V teráriu svítíme 25W žárovkou na 230V, zásuvka->vodič->objímka->žárovka (mj. kvůli teplu) a když jednou za čas praskne žárovka, tak to vyhodí až hlavní jistič (3x25A). Rád bych toto vyřešil. Na 16A jističi je i proudový chránič a přesto dojde k výpadku i na hlavním jističi. Instalace je nová (2 roky) a revizi máme (proudové chrániče elektrikář měřil).
Potřebuji ten výpadek co nejvíc izolovat (třeba ať spadne jen jistič toho jednoho zásuvkového okruhu, nebo "něco" zapojit přímo mezi zásuvku a šňůru k žárovce).
Je řešením prodlužka s přepěťovou ochranou (podle mě ne, ale jedna bába povídala...)? Nebo použít pro tu jednu zásuvku samostatný další jistič třeba jen 2A? Nebo jen pojistka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.06.2018, 17:51 »

Nízká impedance, mizivá selektivita, s tím nic zásadního nenaděláte, to není vada, ale vlastnost. Lze tomu předcházet.
Nechte si před světlo namontovat pojistku, válcovou, keramickou, rychlou, nebo ještě lépe, je-li zásuvka jen pro terárium natažená přímo z rozvaděče, osadí se pojistkový odpínač tam. Elektrikář zvolí dostatečně nízkou hodnotu.
Alternativou je dostatečná tlumivka, ale pro domácí použití nejen ekonomický nesmysl.
Prodlužovák s "přepěťovkou" je taky k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #2 kdy: 13.06.2018, 20:26 »

Když tam dáte namísto žárovek LEDky, tak máte vystaráno. V úsporách za elektriku se vám ta vyšší cena vrátí a ušetříte si starosti s nahazováním jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 13.06.2018, 20:32 »

V tomto případě bych zkusil 50metrů dlouhý prodlužovací kabel s průřezem vodičů 1,5mm2. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.06.2018, 21:11 »

Když tam dáte namísto žárovek LEDky, tak máte vystaráno. V úsporách za elektriku se vám ta vyšší cena vrátí a ušetříte si starosti s nahazováním jističů.

V teráriu je klasiká žiarovka aj zdrojom tepla, živočích sa pod ňou vyhrieva akoby na slnku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.06.2018, 21:33 »

Když tam dáte namísto žárovek LEDky, tak máte vystaráno. V úsporách za elektriku se vám ta vyšší cena vrátí a ušetříte si starosti s nahazováním jističů.
Bejt hadem pod ledkama, tak se zkrátím tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.06.2018, 22:34 »

Můžete také zkusit použít žárovky jiného výrobce. Některé umí dožít méně teatrálním způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 14.06.2018, 05:52 »

V teráriu je klasiká žiarovka aj zdrojom tepla, živočích sa pod ňou vyhrieva akoby na slnku.

Souhlasím.

Osobně bych do terárka dodatečně instaloval trubičkovou pojistku. Je rychlá a spolehlivá. Přijde mi to mnohem kultivovanější než mít u terárka 50m prodlužováku (i když to v podobných případech pomáhá),  nebo nefunkční placebo v podobě pětipsa s údajnou přepětovkou.

Tedy shoda s kolegou Hrubým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
pavel nejedly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.06.2018, 07:20 »

Můžete také zkusit použít žárovky jiného výrobce. Některé umí dožít méně teatrálním způsobem.

Už jsme zkoušeli několik výrobců a zatím jsem na takového nenarazil (spíš je nedokázal odlišit). Nemáte nějaký tip? Patice je mi jedno. Uvažoval jsem i o halogenech s paticí G10.
Bohužel, kvalitní "hřejivé" žárovky se správným příkonem jsou dnes poněkud nedostatkové zboží...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.06.2018, 07:26 »

Už jsme zkoušeli několik výrobců a zatím jsem na takového nenarazil (spíš je nedokázal odlišit). Nemáte nějaký tip? Patice je mi jedno. Uvažoval jsem i o halogenech s paticí G10.
Bohužel, kvalitní "hřejivé" žárovky se správným příkonem jsou dnes poněkud nedostatkové zboží...
Pokud bude vyhovovat poněkud žlutější barva světla oproti klasice, dejte tam semaforovou, ta přežije jak hada, tak chovatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 14.06.2018, 07:44 »

Dnes barva u LED žárovek není žádný problém....
Ba naopak, daleko lepší jak u žrovek, kdy svítili celý živt jen jednou barvou. Šok
Ráno žlutá, v poledne střední a večer bílá.....dle libosti majitele LED osvětlení.. tanecek
Vše v jednom zdroji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
pavel nejedly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.06.2018, 07:47 »

Děkuji za pomoc. Varianta trubičková pojistka, mi přijde jako levné a jednoduché řešení. Snad pomůže.
Z jiného vlákna o praskání žárovek v lustru bych ještě přidal termistor, aby žárovka nedostávala takové dávky při sepnutí.
A pokud ani to nepomůže, zkusím jako mezikus použít nějakou vysloužilou UPS. Případně přejít na nižší napětí a napájet přes adaptér třeba 12V autožárovku.

