Autor Téma: Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?  (Přečteno 21698 krát)
Michalcze
« kdy: 12.06.2018, 09:11 »

Mohu umístit uvedený ventilátor do sprchového koutu pod strop?
Kousek nad sprchovou hlavici.
Na netu jsem našel, že by tam měl být ventilátor na nízké napětí, ale zde píšou, že je možné ho instalovat do zóny 1, tak nevím.
Chtěl bych ventilátor do sprchového koutu s čidlem vlhkosti.

* 341tor Helios MiniVent M1_100 - E-shop EST).pdf (376.2 KB - staženo 375 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.06.2018, 14:38 »

Na to, že je zóna 1 aj pod hlavicou, si výrobca celkom verí. Úsměv
Při instalaci M1 neexistují téměř žádné zakázané zóny. O to se v neposlední řadě stará ochrana proti stříkající vodě IP X5.
Čo presne znamená "téměř",  už z návodu tak jednoznačné nie je.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2018, 15:43 »

V uvedené zóně ventilátor na 230V určitě NE.
Zde použít ventilátor na 12V se zdrojem mimo zónu 2.
Ventilátor 12V musí být pro tuto zónu schválen výrobcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.06.2018, 16:22 »

Už jsem to tady jednou prezentoval. Spotřebič 230V nemá nad sprchovou hlavicí co dělat, ať si výrobce pindá co chce. Při revizi jsem vyhodnotil jako nepřípustné riziko, odpojil v krabici a pro jistotu ještě proti snaživým údržbářům zazkratoval. angel


* PA230679.JPG (434.37 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 2616 krát.)

* PB100169.JPG (585.32 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 2167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.06.2018, 17:30 »

Mohu umístit uvedený ventilátor do sprchového koutu pod strop? ...
Možná vám to přijdou odpovědi kolegů jako papežštější než papež - vždyť má krytí IP 45. Ale to platí jen při nasazené krycí mřížce, kterou lze sundat bez použití nástroje - a občas se sundat musí kvůli jejímu vyčištění. Pak se jednou nějaká pacička ulomí, šlápne se na to, někam se to zašantročí, sundá se to kvůli zlepšení tahu - a ventilátor se bude vesele provozovat bez ní.
Ostatně i mapa kolem základny větráku na fotce od kol. Friedricha ukazuje, že voda může přijít i odzadu, krytí nekrytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.06.2018, 18:05 »

Čl. 701.55 si vykladám tak, že v ňom vymenované EZ v zóne 1 sú okrem jednej z možností (SELV do AC 25V) práve na AC 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 12.06.2018, 21:52 »

Čl. 701.55 si vykladám tak, že v ňom vymenované EZ v zóne 1 sú okrem jednej z možností (SELV do AC 25V) práve na AC 230V.

 Nerozhodný Nerozhodný  Cóó?  Kde to čtete?

Nás se podle mého týká článek 701.512.4 u národních podmínek ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.06.2018, 22:08 »

Ja hovorim, ze ventilator, moze byt v zone 1. Vid. 7-701.
701.55 Spotrebiče
Pridáva sa:
V zóne 1 sa môžu inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče. Zariadenie musí byť vhodné na
inštalovanie v zóne 1 podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takýmito zariadeniami sú:
– jednotky pre vírivé vane;
– sprchové čerpadlá;
– zariadenia chránené SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu
25 V alebo jednosmernú hodnotu 60 V;
ventilačné zariadenia;
– sušiče uterákov;
– spotrebiče na ohrev vody;
– svietidlá.
Takze ak bude pripojeny na priamo co je, je z izolantu to je, ma IPx5, je cez RCD tak moze byt aj na 230, alebo som si to zle vysvetlil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 12.06.2018, 22:20 »


Takze ak bude pripojeny na priamo co je, je z izolantu to je, ma IPx5, je cez RCD tak moze byt aj na 230, alebo som si to zle vysvetlil?


Vysvetlil jste si to správně.
Pro instalování je nutné splnit podmínku, že zařízení je pevně připojené a je pro instalování do zóny 1 schválené výrobcem.

Cituji z čl. 701.55:
V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení,  která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení:

Pro zónu 0 je uvedeno, že současně splňují tyto požadavky, ale pro zónu 1 to už takto striktně řečeno není.

Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů,  ovládačů a jejich příslušenství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.06.2018, 06:56 »

Štefane, takže je při revizi vše v pořádku a ty necháš ventilátor v krytí IPX5 v klidu nad sprchovou hlavicí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.06.2018, 07:19 »

Vysvetlil jste si to správně.
Pro instalování je nutné splnit podmínku, že zařízení je pevně připojené a je pro instalování do zóny 1 schválené výrobcem.

Cituji z čl. 701.55:
V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o tato zařízení:

Pro zónu 0 je uvedeno, že současně splňují tyto požadavky, ale pro zónu 1 to už takto striktně řečeno není.

Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů, ovládačů a jejich příslušenství.
Požadavek na SELV v odrážce jedné a připuštění zařízení na 230V o odrážce další hovoří min.o únavě autorů normy.
Zde by měl být elektrikář na velkém pozoru jak se zachovat.
Za sebe dávám 230V ve sprše zákaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.06.2018, 07:22 »

Nerozhodný Nerozhodný  Cóó?  Kde to čtete?
Tam, kde to správne čítajú aj mnohí iní (takmer so napísal že všetci).  Úsměv  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.06.2018, 07:47 »

Požadavek na SELV v odrážce jedné a připuštění zařízení na 230V o odrážce další hovoří min.o únavě autorů normy.
Zde by měl být elektrikář na velkém pozoru jak se zachovat.
Za sebe dávám 230V ve sprše zákaz.
Logiku to má. Mrknutí
Ak už v národnom dodatku pribudla nad sprchou zóna 2, mohol jeho tvorca do tejto zóny presunúť z čl. 701.55 aj ventilačné zariadenie na 230V.
Navyše EZ SELV sú zvislou postrannou čiarou na ľavej strane textu ako jediné z vymenovaných EZ modifikované s IEC.

Dovtedy to ale nie je nedostatok, a dosť bude záležať na individuálnom prístupe k rizikám.
Výrobcovi sa zatiaľ v širšom kontexte stačí oprieť aj vetu z bezpečnostných predpisov pre laikov:
Obvyklé zacházení s elektrickým  zařízením je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodů a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.06.2018, 08:01 »

Logiku to má. Mrknutí
Ak už v národnom dodatku pribudla nad sprchou zóna 2, mohol jeho tvorca do tejto zóny presunúť z čl. 701.55 aj ventilačné zariadenie na 230V.
Navyše EZ SELV sú zvislou postrannou čiarou na ľavej strane textu ako jediné z vymenovaných EZ modifikované s IEC.

Dovtedy to ale nie je nedostatok, a dosť bude záležať na individuálnom prístupe k rizikám.
Výrobcovi sa zatiaľ v širšom kontexte stačí oprieť aj vetu z bezpečnostných predpisov pre laikov:
Obvyklé zacházení s elektrickým  zařízením je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodů a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.
Jediný co je logický, je koupat se s co nejnižším napětím kolem.
Na tom žádná postranní čára v textu nic nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 13.06.2018, 08:16 »

Já tedy nevidím na kapitole 701.5 nikde nic záhadného. Ventilátor do zóny 1 musí být do této zóny určen výrobcem. Je jednoznačně stanoveno, že minimální krytí je IPX4. Jestli chce někdo požadovat IPX5, tak může, ale měl by proto mít přesvědčivý důvod. Čl. 701.55 neméně jasně stanovuje, jaké zařízení může být v jakých zónách. Co se týče SELV, požadavky se jasně liší pro zónu 0 a pro zónu 1. V zóně 0 musí být SELV s jasně definovaným napětím. V zóně 1 může být SELV nebo PELV, ovšem pokud se použije, nesmí přesáhnout 25 V AC nebo 60 V DC. To je důležité, protože obecná hranice pro napětí SELV nebo PELV je vyšší, a proto je nezbytné, aby o tom v čl. 701.55 byla zmínka, když chce stanovit velikost napětí menší. Je třeba si uvědomit, že z formálního pohledu normy je 230 V přes RCD 30 mA bezpečnější než SELV 50 V AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.06.2018, 08:43 »

Jediný co je logický, je koupat se s co nejnižším napětím kolem.
Na tom žádná postranní čára v textu nic nemění.
To hej, čím nižšie, tým logickejšie, ideál nula. Smích
Ja si dovtedy úplne vystačím so stanovenou prijateľnou mierou rizík, prípustným spôsobom využitia a riziká si rozdelím na tie pod a nad upevnenou hlavicou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 13.06.2018, 09:33 »

Kdy jste viděli naposled nesnímatelnou hlavici sprchy? Já teda asi za socíku na vojně. Pokud je sprcha snímatelná a lze jí natočit tak, aby stříkala přímo na spotřebič 230V nebo tomu ještě nějaký mikoň pomůže a sprchu ručně přiblíží až k ventilátoru (zvláště ve sprchách, kde je předpoklad,  že se vyskytne 180 cm teenager) hodnotím to jako nepřípustné riziko ohrožující život.


* z 1 sprcha.jpg (62.91 KB, 1145x270 - prohlédnuto 807 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 13.06.2018, 09:37 »

Tam, kde to správne čítajú aj mnohí iní (takmer so napísal že všetci).  Úsměv  Mrknutí

Ano, hledal jsem ten článek pouze v národních doplňcích. Má chyba  Jsem v rozpacích

Honzo: - Článek 701.512.4 se týká spínačů, ovládačů a jejich příslušenství.

Děkuji  Mrknutí

Nicméně za sebe bych to také vyhodnotil jako nepřípustné riziko, přímo život ohrožující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Pospojování v koupelně
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.1 sekund, 25 dotazů.