« kdy: 26.12.2006, 17:47 »

Předělávám dům, má přívod 1f 25A (pojistka),  jsme 4člená rodina se standardním elektrickým vybavením.
(pračka,TV,nic 3fázového).
Jaký a jakou hodnotu má mít jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2006, 21:12 »

Na rodinný dom sa bežne používajú trojfázové prípojky s hlavným ističom 25 A. (pokiaľ sa neuvažuje s kúrením elektrinou, tam to závisí od požadovaného príkonu, ale ako uvádzate, váš prípad to nie je).
Tie tri fázy sú výhodné aj pri používaní iba jednofázových spotrebičov kôli rovnomernému zaťaženie siete - netreba sa báť, že pri zapnutí varnej kanvice a pračky naraz vám vypne hlavný istič - samozrejme ak nebudú na tej istej fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Jan Borecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.12.2006, 21:29 »

 za radu,a nakolik by přestavba hl.jističe asi tak přišla?A jak mám postupovat s dodavatelem elektřiny.Hl.j istič máme na domě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.12.2006, 03:10 »

To: Borecký
Na Vaší první otázku mě nenapadá jiná odpověď než např. jistič LSN B25/1.
Tato přestavba by vás přišla v materiálu tak na 200 Kč.
Nepíšete nic o navýšení výkonu a nutnosti zvyšovat přípojnou hodnotu.
Řešení dle kolegy Hanka by vás přišlo řádově na tisíce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.12.2006, 06:05 »

Cena za zvýšení příkonu pro odběratele typu D - domácnosti, je 500Kč/Ampéru!! Takže je opravdu dobré zvážit jestli je potřeba jistič 25A/B.Obvykle montuji hlavní jističe 16A. Přípojku, HDV, a odvod od elektroměru k podružnému rozvaděči bych ale doporučoval dimenzovat minimálně na těch 25A (Nikdy nevíte, co se rozhodnete časem připojit, jistič pak již vyměnítë celkem jednoduše, ale z vedením by to bylo složitější)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2006, 18:30 »

Pane Borecký, jak píšete, předěláváte dům. V tomto případě určitě nešetřete a proveďte kompletní rekonstrukci vedení od pojistkové skříně až po bytový rozvaděč. V žádném případě jen neměňte jistič na 25/1/B! Časem by se vám to určitě řádně vymstilo.
Použití jističe 16/3/B jako hlavního neni podle mě také šťastné řešení. V elektrooboru existuje termín selektrivita jištění a tu v případě použití hlavního jističe této hodnoty nemůžete u elektroinstala ce rod. domu dodržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.01.2007, 12:52 »

Pane Horský, jen připomínka, nechápu proč tady musíme pořád po sobě tak šlapat. Je samozřejmé, že musí zvážit vše pro a proti a nejlépe odborníkem. Já jsem nepsal ať si tam nechá namontovat 3P/16A/B, já psal, že to běžně montuji. A v selektivitě, kterou samozřejmě jako odboník v oboru elektro dodržuji, nevidím v 16A hlavním jističi problém, copak neexistují 13A jističe? A copak všichni mají doma 3f odběry přes 13A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 03.01.2007, 15:26 »

A v selektivitě, kterou samozřejmě jako odboník v oboru elektro dodržuji, nevidím v 16A hlavním jističi problém, copak neexistují 13A jističe? A copak všichni mají doma 3f odběry přes 13A?
TO: Mužík

Nevím, zda si uvědomujete, jakou informaci jste jako odborník napsal.
Velice by mne zajímalo, co si pod pojmem "selektivita" představujete, a zda znáte základy pro dodržení fungující selektivity?

Neberte to tak, že po vás šlapu. Mým záměrem je, abyste se více seznámil s problematikou selektivity a příště se neukvapoval.  Nerozhodný  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.01.2007, 15:53 »

To Mužík:

Určitě jsem neměl záměr po vás ani po nikom jiném šlapat.
Vy jste napsal svůj názor, já jsem napsal svůj názor. Jestli vás rozhodilo to, že se můj názor na celou věc neshoduje s vaším, no tak to potom promiňte.
P. Borecký píše, že předělává dům se standartním elektrickým vybavením.
Co to je standartní elektrické vybavení? Kde končí standartní vybavení a kde začíná nadstandart?
Baráčník při montáži elektroinstala ce ve snaze ušetřit co nejvíce peněz za její provedení, vlastně nepotřebuje skoro nic ( až mi někdy připadá, že bude mít spotřebiče na parní pohon).
Pak to ale přijde:
Na podzim si koupí super kotel na tuhá paliva, nechá si přivézt na dvorek půl hektaru lesa ( to jako zásobu na tuhou zimu) a od kamaráda kutila si půjčí cirkulárku s motorem, který by bez problému roztočil i vrtuli rektoplánu.
Pak ale zjistí, že nemá zásuvku na 400V ( pravděpodobně případ pana Boreckého) a nebo zjistí, že zásuvku má, ale padá mu každý jistič po cestě až k pojistkové skříni.
A proč?  No protože....... .............. ..........

