Tyče jsou v tomto mnohem lepší, minimálně díky tomu že se zatloukají, není potřeba řešit "až jednou zemina slehne a pak zaprší tak nám to snad projde. A nebo taky ne.".
Tyče nenarušují zhutnění a asi i díky tomu jejich skutečné naměřené hodnoty lépe odpovídají teoretickým propočtům(nejprve je ovšem dobré změřit rezistivitu půdy a ty výpočty-návrhy skutečně předem udělat.). A i v čase dávají stabilnější výsledky, asi i díky tomu že jsou rozloženy po větší ploše.
Prostě: Desky se už 30 let nedoporučují a jsou k tomu i další dobré důvody.
 
...Úvodní dotaz jsem nějak nepochopil, v okamžiku prvního připojení na síť, prvního vztyčení jímače, prvního připojení přepěťových ochran a nejlépe ještě 30 let potom musí zemní odpor odpovídat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.07.2018, 17:24 »

Jak to tady tak čtu, tak nechápu strach z poškození podzemních sítí.
Než kdekoli a kdykoli kopnete do země, měl byste mít v ruce vyjádření síťařů. Bez toho se vystavujete obrovskému riziku v podobě narušení např. optického kabelu, kde pak jeho oprava může přijít na částku s pěti nulami.

Proč nemáte provedeno měření rezistivity půdy? Není to nic náročného.
Vlastně vaříte z vody a to se v našem oboru moc nevyplácí. Takové jednání většinou vždy dospěje jen ke konečnému prodražení zakázky.

Z vlastních zkušeností.... ... desky zcela určitě nepoužívat.
Zásadně používat profilové zemnící tyče (mají největší plochu) délky 2m. Samotné vedení FeZn10 pak může být jen v takové hloubce, aby nedošlo k jeho případnému mechanickému poškození (dle provozu na daném pozemku).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
V Beranek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.07.2018, 19:57 »

Pozemek je soukromý a patří k budově,nechápu že se ještě někdo nesetkal stím že budova je 50 let stará a že neexistuje žádná dokumentace odpadů,el. vedení,vody a plynu po pozemku,jediné co se dozvíte je kde končí na hranici pozemku.
Je vidět že nikdo nečte jaké podloží jsem napsal že je.Chtěl bych vidět zaklepání tyče do pískovce a to ještě v dvoumetrové délce.
A je jen udivující, že nikdo nenapsal odpověď jaké zkušenosti má s výkopem,popřípadě s deskovým zemničem,to byla původní otázka.Řeší se tu zda je deskový zemnič špatný a jsou vhodnější tyče.
Odpovím si sám ano je rozdíl měřit hned po vykonaném díle nebo týden po něm,odpor je jiný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 24.07.2018, 20:24 »

Několik postřehů a zkušeností:
- když se zahází pásek, není žádnou vyjímkou, že tam je nějaké hodnota, která se časem trochu zlepší, až si zemina "sedne".
- kdy se to před položením zemniče namočí, může se naměřit "pro revizi" lepší hodnota, než tam pak bude po vyschnutí.
- když je zemnič nějakou doby položen, stává se, že při měření velmi malým napětím ukazuje vyšší hodnoty a když se to "práskne jako impedance proti fázi",  jsou tam výrazně lepší hodnoty, pak i při měření původní metodou.


Co to je zemnič částečně zasypaný betonem? Dál už beton nebude?
A co přechod beton - vzduch nebo beton - zem? Ochranu na přechodu mezi prostředími neřešíte? Ale na tom přechodu jsou pro zemnič ty nejhorší elektrochemick é podmínky a podle složení půdy (ale i betonu) je šance, že to právě na tom přechodu uhnije  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 24.07.2018, 22:58 »

Tý  vo...e . To už mi hlava nebere. Chtěl jste radu? Máte jich  zde víc než dost.

Je vidět že nikdo nečte jaké podloží jsem napsal že je.Chtěl bych vidět zaklepání tyče do pískovce a to ještě v dvoumetrové délce.

Ale samozřejmě že čte. Osobně jsem odpovídal ještě před tím, než z vás vypadlo složení země.

A je jen udivující, že nikdo nenapsal odpověď jaké zkušenosti má s výkopem,popřípadě s deskovým zemničem,to byla původní otázka.

A co je udivující? Jaké máme mít zkušenosti s výkopem? Normálně se kope, nebo hrabe. To děláte výkop prvně? Je kam hrabat? myslím v nějaké slušné délce? Víte co je to DEHNIT?
O zkušenostech se zemnícíma deskama jsem psal hned v prvním příspěvku, vložil pár odkazů a kolegové jen potvrdili tyto zkušenosti a poznatky. Tak proč píšete že jste nedostal žádnou odpověď?

Víte, ono hned v úvodu vložit všechny proměnné, zpravidla znamená rychlou a správnou odpověď. Protože nejste toho schopen a informace z vás lezou postupně, opět opakuji - pozvat odborníka přímo na místo, provést měření a nechat zpracovat slušnej návrh. To je základ úspěchu. Jinak se nadřete a vyřešíte leda tak prd. Jen prošustrujete čas a peníze investora. Já nevím jak to mám ještě srozumitelněji napsat. Je vidět že o radu vlastně nestojíte, jen si chcete potvrdit že to děláte správně a nic jiného. Promiňte, ale takový z toho mám pocit.

PS: vámi navrhovaný deskový zemnič, obzvlášt v podobném terénu, bude vykazovat blbé hodnoty jak těsně po pokládce a zasypání, tak třeba i za půl roku, nebo rok. Leda by před tím vydatně pršelo. Coj je na tom nepochopitelné ho? Pořádně si projděte poslané odkazy, které se týkají deskového zemniče. Naleznete tam i na vysvětlení ing. Kříže, nebo s jakou normou je deska v rozporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.07.2018, 08:10 »

Pozemek je soukromý a patří k budově,nechápu že se ještě někdo nesetkal stím že budova je 50 let stará a že neexistuje žádná dokumentace odpadů,el. vedení,vody a plynu po pozemku,jediné co se dozvíte je kde končí na hranici pozemku.
Je vidět že nikdo nečte jaké podloží jsem napsal že je.Chtěl bych vidět zaklepání tyče do pískovce a to ještě v dvoumetrové délce.
A je jen udivující, že nikdo nenapsal odpověď jaké zkušenosti má s výkopem,popřípadě s deskovým zemničem,to byla původní otázka.Řeší se tu zda je deskový zemnič špatný a jsou vhodnější tyče.
Odpovím si sám ano je rozdíl měřit hned po vykonaném díle nebo týden po něm,odpor je jiný.
Takže.
Jste omezen prostorem kolem a skálou v hloubce 50-80 cm.
Pokud jsou k dispozici alespoň 2x2m, odhrabejte až na skálu, vezměte kolo pásku, "povolte ho" na průměr oněch 2m, spojte konce k sobě, použijte např.  bentonit, jednoduché a pro obdobné podmínky asi max.řešení.
Z jakého důvodu jste si namísto tohoto návodu či obdobného řešení vybral desky, které z části zahrabáváte do skály a z části je zaléváte betonem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.