Autor Téma: Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?  (Přečteno 31242 krát)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 18.06.2018, 20:53 »

Pořád nechápu proč se točí diskuse hlavně okolo trubek, když dotaz se týkal kabelu.  Nerozhodný
Je třeba to dávat do chráničky nebo zasypat jen pískem a hlínou?

V princípe je vlastne základom uloženia vedenia v zemi kábel práve v pieskovom lôžku, a akúkoľvek chráničku je vhodné brať ako súčasť tohto ochranného pieskového lôžka.
Trubka v piesku teda skôr iba navyšuje už existujúcu mechanickú ochranu pieskom.

  1. Bez trubky voda cez pieskové lôžko ľahko pretečie až ku káblu, kábel síce do času bude vo vode, ale odvodní sa súčasne s lôžkom, a čl. 522.1.2 je dodržaný.
  2. Pridaním Kopoflexu pieskové lôžko plní svoju odvodňovaciu funkciu naďalej rovnakým spôsobom, ale už neodvodní kábel, ale trubku Kopoflex.
Kopoflex pritom síce zvýši mechanickú ochranu kábla, ale bez ohľadu na stav vo svojom okolí už vodu okolo kábla časovo dlhodobo zadrží, a čl. 522.1.2 je porušený.
  3. Pridaním Kopodrenu lôžko i chránička zavodňujú i odvodňujú spoločne, mechanická ochrana je zvýšená, a čl. 522.1.2 je dodržaný.

Dúfam že takýto zjednodušený pohľad postačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 18.06.2018, 20:55 »

Honzo, protože Miroš Jan řeší békárny.

Nééé Maroš Klein, řeší bejkárny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 18.06.2018, 20:58 »

Pořád nechápu proč se točí diskuse hlavně okolo trubek, když dotaz se týkal kabelu.  Nerozhodný
Na otázku bylo zodpovězeno, teď už jen ladíme detaily.  Mrknutí

Aby drenážní trubka drenážovala, musí vést s kopce, a to z místa s vyšší nadmořskou výškou hladiny spodní vody do místa s nižší nadmořskou výškou hladiny spodní vody. Ve vodorovném terénu je obvykle neúčinná.
Ano, pokud bude v zemi kolem trubky stojatá spodní voda, bude i v trubce stojatá voda. To je však zcela jistě vzácný stav, častější bude spodní voda proudící. I ve vodorovné trubce. Zejména té drenážní, která má hodně otvorů a zprůměrují se tak rozdíly v propustnosti jednotlivých otvorů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 18.06.2018, 20:58 »

Z praktického hlediska.
Pokud použiji kabel určený k pokládce do terénu, ať již v trubce nebo naostro, tak 30letý majitel telefonu k brance to již reklamovat nebude, drnčák zvonek pujde, obraz příchozího stejně v pozdějších letech bude rozmazaný a zvuk repráčku bude nahrazen řvaním z okna "kdo tam" tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 18.06.2018, 21:06 »

Nééé Maroš Klein, řeší bejkárny.
Pokiaľ je pre vás ČSN 33 2000-5-52 ed.2 „bejkárna“... Smích Smích, tak áno. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 18.06.2018, 21:47 »

Pokiaľ je pre vás ČSN 33 2000-5-52 ed.2 „bejkárna“... Smích Smích, tak áno. Mrknutí
Každopádně za dobu, co tu řešíme v zásadě kavárenský problém, tak krajta v Indonésii sežrala dalšího zemědělce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 18.06.2018, 22:25 »

Milan Hudec:
Vyskytují se vůbec krajty v Indonézii?
Ano, podle posledních zpráv spolkla krajta ženu....
Všeobecně:
Pochybuji o tom, že při pokládce kabelů se řeší spád odtoku vody...
To bych chtěl aspoň jednou vidět!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 18.06.2018, 22:43 »

Milan Hudec:
Vyskytují se vůbec krajty v Indonézii?
Ano, podle posledních zpráv spolkla krajta ženu....

Kolego, aby krajta spolkla ženu tak by zas chlap musel spolknout šišku Vysočiny, a to se fakt nedá tanecek
Nicméně držme se tématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #44 kdy: 19.06.2018, 15:23 »

Honzo, protože Miroš Jan řeší békárny.