Jestli jsem opět na někoho dupnul, nebo jiným způsobem urazil, tak potom prosím za prominutí. Vše s hora uvedené, je jen a jen můj názor se kterým nemusí nikdo souhlasit     angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.01.2007, 16:01 »

To zásadne predo mnou uviedol p. Belaň. Chcem pripomenúť, že sa jedná o rodinný dom a tam sa vždy pritrafí aj použiť zváračku, v dnešnej dobe aj cirkulár a pod. Hlavný istič pred elektromerom by mal byť charakteristik y B. Tých 16A je preto podľa mňa málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.01.2007, 16:08 »

To Horský: nejak sme sa s tým cirkulárom trafili, hoci nás delí cca 400km.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.01.2007, 16:30 »

To Selezan: už tu oba strašíme tak dlouho, že se nám propojují myšlenky.
                   To je dobré!   Smích Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ján Karabinoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.01.2007, 11:40 »

Neviem ako je to s poplatkami v ČR, ale u nás by prišla výmena jednofázovej prípojky za 3-fázovú, s istením tej istej prúdovej hodnoty, tak na 3200 SK. Jedná sa o poplatok pre VSE, k tomu treba pripočítať náklady spojené so zriadením novej domovej prípojky/nová HDS, elektromerový rozvádzač, káble, projekt, správa o OP – revízna správa a práce so zriadením prípojky/. Ale plne súhlasím s p. Horským a p. Selezanom. Načo šetriť tam, kde netreba a po rokoch, pri stále sa zvyšujúcej energetickej náročnosti spotrebičov a ich počtu v domácnosti, by sa to mohlo vypomstiť. A čo sa týka postupu, najprv treba podať žiadosť o zvýšenie príkonu, spolu s projektom el. prípojky, ku ktorému dá dodavateľ svoje vyjadrenie a v ňom uvedie aj podmienky pripojenia /bod napojenia, hl. istič a pod/. Potom treba zrealizovať prípojku podľa podmienok dodávateľa od domového rozvádzača až po bod napojenia. Nakoniec treba doniesť dodavateľovi správu o OP – revíznu správu a doklad o vlastníctve napájanej nehnuteľnosti, kde sa spíše zmluva s dodávateľom a ten urobí prepojenie prípojky a výmenu elektromera. Toto je bežný postup u nás vo východosl. kraji a ak sú niekde iné podmienky nech ma kolegovia opravia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Vojtěch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.01.2007, 13:10 »

My ze západních Čech máme tu výhodu že můžeme montovat i jističe charakteristik y , ,C,,   Škleb ZČE nám za to dodává , ,levnou,,  energii.Já osobně jsem po letošním lednovém zdražení , ,o řádově několik procent,,  musel zvednout zálohu z cca 3 850Kč na hezkých 5 000Kč.Alespoň se to v domácím rozpočtu lépe počítá.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek K
« Odpověď #14 kdy: 02.01.2008, 15:10 »

Budeme stavět dům o rozloze 100m2, který hodláme vytápět elektřinou.

Jaká je podle vás vhodná hodnota hlavního jističe - 3f 32A nebo stačí 3f16A?

Mnohokrát děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Kaucký
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.01.2008, 16:27 »

Budeme stavět dům o rozloze 100m2, který hodláme vytápět elektřinou.

Jaká je podle vás vhodná hodnota hlavního jističe - 3f 32A nebo stačí 3f16A?

Mnohokrát děkuji

Pro vytápění záleží hlavně na tepelných ztrátách objektu, tedy jak výkonné topidlo je potřebné. Zde platí úsloví: "nejlevnější je energie, která se nemusí vyrobit". Tedy doporučuji hlavně zaizolovat dům. Pak bez problému by měl vystačit hlavní jistič 25A. V případě větších jiných spotřebičů, např. průtokového ohřívače, bych použil přednostní relé. Nač zbytečně platit horentní částky za rezervovaný příkon, když to jde i jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 02.01.2008, 16:41 »

TO Radek K.:  radím, nepouštět se do topení bez výpočtu tepelných ztrát objektu a přesného návrhu topení projektantem. Při dnešních cenách energie bych to s případným předimenzování radši nezkoušel.
Každopádně nepočítejte s hl. jističem o velikosti 3x16A. Tímto jističem byste nedodržel ani danou selektivitu jištění jednotlivých el. okruhů.
Když to zjednodušeně spočítám dle W/m3, pak mi vychází topení 8kW, sporák 7kW, bojler 2kW, pračka 2kW, ostatní spotřebiče i s kuchyňskými cca 6kW. Tj. celkem 25kW=cca. 36A. Vynásobíme soudobostí 0,6 a vychází nám cca.22A. Pak by stačil jistič 3x25A. Je třeba si však uvědomit, že je to jen opravdu hrubý výpočet.
Pokud chcete mít jistotu, kontaktujte projektanta elektro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.