Autor Téma: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?  (Přečteno 10534 krát)
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« kdy: 22.06.2018, 11:11 »

Potřebuji nějakou chráničku na již nainstalované kabely. Kabely jsou vedené v půdním prostoru a jsou položeny na izolační vatě a kříží dřevěné příčníky vazby střechy. Potřebuji kabely uložit do nějakého plastového žlabu, nebo chráničky, nejlépe nějaká trubková ohebná chránička, ale dělená kvůli navlečení na kabely. Nemáte nějaký tip na na chráničku? vnitřní průměr cca 70mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 13:39 »

Dle požadavků normy pro půdy a podlahy musí být vedení uloženo s těsností...... ..
Kolegové jistě doplní číslo normy a zda ještě tento požadavek platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2018, 09:40 »

Proč ty kabely potřebujete mermomocí do něčeho uložit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2018, 10:38 »

Zkusil bych nějaký drátěný program.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.06.2018, 12:25 »

Zkusil bych nějaký drátěný program.
Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.06.2018, 12:34 »

Čl. NA.5.4.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Původní samostatná norma, která se týkala tuším i uložení do stropů a podlah, byla zrušena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.06.2018, 17:16 »

potřebuji je uložit protože se válejí na volno po podlaze, a hlavně v místech spojů vazby pomocí šroubovaných děrovaných plechových spojek leží na těch plechových spojích a ty mají celkem ostré hrany, takže hrozí poškození izolace. Navíc se po nich šlape.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.06.2018, 09:12 »

A můžete sem dát fotografii, aby jsme viděli jaký je skutečný stav a podle toho mohli poradit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.06.2018, 09:28 »

...Navíc se po nich šlape.
... a bude sa šlapať aj po trubke.
Možno by stálo za úvahu ich jednoducho schovať do pochôzného krytu z ďalších hranolkov a dosák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.06.2018, 10:46 »

Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů  Nerozhodný
Zajímalo by mě, jak je to provedené přímo na místě, proto bych byl rád za fotografie.
Mám takové tušení, že je to střecha s vazníky ve stylu opičí dráhy. Pak mi je divné, proč by měl po těch kabelech někdo šlapat. To je pod střechou mezi vazníky taková frekvence pohybu osob? Divné, ne?
Myslím, že se na to mělo myslet již při provádění elektroinstala ce.
Kdyby mi někdo provedl elektroinstala ci tak, že by přehazoval kabely přes vazníky, dlouho by se u mě na stavbě neohřál.

Ještě jednou......ho ďte sem prosím nějaké fotografie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.06.2018, 10:51 »

Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít.

Uložení kabelů do drátěného programu není pokládka na nebo do hořlavých hmot. A pokud se toho obáváme, natřeme trámy třeba Promadurem a není o čem diskutovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.06.2018, 11:34 »

zítra to nechám kolegu nafotit a pošlu foto
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.06.2018, 13:59 »

Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů..

Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.06.2018, 14:28 »

Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html

A dá se po ní šlapat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.06.2018, 17:34 »

A dá se po ní šlapat?

Šlapat se po ní dá. Když jsem na ni já zkoušel šlapat, tak to vydržela bez úhony. Nicméně určitě to nebude na použití - Trvale pochozí. Nicméně, na půdě, kam se musí jednou za čas a trubka bude fungovat jako mechanická ochrana proti nějakému náhodnému/občasnému šlapnutí, si mylsím, že bude dostatečně vyhovovat.
Řekl bych že pro aplikaci pana Beneše to bude to pravé ořechové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ladislav Beneš
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.06.2018, 07:47 »

ten co flex něco takového sem myslel přikládám foto na ulož to zatím děkuji za reakce

https://uloz.to/tam/_ITH3aNlOFDPw
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.06.2018, 07:56 »

přikládám foto...

No tvl....tak toto bych teda rozhodně nechal autora předělat na svoje náklady. Jsem myslel, že to bude někde jeden dva káblíky někde na půdě. Ale takhle hned nad vlezem...
Byť ta trubka něco vydrží, tak to řešení nebude to pravé ořechové.

Podle mě by to chtělo to vedení nějak "přeložit" - schovat pod ty prkna, vést to kousek jinudy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 25.06.2018, 08:04 »

Naprosto souhlasím s kolegou Rotreklem. Toto je tedy opravdu šílené. Takovou hrůzu jsem opravdu nečekal.
Jednoznačně byste si to měl nechat předělat od toho blba, co něco takového vůbec spáchal a to zdarma a pod neustálým práskáním biče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.