Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proc shořel vypínač zářivky?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proc shořel vypínač zářivky?  (Přečteno 7757 krát)
Beorgi
« kdy: 13.06.2018, 14:35 »


Proc vyhorel spinac u zarivky (typ: PRIMA 236, model: AC,s,ta 45°C, 230V 50Hz, 2x36W, IP66) a pripadne jak se tomu do budoucna vyhnout. Zarivka byla pripojena do zasuvky na 230V s jistenim okruhu pomoci B16/1 (BM018116T, zn. schrack).

Dodavatel mi trvdi, ze vypinac zarivky je do 6.5A a ze to tedy bylo zpusobeno tim, ze jistic zasuvkoveho okruhu je na 16A a pokud by byl na 6A, tak by se to nestalo.

Prijde mi divny jiz samostatny pozadavek na jisteni zarivky na 6A a myslim, ze me tak trochu taha za nos.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.06.2018, 16:18 »

Jistič se jmenovitým proudem 6A neomezuje proud na těch 6A
Takže by to s největší pravděpodobnos tí nezachránil.
Jestli "dodavatel" něco takového tvrdí, tak bych jeho nabízené zboží označil za šmejd, kterému je lepší se vyhnout.

Vypínačům vadí, pokud se spíná indukční nebo kapacitní zátěž, kdy vznikají proudové nebo napěťové špičky
Vypínačům vadí, když nejsou "důsledně mžikové" a uživatel při snaze zapínat to pomalu zhorší přechodové děje pomalým sepnutím nebo vypnutím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.06.2018, 16:48 »

Dodavatel má snad v návodu na použití (který je teoreticky nad ČSN) pro osvětlovací těleso uvedenu  maximální hodnotu  jištění okruhu na který bude zářivka připojena?  baterky
Podle normy se mohou světelné okruhy jistit až 25A. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 14.06.2018, 05:46 »

Dodavatel vám tvrdí békovinu a klidně si ho proto podejte. Jestli si toto fakt myslí a nebo se tím jen snaží zbavit odpovědnosti, řeknětemu ať nechodí přiliž blízko u zasuvek, nebo ho nakopou do zadnice.
Můžete mu pohrozit i informováním na ČOI za podávání lživých informací během reklamačního řízení. Nejlepší by bylo, kdyby vám to dal písemně.

Zřejmě jde o variantu která je osazena magnetickým předřadníkem, tedy tlumivkou. Pak může být třeba špatně připojený, nebo vadný kondenzátor ve světle. Ale mnohem pravděpodobněj ším se mi jeví špatný výběr vypínače, s nevhodnými kontakty pro tuto zátěž. Zkuste sem vložit fotku vypínače ,  nejlépe jeho typ.
S jističem který jste nám tady podrobně popsal, nemá vzniklý problém nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.06.2018, 08:38 »

Dříve se dodávaly spínače (pro domovní elektroinstala ci),  které měly upravené kontakty právě pro spínání zářivkových světel s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem. V označení měly písmenko X  (10AX/250V).

Dodavatel nechť se nevykrucuje, předřazením jističe 6A nic nevyřešíte, ten bude při zkratu potřebovat k okamžitému vypadnutí proud minimálně kolem 20A. Tato hodnota ovšem je stejně nepoužitelná, protože zkratový proud v danném místě není zásadně závislý na hodnotách předřazených jistících prvků, ale na vnitřním odporu sítě. Zkratový proud bude stejně v řádu stovek Ampérů a k poškození spínače s největší pravděpodobnos tí nedošlo zkratem, ale zapínáním kapacitní zátěže a vypínáním induktivní zátěže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.06.2018, 08:45 »

Tvrzení prodejce je nesmysl už jen z toho důvodu, že dokud je spotřebič i se svým vypínačem v pořádku, jistič zůstává nečinný. Do akce vstoupí až poté, co nastala porucha (aby omezil rozsah následných škod).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 14.06.2018, 21:50 »

Proc vyhorel spinac... Zarivka byla pripojena do zasuvky na 230V s jistenim okruhu pomoci B16/1...
Prijde mi divny jiz samostatny pozadavek na jisteni zarivky na 6A a myslim, ze me tak trochu taha za nos.

Napsal jste toho hodně,  ale vůbec nic o vypínači, který jste použil. Chyba je určitě v použitém vypínači a kdo montáž provedl.

Přepokládám, že váš dodavatel je nějaký prodavač a určitě ne výrobce. Ten by takovou hloupost nikdy neřekl.

Více by napovědělo foto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.