A než jsem dopsal odpověď, objevil se tip na semaforovou žárovku. To mi přijde jako ultimátní řešení (nevěděl jsem, že se nějaké takové dělají a přijatelné peníze),  pokud to není jen marketing výrobců.

Varianta LED a jiné nehřejivé zdroje světla nejsou cestou z důvodů popsaných jinými výše (prostě to musí hrát shora směrem dolů, tedy ani kombinace LED žárovka u stropu a topný kabel u dna).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.06.2018, 08:16 »

Dnes barva u LED žárovek není žádný problém....
Ba naopak, daleko lepší jak u žrovek, kdy svítili celý živt jen jednou barvou. Šok
Ráno žlutá, v poledne střední a večer bílá.....dle libosti majitele LED osvětlení.. tanecek
Vše v jednom zdroji.
Další trápitel hadů tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.06.2018, 08:21 »

Použijte zapískovanou pojistku s charakteristik ou F a odpínací schopností 1500A hodnoty 1A a budete mít po starosti.


P.S. Všechna možná "zvířátka" potřebují nejen světlo, ale i teplo a to dodá pouze klasická žárovka. Úvahy o úspoře jsou v tomto případě nesmyslné, to by si dotyční nemuseli nic pořizovat a uspořili by nejvíce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.06.2018, 08:34 »

A než jsem dopsal odpověď, objevil se tip na semaforovou žárovku. To mi přijde jako ultimátní řešení (nevěděl jsem, že se nějaké takové dělají a přijatelné peníze),  pokud to není jen marketing výrobců.
Klasická žárovka (edisonka) je vždy kompromis mezi životností a světelnou účinností. U semaforových žárovek je tento kompromis zvolen s větším důrazem na životnost a s menším důrazem na světelnou účinnost (jsou žhaveny na nižší teplotu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.06.2018, 08:44 »

Klasická žárovka (edisonka) je vždy kompromis mezi životností a světelnou účinností. U semaforových žárovek je tento kompromis zvolen s větším důrazem na životnost a s menším důrazem na světelnou účinnost (jsou žhaveny na nižší teplotu).

Semaforové žárovky jsou podžhavené, to je pravda, ale já osobně bych řekl, že je to spíše kvůli častému spínání v provozu semaforů. Vždyť TESLA dodávala žárovky s životností 5000 hod. (kterou ještě obvykle překročily) a jejich jas nebyl odlišný od běžného provedení 1000 hod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.06.2018, 08:57 »

Semaforové žárovky jsou podžhavené, to je pravda, ale já osobně bych řekl, že je to spíše kvůli častému spínání v provozu semaforů. Vždyť TESLA dodávala žárovky s životností 5000 hod. (kterou ještě obvykle překročily) a jejich jas nebyl odlišný od běžného provedení 1000 hod.
Prodloužení životnosti (i počtu sepnutí) se dá dosáhnout i pomocí tlustšího a delšího vlákna (což přirozeně zvyšuje materiálové náklady). U semaforových žárovek asi bude využito obou principů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 14.06.2018, 09:00 »

Nemusí tam být prodlužovačka 50m, já mám jeden zkušební panýlek se zásuvkou, dříve jsem to používal při některých opravách, mám tam jistič 4A, a aby při zkratu nepadal i předřazený jistič od zásuvek a nemusel jsem běžet do rozvaděče, trochu jsem si změnil impedanci smyčky "odpůrkem".

https://www.ges.cz/cz/ax50w-3r30-GES05313663.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Je pořizování fotodokumentace rozvaděčů cesta k odhalení výpadků jističů?
 Jsou v Německu jiné normy pro jističe v domácnostech než v Čechách?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké je řešení, když kotoučová pila shazuje jistič?
 Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?
 Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?
 Proč občas padá jistič před elektroměrem?
 Proč svářečka vyhazuje jističe?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?
 Proč při zkratu spadne jistič okruhu i zaroveň i hlavní jistič?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Proč invertor po prvním spuštění vyhodill jistič a od té doby nefunguje?
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.