Nakonec na otázku bylo odpověděno, není co řešit.  Mrknutí
Teda, pokud se někdo neztratil v diskuzi...

To je pouze tvůj názor. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 19.06.2018, 15:32 »

To Miroš Jan: omlouvám se chybička se vloudila.

Správně mělo být:

Honzo, protože Maroš Klein řeší békárny.

Nakonec na otázku bylo odpověděno, není co řešit.  Mrknutí
Teda, pokud se někdo neztratil v diskuzi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #46 kdy: 19.06.2018, 16:14 »

V princípe je vlastne základom uloženia vedenia v zemi kábel práve v pieskovom lôžku, a akúkoľvek chráničku je vhodné brať ako súčasť tohto ochranného pieskového lôžka.
Trubka v piesku teda skôr iba navyšuje už existujúcu mechanickú ochranu pieskom.

  1. Bez trubky voda cez pieskové lôžko ľahko pretečie až ku káblu, kábel síce do času bude vo vode, ale odvodní sa súčasne s lôžkom, a čl. 522.1.2 je dodržaný.
  2. Pridaním Kopoflexu pieskové lôžko plní svoju odvodňovaciu funkciu naďalej rovnakým spôsobom, ale už neodvodní kábel, ale trubku Kopoflex.
Kopoflex pritom síce zvýši mechanickú ochranu kábla, ale bez ohľadu na stav vo svojom okolí už vodu okolo kábla časovo dlhodobo zadrží, a čl. 522.1.2 je porušený.
  3. Pridaním Kopodrenu lôžko i chránička zavodňujú i odvodňujú spoločne, mechanická ochrana je zvýšená, a čl. 522.1.2 je dodržaný.

Dúfam že takýto zjednodušený pohľad postačí.


Oddíl 522.1,  je teplota okolí, z ČSN 33 2000-5-52/2-2012.
Tam není nic o vodě. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 19.06.2018, 17:34 »

Oddíl 522.1,  je teplota okolí, z ČSN 33 2000-5-52/2-2012.
Tam není nic o vodě. Smích

Presne tak, a dík. Úsměv
Oprav si ten preklep podľa #23, a pozri nižšie niečo o vode a kábloch v tej, podľa p. Hejčla „čsn - békačke“. Smích Smích
----
Vážne s údivom sledujem, ako niekoho dokáže rozhádzať jednoduchý nesúhlas s nesprávnym vžitým postupom obyčajným poukázaním na rozpor s článkom normy. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 19.06.2018, 18:26 »

Právě pro takové případy se používají šachty (koncové, protahovací),  které jsou odvodněné.
P.S.
Nejlepší jsou tuhé hladké HDPE trubky uložené ve spádu, když se do nich na vyšším konci dostane voda. Pak je dole o radost postaráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 19.06.2018, 18:45 »

V teoretické rovině lze řešit leccos, ale pak se v praxi udělá řízený protlak v délce 60 metrů s maximální hloubkou 6m kvůli řece a oba konce trubky jsou vyspádovány do jednoho neodvodnitelné ho bodu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 19.06.2018, 19:40 »

Ano. Šedivá je teorie a zelený strom života.
Odvodňovací (kalové) čerpadlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 19.06.2018, 20:05 »

Ne, nechá se tomu volný průběh. Do 150 mm roury se ke kabelu nic dalšího  nevejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 19.06.2018, 22:29 »

Prilejem do ohňa.

V prílohe je foto nového káblovodu, ktorý je súčasťou modernizácie električkových tratí. Do káblovodu sa neskôr zafukujú káble napájania trakcie, komunikačné káble, atď.

Rozpoznáte použitý materiál?


* kablovod.JPG (157.99 KB, 800x600 - prohlédnuto 459 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 19.06.2018, 22:33 »

Ešte jedna foto aby bolo jasný spôsob uloženia


* kablovod2.JPG (152.48 KB, 800x600 - prohlédnuto 417 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Nemáte tip na logování binárních vstupů?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 24 dotazů.