« Odpověď #37 kdy: 20.07.2018, 11:46 » |
|
Tak jedu do Mountfieldu to koupit. Milan Hudec by mohl vymyslet promyšlenou metodiku testování. Viděl bychto určitě také na simulaci prodlužováku na zahradě ...
Co?
Dodám k testu elgard od ABB a nejnovější eurotest XD, potrápíme oba adaptéry různým poruchovým proudem, porovnáme výsledky a zároveň představíme ono XD coby přidanou hodnotu.
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 20.07.2018, 13:29 » |
|
EDIT: Ještě mě zarazila jedna věc. Viz foto.
To je v pořádku. Ochranný konektor, ochranná svorka, přípojnice MET apod., nic z toho není neživá část elektrického zařízení, ale pouze součást vedení. Přístupná vodivá část musí být od živé části izolována pouze základní izolací, abychom ji mohli nazvat neživou částí a elektrické zařízení potažmo třídy ochrany I. Prodlužovák, rozbočka, zásuvka apod. má přístupné kovové části vždy izolovány proti živým částem izolací dvojitou, takže jde jednoznačně o třídu ochrany II. V ČSN 33 1600 ed. 2 je pouze uvedeno, že se uplatní lhůty pro tř.ochrany I a že se provede měření jako u tř.ochrany I. V dříve platné ČSN 331610 nalezneme v poznámce 4 pod tabulkou 1, že prodlužovací přívody se považují za elektrické předměty třídy ochrany II.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #47 kdy: 23.07.2018, 17:29 » |
|
Přes mou ZN-1 prochází 38 mA. Při "zacvrlikání" zkoušečky jsem stačil říci "jed" případně "jedna". To za 25 ms říci nestačím. Za 25 ms mi vychází dvě a kousek půlvlny sinusovky 50 Hz.Myslím že to na přitažení elmagnetu zkoušečky,nebo dokonce "cvrlikání" nestačí.
To mi připomíná měření rychlosti vozidel za socialismu! "Jakou rychlostí jel?" "IIIiiii éééééééu ...!!" "Aha! Tak to je fakt na pokutu!
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #48 kdy: 23.07.2018, 21:10 » |
|
Přes mou ZN-1 prochází 38 mA. Při "zacvrlikání" zkoušečky jsem stačil říci "jed" případně "jedna". To za 25 ms říci nestačím. Za 25 ms mi vychází dvě a kousek půlvlny sinusovky 50 Hz.Myslím že to na přitažení elmagnetu zkoušečky,nebo dokonce "cvrlikání" nestačí.
Fakt úsměvné "měření" bezpečnostní funkce. Dobře sem se pobavil Já a ostatní kolegové raději použijeme pravidelně kalibrovaný revizní přístroj, jehož naměřené hodnoty mají nějaku vypovídající váhu. K tomu testování u Radka mám jednu připomínku. Po provedené serii testů a měření, zkuste i 1-2 zkraty za adaptérem. Moje osobní zkušenost s těmito "chrastítky" je taková, že jeden zkrat dokáže zničit všechny bezpečnostní funkce tohoto zařízení. Jediné co fungovalo, bylo testovací tlačítko. Tedy pokud se vůbec dal přístroj zapnout.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #51 kdy: 23.07.2018, 22:35 » |
|
Jakýkoliv takový bazmek, bez rozdílu, zda je od Montfieldu či ABB je ve své podstatě už z principu nebezpečný při použití v síti TN-C. A o tomto v návodu není ani zmínka. Ale obchod s lidskou hloupostí je dlouhodobě nejvýnosnější, takže proč ne To však bohužel běžný spotřebitel neví,možná by bylo potřeba tuto věc řešit přes technickou inspekci?ITI? Kdo výrobek schválil? toho se zřejmě nedopátráme...
|
Miroslav
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #52 kdy: 24.07.2018, 06:17 » |
|
To však bohužel běžný spotřebitel neví,možná by bylo potřeba tuto věc řešit přes technickou inspekci?ITI? Kdo výrobek schválil? toho se zřejmě nedopátráme...
Kolego, ITI je mrtvé už 10-12 let ...možná i víc.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|